超薄型防火涂料

共找到12462个相关问题

  • 3 回答
    • 室内超薄型防火涂料用途有哪些?
    • 你那么爱他_5924 回答:室内超薄型防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料分类:饰面防火涂料;木材防火涂料;钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料。防火涂料的组成防火涂料是由基料(即成膜物质)、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外,其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样,但是在性能和用量上有的具有特殊要求。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 钢结构防火涂料有哪些 2年以前
  • 3 回答
    • 室内超薄型防火涂料的用途是什么?
    • hll961714764 回答:室内超薄型防火涂料一般指的是“室内超薄型钢结构防火涂料”,主要用于室内钢结构的防火保护,市场上有水性、油性两种涂料。超薄型在标准中指的是涂层厚度小于3毫米的防火涂料。室内钢结构防火涂料不可用于室外钢结构的防火保护,因为耐候性和暴晒型在室内钢结构防火涂料中煤有详细的要求。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 饰面型防火涂料 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料施工工艺如何
    • ag123456 回答:  一、施工前准备   按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。   1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。   2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。   二、防火涂料的施工   1. 采用喷涂方式。   2. 涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。   3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。   三、施工中注意事项   1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。   2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。   3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。   4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。   5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。   6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。   7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。   8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。   9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。   四、安全措施编辑   1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。   2、高处作业应严格执行有关操作规程。   3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。   4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。   5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。   6、施工现场配备兼职电工。   7、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。   8、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。   9、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
    • 超薄型防火涂料 弹性涂料施工工艺 墙面涂料施工工艺 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料用量要怎么计算
    • du845968102 回答:超薄型防火涂料用量:   1、按吨位计算刷防火涂料工程量;   2、按展开面积计算工程量。   备注:用项目系数(需要查表)乘58m²/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m²/t*0.48=28m²/t 。   参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m².遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m².遍。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 饰面型防火涂料 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料耐火时间是多久
    • kitty1235 回答:根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,防火等级为一级时,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料。   钢构件的防火可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式防火板又可分为防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度为20~50MM,主要有硅酸钙防火板和膨胀蛀石放火板,主要品种有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15MM之间,主要品种有短纤维增强水泥压力板、纤维增强的普通硅酸钙板及玻璃布增强无机板。 众所周知,钢结构通常在450℃~650℃的温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。 所以钢结构防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为,柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所要求的耐火极限时间。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 饰面型防火涂料 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型油性防火涂料有哪些?
    • 胜利de微笑 回答:超薄型油性防火涂料是以水作为分散介质的防火涂料,配上多种复合阻燃剂、粘结剂、保温材料、助剂、添加剂等组成,用水稀释,通过研磨、搅拌等工艺生产的防火涂料,该种材料绿色环保无污染,涂层厚度在3-7mm之间,价格偏贵。希望对你有帮助。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 油性涂料 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型钢构防火涂料施工规范是什么
    • q747572634 回答:一、施工工艺流程   1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。   2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。   3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。   4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。   二、施工安全、环保管理   1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。   2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。   3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。   4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。   5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。   6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。
    • 超薄型防火涂料 超薄防火涂料 涂料施工 4年以前
  • 3 回答
    • 超薄型钢结构防火涂料施工工艺?
    • 为了你_8879 回答:超薄型钢结构防火涂料工程施工工艺要求 工程概况 5#联合厂房,建筑面积11508平方米,建筑檐口高度9.4米,耐火等级为二级。防火设计要求红丹底漆打底,防火涂料耐火极限钢柱为2小时,钢梁为1.5小时,其它钢构件为0.5小时。防火涂料施工为高空作业、露天作业,因此,须采取可靠的安全防护和雨季施工防雨措施。 防火保护涂料选用超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。 1 主要项目 1.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。 1.2 材料要求: 1.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。 1.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。 1.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。 1.3 防火涂层结构(按二级防火等级)。 1.4 作业条件 1.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。 1.4.2 成品保护完成。 1.4.3 安全网架已设好,无隐患。 1.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。 1.4.5 监理部门同意进行下道工序。 2 施工工艺 2.1 钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。 钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 二遍涂刷 → 干燥→ 检验 → 三遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检验 →最终验收 → 填写验收报告。 2.2 现场设施围护 涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
    • 超薄型防火涂料 钢结构防火涂料价格 钢结构防火漆 4年以前
  • 3 回答
    • 什么是室外超薄型钢结构防火涂料?
    • xhp613 回答:超薄型钢结构防火涂料 随着经济建设的迅速发展,人们对建筑物钢结构实施防火保护的意识不断增强,对钢结构防火涂料的使用性能要求越来越高,迫切需要使用涂层很薄、装饰性好、能方便刷涂施工、不受冬季严寒气候限制的新型钢结构防火涂料。20世纪90年代中期,德国市场首先出现了钢结构防火涂料的新品种——超薄膨胀型钢结构防火涂料,与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比,品种粒度更细、涂料层更薄,施工方便,装饰性更好,在满足钢结构防火要求的同时,也能满足人们高装饰性要求。这种涂料特别适合飞机场、会展中心、文体活动场所等建筑物轻型钢屋架、球节钢网架、压型钢板及屋面板等防火与装饰的要求。由于该类防火涂料涂层超薄,工程中使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,是目前消防部门大力推广的品种。 超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3㎜的钢结构防火涂料,它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工,一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上,如可对一类建筑物中的梁、楼板与屋顶承重构件,二类建筑中的柱、梁、楼板、各种轻钢梁、网架等进行有效防火保护。这类钢结构防火涂料的防火机理主要是涂料受火时膨胀发泡,形成致密的防火隔热层,该防火层延缓了钢材的温升,提高了钢构件的耐火极限。 超薄型钢结构防火涂料中的多数产品属于溶剂型,主要由基料、阻燃剂、颜填料、溶剂和稀释剂组成。在这类钢结构防火涂料的研究中,对基料主要考虑两个问题:一是基料与防火添加剂的协同;二是涂料的室温自干性。这类防火涂料常用的基料有环氧树脂、氨基树脂等。这些树脂的自干性较差,而用于建筑物钢结构的防火涂料,不能高温烘干,若采用催化固化的方法又存在涂层理化性能和贮存稳定性差的问题。
    • 超薄型防火涂料 钢结构防火涂料价格 钢结构防火漆 4年以前