漏电保护器的作用

共找到181807个相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护器有什么作用
    • Hzl_8542 回答:你好,很荣幸回答你的问题,空气开关起过载保护作用,是以空气作为灭弧介质的,此外还有以油为灭弧介质的。作用是过载保护,比如短路时的瞬间大电流能使空开在不到一秒断掉不至引起火灾,而漏电保护器的话顾名思义就是可以起到在电路发生漏电的时候及时保护,组合起来的空气开关漏电保护器就是具备两种功能一起更加有效的保护电路
    • 漏电保护器的作用 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 家里漏电保护器有什么作用?
    • wangsanbao123 回答:随着家用电器的普及,每户用的电器数量越来越多,在保证用电安全的前提下,一般在进线处都会按照漏电保护装置,但是,有的地区不具备这类措施,没有安装漏电保护器,增加了用电危险系数。在没有漏电保护器情况下用电要特别注意用电安全,湿手不要触碰地区,加装接地线,用电前用表或电笔测量电器外壳是否带电,看管好小孩不要接触用电设备等。
    • 漏电保护器的作用 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器的原理是什么?
    • 徐彪 回答:漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。  三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。   在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。   当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。   在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。
    • 漏电保护器原理 漏电保护器工作原理 漏电保护器型号 6年以前
  • 7 回答
    • 漏电保护器结构是怎样的?
    • kitty1235 回答:结构:漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 如何接漏电保护器?
    • 请叫我雷锋 回答:漏电保护器的正确接线方式 tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。 tn系统可分为: tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。 tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。 tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 如何选用漏电保护器?
    • 柚柚_7488 回答:一、漏电保护器的选用   1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。   2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。   3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器要如何选购?
    • ag123456 回答:漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 请问漏电保护器分类有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 空调漏电保护器怎么安装
    • 清水一掬 回答:一是应购买国家认证的正规产品 二是请有资质的电工安装 三是安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确 四是家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常 五是当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因 六是遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器要怎么检修?
    • az1091468006 回答:一、直观法对保护器进行故障检修时,首先进行直观检查,解决明显故障。打开保护器外壳,检查保险管是否熔断、有无断线、线路板铜箔是否烧断、触点是否接触良好、接点是否有假性连接、元件是否烧坏等。出现断线时,特别是多处断线,应耐心根据线路图指定电路连接,千万不要接错线,以免导致故障扩大。有元件烧坏时,更换同型号的元件;实在购不到同型号元件时,用可替代的元件代换。更换电阻元件时,要考虑电阻元件的功率,不仅阻值一样,功率也应一样或功率稍大一点,以免功率太小,更换后再次烧坏。二、阻值测量法对不能直接观察到的故障,就需要借助万用表进行查找,即进行阻值测量。这种方法的优点是:线路不需在接上电源,不用拆下元件,可避免反复拆装而烫坏元件和线路板.上的铜箔。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。