井引入电气竖井内电视分支、分配器箱,干线采用SYV75-9沿弱电桥架引至各户用智能化系统布线箱,户内支线采用SYV-75-5穿JDG20管在墙内、地面、现浇板或垫层内间敷设。 10、宽带网络系统: 由弱电手井引入光缆到电气竖井内宽带网配线机柜,并转换成非屏蔽超五类4对对绞电缆沿弱电桥架引至各户用智能化系统布线箱,户内支线采用非屏蔽超五类4对对绞电缆穿JDG16管在墙内、地面、现浇板或垫层内暗敷设 11、楼宇对讲系统: 每户选用不可视对讲系统一套,在一层楼梯间设楼宇对讲门口主机,户内设室内分机一部。 12、火灾自动报警及联动系统: 火灾自动报警系统:本工程为一类高层居住建筑,火灾自动报警系统保护对象的等级为一级。消防控制室设置在人防地下室,内设集中报警及联动控制盘;在各单元地下一层共用前室设置区域火灾报警控制器及24V电源;火灾自动报警系统采用二总线制,控制中心报警方式,过道、楼梯间、电梯前室、设备机房、人防地下室等设置光电感烟探测器;各喷淋区设置水流指示器,在走廊及主要出入口设置手动报警按钮,消防控制室对现场各探测设备进行监视。现场探测设备向消防控制室进行报警,消防控制室设置与消防部门之间联络用的专用外线电话。消防控制室预留向其它各栋建筑物敷设的报警回路、广播回路、通讯回路、手动控制回路。 消防联动系统:当火灾发生时,系统具有1消防控制室、消火栓、消防泵三处均能启停消防泵;消防控制室、泵房显示工作或故障状态。2当水流指示器工作时,启动喷淋泵。消防控制室也可启动喷淋泵,控制室、泵房显示工作或故障状态。3消防控制室除失火层的非消防电源(如照明等);并返回信号,接通疏散指示灯。所有电梯迫降首层,客梯停止使用;自动报警及联动系统信号总干革命线及竖井内采用ZR-RVS-2×2.5,平面采用ZR-RVS-2×1.5;在电气竖井内沿耐火线槽敷设,水平线采用穿套接紧定式镀锌钢导管暗敷设在非燃烧体结构内,局部明敷设时在金属管上采取防火措施; 13、音响广播系统: 本系统为消防广播,当发生火灾时,开启相关层消防广播。二层及以上各层发生火灾时先接通着火层及相邻的上、下层;首层发生火灾时先接通本层、二层; 本系统音源信号经切换、音质控制、功率放大后采用定压式输出至各层,扬声器为吸顶式,额定功率为3W,导线采用ZR-RVS-2×1.5铜芯塑料线,在电气竖井内沿耐火线槽敷设,在其它部位采用穿套接紧定式镀锌导管在墙内、地面、现浇板或垫层内暗敷设; 本系统采用设置应急广播备用扩音机,其容量不小于500W。 14、消防电话系统: 在配电间、电梯机房、通风机房等处设置火警专用电话以便与消防控制室直接联络; 在通道、楼梯口、消火栓处设置消防电话插口,发生火灾时可与消防控制室直接联络; 导线采用ZR-RVS-1.0型铜芯塑料线,在电气竖井内沿耐火线槽敷设,在其它部位采用穿套接紧定式镀锌钢导管在墙内、地面、现浇板或垫层暗敷设; 15、直流24V电源线: 干线及竖井内采用ZR-BV-2×4.0型铜芯塑料线,平面采用ZR-BV-2×2.5型铜芯塑料线,在电气竖井内沿耐火线槽敷设,在其它部位采用穿套接紧定式镀锌钢导管在墙内、地面、现浇板或垫层内暗敷设。 手动控制线及消防泵启泵按钮线根据火灾自动报警及联动系统图进行施工。 三、施工准备和协调管理 1、施工准备 (1)成立工程项目管理班子,安排好施工劳动力,保证该工程正常施工。 (2)搞好施工现场临时设施的规划与布置,包括职工食宿安排、材料设备的堆放与管理,加工场地、用水、用电的布置,加强易燃易爆危险品的管理措施。 (3)及时有效地组织人员,施工机械和材料的进场工作。 (4)做好技术准备工作。 a、首先认真审阅施工图纸及有关资料,及时准确地作出施工预算; b、组织施工技术人员学习各种标准和规范,并对施工班组进行详细的技术、安全技术交底; c、对设备安装调试进行前做好技术培训工作。
Ambition_6663 2015-08-29 09:00
道路施工组织方案(参考)
一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表
二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标
三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程
四、保证措施
1.质量体系与保证措施
2.工期保证措施
3.人员安排与保证措施
4.安全生产保证措施
5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施
6.支付保障措施(有关民工工资 、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.