      电机综合保护器是给电机全面的保护,主要针对三相电流检测和监控,当电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置



      电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。

      6 评论

    • 梦见了什么 2015-09-05 00:44

      JES即“电机综合保护器”。主要应用于:风机、水泵、电动机等负载的控制与保护, JES
      具有:过载、过流、欠压、过压、欠流、短路、缺相、漏电、相位等综合功能于一身。
      JES符合的标准:IEC60947—6—2:(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制保护开关电器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器:控制保护开关电器》(等同采用IEC60947—6—2)。

      JES系列产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过
      JES智能型控制保护开关
      JES智能型控制保护开关
      流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
      JES系列产品主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。
      从其结构和功能上来说,JES系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件(通常是断路器或熔断器 接触器 过载继电器)由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。
      JES系列产品是断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品。

      3 评论

    • du845968102 2015-09-07 18:00

      电机综合保护器是给电机全面的保护,主要针对三相电流检测和监控,当电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。作用:在电动机出现过流,堵转,缺相,三相不平衡,过压,接地,过载,短路等故障时,切断电源,保护电机。

      2 评论

    • 哎哟喂哟 2015-09-10 08:28

        保护器实物中标的1和2是保护器的输入电压,保护器的2和3是接触器的线圈。停止和启动按钮是为了安全和操作方便才用的,如不用就不好控制电机的启停了。楼上所说的型号要看用户的要求和电机的容量了。综合保护器没有测量电流的功能. 电机综合保护器那闸子我看起来不太喜欢,不过它的功能是电机过载,缺相,过流,对地,短路保护这几个功能. 其实要综合保护器我感觉不是很好,这东西说起来和电脑主板带的附件一样,集成显卡和独立显卡就那样个意思. 真正要保护.建议你安装时用交流接触器和热继电器就好了,反应灵敏,功能虽说没有什么综合保护器好.但偶们用过的都说好

      1 评论

    • 家和往事兴 2015-09-07 14:20

      答,电动机综合保护器 - 主要功能
      保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。
      设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
      报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用保护器的接点外置报警器
      显示功能:保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。
      通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。
      电动机综合保护器 - 保护功能
      启动保护:在启动时间内,只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。
      过压保护:当工作电压高于工作电压的15%时,动作时间≤6秒。
      断相保护:当任何一相断相时,动作时间≤2.0秒。
      堵转保护:当工作电流达到整定电流的3~8倍时,动作时间≤2秒。
      短路保护:当工作电流达到整定电流的8倍以上时,动作时间≤2秒。
      不平衡保护:当任何两相间的电流值相差≥60%时,动作时间≤2秒。
      欠流保护:当工作电流连续低于设定的欠流门限时,动作时间≤10秒。
      过流保护:过流保护动作时间为反时限保护,(图二)动作时间可根据用户需要自行设定。
      自启动功能:有此功能的保护器,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通迅启动。
      触点容量:AC220V/5A AC308V/3A电寿命≥10次
      触点特性:触点J1公共常开常闭,触点J2常开,若需特制订购生产。(以外壳接线图为准)
      通迅接口:RS185串行数字接口,通信距离≤1200米
      允许误差:±5%
      分体显示:距离小于5m标准配置80cm
      外形尺寸:智能型 95*48*124 108*66*124
      131*61*157 96*96*157
      普通型 143*66*157 95*48*124
      开孔尺寸:91*44 100*51 123*51 91*91
      设置功能:根据电动机的额定电流值设置保护参数
      配比功能:在200A以下的保护器不需配置互感器,大于200A以上的保护器需要配置电流互感器。
      例如400A规格需要配400A/5A的电流互感器
      通迅协议:支持厂内自行编制、MODBUS等各种通迅协议。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。