漏电保护器安装

共找到54024个相关问题

  • 3 回答
    • 空调漏电保护器怎么安装
    • 清水一掬 回答:一是应购买国家认证的正规产品 二是请有资质的电工安装 三是安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确 四是家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常 五是当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因 六是遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 怎么安装漏电保护器?
    • Hzl_8542 回答:(1)漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。   (2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。   (3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。   (4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。   (5)漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。       (6)安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器规安装定有哪些?
    • xiaoping123 回答:1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 如何安装漏电保护器?
    • feng105459 回答:(1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 如何安装漏电保护器?求指教
    • 小牛k1 回答:你好,1、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。 2、必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基尔霍夫的节点定律们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为本文开始提到的单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。 3、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。 4、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。 希望对你有所帮助!
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 5 回答
    • 漏电保护器安装方法是什么?
    • 唐明明Tang_123 回答:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能。 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能。 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。 3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 家庭漏电保护器怎么安装?
    • estevez 回答:一、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。 二、1.必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。 2.当零线N和保护线PE混接后,接点A,根据基尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。 3.这和零线与其它回路零线合用有共同之处。住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。 三、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。 四、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故、 希望帮助到你!
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 7年以前
  • 5 回答
    • 漏电保护器要怎么安装?
    • 秉锅锅155 回答:中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 如何接漏电保护器?
    • 请叫我雷锋 回答:漏电保护器的正确接线方式 tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。 tn系统可分为: tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。 tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。 tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 如何选用漏电保护器?
    • 柚柚_7488 回答:一、漏电保护器的选用   1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。   2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。   3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器有什么作用
    • Hzl_8542 回答:你好,很荣幸回答你的问题,空气开关起过载保护作用,是以空气作为灭弧介质的,此外还有以油为灭弧介质的。作用是过载保护,比如短路时的瞬间大电流能使空开在不到一秒断掉不至引起火灾,而漏电保护器的话顾名思义就是可以起到在电路发生漏电的时候及时保护,组合起来的空气开关漏电保护器就是具备两种功能一起更加有效的保护电路
    • 漏电保护器的作用 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器要如何选购?
    • ag123456 回答:漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们