急求一份施工现场动火证申请书,谢谢了

左建军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • tanghuarui 2015-08-26 18:04

      单 位
      甲方:中交一公局中银广场办公楼土建建设工程项目经理部
      动火必须做到
      乙方:
      1.动火人必须有特种作业人员操作证、动火证,按操作规程动火。
      2.有专人看火,配有灭火器材,动火前清除5米内易燃易爆物品。
      3.遇有无法清除的易燃物,必须采取防火措施。
      4.安全员要对动火区情况心中有数。
      5.下班后必须对现场进行检查,确认无火灾隐患,切断电源后方可离开。
      动火人
      监护人
      动火
      部位
      动火
      项目
      动火
      时间
      现场防火措施预案
      灭火器材配置情况
      1、已经对动火作业操作人员进行动火作业安全技术交底,和熟知并掌握动火作业安全操作规程。
      2、根据施工现场动火作业区实际需求情况,已配备足够有效地标准型灭火器材(MFZ\ABC4型干粉手提式灭火器)。
      3、动火作业安全防火距离内的易燃易爆物品已经清理完毕,或根据现场情况做好安全防火隔离。
      施工单位安全负责人(签名): 批准单位(盖章): 批准人:

      0 评论

    • 芒果5270 2015-08-15 10:28

      动火证审批程序动火证审批程序动火证审批程序动火证审批程序 1、 酒店工程部或外来工程承包商,需在酒店内任何部门动火施工,都必须到酒店第一安全负责人申请有“动火证”,并做好安全防范措施后,由店长及工程签字后方可动火施工。 2、 外来工程承包商申请动火证,应由工程人员知会店长并请单位负责出示有并合格操作证件,交由安保部备案,严禁无证人员动火施工,酒店工程人员在酒店内动火,需由值班工程师及保安主管负责监督执行有关操作人员的安全防范措施。 3、 物业写字楼在装修期间需动用明火、电气焊时,在施工队进场前由业主负责人向安保部申报,并同时提供该工施工队人员相关操作证明书,向工程部申请电源办理动火证。 4、 安保部有关人员在批准动火证之前,必须检查有关证件,并对动火现场进行认真的巡视检查,清除附近的易燃物,根据现场的实防实际情况,配备相应数量的灭火器材,由保安主管以上人员签字批准后方可动火施工。 5、 动火现场所配备的灭火器: 5.1 工程部承包商需交押金200元,动火完毕,无损耗的退还全部押押金,如有损耗、丢失需按价赔偿。 5.2 工程部动火现场所配备灭火器由工程部负责保管,动火完毕后返回保安部,如有损耗,请及时知会安保部,以便更新和补充灭火剂。 6、 动火结束后,由保安主管协同值班工程师对操作现场进行检查,确认无火险隐患后,由值班工程师在动火证上签字并由保安部收回收动火证存档 7、 施工单位人员如不执行上述规定,安保部有权勒令停工,做出整改通知。 8、 除餐厅,厨房动用明火煮食处,其余各部门所需动用明火作业,必须报安保部批准,并派人于现场看护方可动用明火。 9、 油库、仓库、重要机房原则上不得进行动火施工,确需动火施工必须报行政办批准,并做好防火准备工后方可施工

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-13 15:38

      施工现场三级动火申请审批表
        施工单位:×××建筑工程公司
        工程名称:×××住宅小区13#楼
        动火等级:三级

        动火须知:
        一级动火
        1、禁火区域内;
        2、油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;
        3、各种受压设备;
        4、危险性较大的登高焊、割作业;
        5、比较密封的室内、容器内、地下室内等场所;
        6、现场堆有大量可燃和易爆物质的场所;
        7、一级动火由所在单位行政负责人填写动火申请审批表,编制安全技术措施方案,报企业保卫部门或消防部位审查、审批后方可动火。(重要项目的动火应报当地消防部门审批)

        二级动火
        1、在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业;小型油箱等容器及登高焊、割作业等动火作业均属二级动火作业。
        2、二级动火,申请人应在四天前提出,批准最长期限为三天,期满应重新申请。
        3、二级作业申请审批表由项目负责人填写,并附安全技术方案,报本单位主管部门批准。

        三级动火
        1、在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业的均属三级动火。
        2、三级动火作业由作业班组填写动火申请审批表,项目负责人批准。
        3、三级动火,申请人应在三天前提出,批准后最长期限为七天,期满后应重新申请。 动火部位:在 进行钢筋焊接。
        动火时间: 2006年 月 日至2006年 月 日

        防火措施 :
        1、电焊、气割,严格遵守”十不烧”规程操作。
        2、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地或接零,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。
        3、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严禁用其它金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。
        4、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。
        5、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。
        6、焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。
        7、电焊时应正确使用防护面罩和专门手套进行操作。
        审批意见: 同意按上述防火措施进行三级动火。
        批准人签名:
        2006年 月 日
        焊工姓名: 监护人姓名:
        操作证号码: 申请动火人签名:
        申请日期 2006年 月 日
        表(十二)注:本表一式4份,动火人、监护人、审批人各1份,工地留存1份。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。