3条回答
HH0807 2015-06-29 13:16
1、电子围栏的设计根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏。通常把安全等级分为三级:
(1)具有威慑性—整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的4线系统。具有阻挡报警和威慑作用。
(2)中等安全级。每一防区长度不大于300米,大于300米的应分成多个防区。
(3)高等安全级。每一防区长度定在100米之间,整个围栏分成多个防区。每个防区都具有各自独立的触发报警器,可指示报警所在防区。报警输出通常和CCTV、红外对射、射灯,报警器等其他安防系统联动。 在实际使用时,每一防区的长度应根据长度、地形和经济需要设定。
2、电子围栏的安装按其在现场的安装位置,分为独立式,附属式和墙顶式三种基本安装形式。
独立式电子围栏,直接架设在地面上。其高度约2米左右,一般安装10-12根线缆。考虑到设备和人身安全,要求在独立式电子围栏的一侧或两侧,安装不低于1.2m的防护墙或围墙。其间的净空距离应不小于1m。使独立式电子围栏正常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区域内。
附属式电子围栏附属在围墙上,附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地的场合。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度,能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm,以免人手伸入,触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏,在中国较为普及,架设在现有围墙的顶部上方或侧方。可以垂直安装或倾斜一定的角度安装。电子围栏的高度为 0.8m左右。
**其实我不帅 2015-06-27 10:54
围栏控制器的安装:
a) 将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处,用膨胀螺栓固定于墙上。
b) 将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接。围栏控制器接地(弱电接地,于 通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。
c) 将围栏控制器的高压引线通过PVC配线管与围栏相接,接头处应采用线线 连接器(或自我缠绕)可靠连接。
d) RS485总线、报警输出线、及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。
e) 将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间(注意防水方向)
使用与维护
1 检查
当系统的挂线杆、绝缘子、导线、跨接线、高压绝缘导线、接地线、脉冲主机全部安装完成后,应进行一次全面检查,检查挂线杆是否装牢,位置是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,则易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隔,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。
2、 通电
主机插电之后,按下主机开关,系统正常工作时主机面板上的LED布防与电源指示灯被点亮,LCD会显示高压线上的实际电压值。
备注:
1、系统带有近5000V的脉冲电压,做试验时,切勿直接接触带电部分,以免电击。
2、报警输出功能试验 系统正常时应常开,而系统报警时应闭合。
3、使用
3.1 使用人员培训
主要内容为安全教育和系统性能及其使用方法介绍。工程商在交付使用前必须对操作人员进行培训。
3.2作好运行记录
4日常维护
4.1 脉冲主机:每月停电做表面清洁一次,每半年做一次断路、短路报警实验,高低压切换实验。 4.2 周界:每月进行一次全面检查,包括:挂线杆、绝缘子、金属导体、跨接线、接线桩、警灯或者警号、内部报警、复位开关等。
奶瓶_6612 2015-06-24 16:33
防盗电子围栏安装工程 施工方案 建设单位: 工程名称:
审 查 人:
批 准 人:
编制单位: 编 制 人:
审 查 人:
一、编制依据: 1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》; 2、《嘉电安[2002]577号文件》; 3、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、工作内容: 1、在##场口供电所周界围墙安装#############周界阻挡安防系统,工程总长
8888(含传达室控制器安装) 2、在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设PVC杆1根,高度为85cm,采用顶部垂直安装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,PV需架设在墙墩及铁柱上,间距3米左右) 每个转角埋设不锈钢终端杆1根,高度为85cm,基部埋入墙体40cm。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在值班室内墙上1.7米处安装控制箱。大门至传达室用电缆连通电子围栏与控制箱。 在围栏上挂出警告牌,间距为10米一块。在大门明显处安装警告牌,围墙外侧每隔30米安装警告牌一块。入口移门外已经安装有红外对射装置,故不再安装。传达室外墙安装高分贝报警器及声光报警器。 注:围墙西南角有一处1*1M的缺口,大门边的移动门也已损坏,为了电子围栏系统能更有效的发挥作用,以上两处请尽快修复。 3、对围墙内外50CM处的绿化进行清理。
4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。 三、施工人员: 1. 施工负责人:冯晓良、屠顾潮 2. 施工人员:张冰杰、张有钢、潘扣生等。 四、施工进行计划: 经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期
8 天: 第一阶段(2天):电子围栏前端设备架设。 第二阶段(2天):围墙、电子围栏前端设备安装。 第三阶段(3天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。 第四阶段(1天):电子围栏系统调试。 五、质量管理: 1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。 2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。 3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做
好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。 六、针对性的安全技术措施: 为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健康,有计划地执行安全生产技术措施。 1、施工期间必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。 2、进入施工现场,各人员应正确戴好安全帽,认真学习安全生产六条纪律,十个不准和电业工作规程。 3、施工中工作人员不得超出允许的工作范围,不得擅自拆除或更改现场安全设施,如工作需要,必须征得电力部门同意。 4、安装人员必须经过培训,取得相应的资格证书,方可持证上岗。 5、施工前必须履行工作票许可制度,项目负责人和安全员每天施工前应对每个施工人员进行安全教育和技术交底工作,严禁违章作业,并设专业人员监督。 6、在附近有带电的区域工作时,必须在有人监护情况下听从工作负责人指挥进行工作,有疑问时必须问清楚,不得擅自行动,并按指定的路径进出。 7、在搬运梯子时必须二人平行搬运,并与带电设备保持3米以上安全距离。梯上作业时,梯子须有安全防滑措施,单梯要下面有人护住。施工人员与带电设备保持足够的安全距离。 8、在危险区域施工时,应戴好安全带,必须有三人以上在现场。必须有安全员及负责人监督和确保安全的情况下施工。
9、在施工中如有高压设备与围墙小于3米距离,不准人员直接站在围墙上施工,而应在围墙外侧架梯施工,并在放线和拉线时应轻拉慢放,严禁违章操作,并注意与带电设备保持足够的安全距离。 10、不得移动或跨越遮栏,不得拆除警告标示牌,不得触及与工作无关的设备。保持施工现场清洁,做到完工清场。 11、在围墙及危险区域施工时要集中精神,防止高空摔跌。 12、安装接电时,必须到现场重新检查,不得有人员有触及电网的可能,同时必须有监护人在场。
相关问题