5条回答
赵道金1991 2015-06-09 16:06
无机玻化微珠保温工程施工方案
目 次
一、本方案编制依据
二、材料要求及材料配制
三、作业条件
四、构造要求
五、工艺流程
六、施工要点
七、成品保护
八、质量保证措施
九、安全文明生产保证应急措施
十、技术资料及工程验收
一、本方案编制依据
1、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007
2、建筑节能构造用料做法07EJ101
3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
4、《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》 JG158-2004
5、有关外保温工程招标文件
二 、材料要求及材料配制
(一)材料要求
1.无机玻化微珠
优质珍珠岩经高温玻化膨胀形成的中空微珠,具有一定粒度.级配,专门用于配制玻化中空微珠干粉砂浆的轻骨料。
主要技术指标:
项目 单位 指标
容重 kg/m3 80-140
粒度 mm 0.5-1.5
导热系数 w/m•k 0.028-0.054
成球率 % 80-95
表面玻化率 % ≥95
体积吸水率 % ≤45
2.无机玻化微珠保温防火浆料
无机玻化微珠作轻骨料,由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用混合干拌技术制成的干粉料在施工现场按比例加水搅拌而成的保温防火浆料。
主要技术指标:
项目 单位 指标
干密度 Kg/m3 ≤300
浆料密度 Kg/m3 ≤680
抗压强度 Kpa ≥300
粘结强度 Kpa ≥100
导热系数 w/m•k ≤0.07
软化系数 - ≥0.6
3. 界面砂浆:符合JG158-2004表4的规定。
4. 抗裂砂浆:符合 JG158-2004表8的规定。
5. 网格布:符合JG158-2004表9的规定。
(二)材料配制
1. 界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。
2. 玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.1,先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5min,使料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完,不得回收落地料再二次加水使用。
3. 抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使搅拌成均匀膏状,静放5min即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。
三、作业条件
1.基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。
2.基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。
3.外墙面上的门窗框、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。
4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。
5.夏季施工应避免阳光暴晒。
6.玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施
四、构造要求
1、1-2mm界面砂浆作界面处理。
2、20mm胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层
3、2-3mm抗裂防护层(抗裂砂浆、耐碱网格布)
4、涂料饰面层(耐水腻子、涂料)
5,保温成品构造图
五、工艺流程
无机玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程为;
基层墙面清理→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠保温砂浆→保温层验收→抹抗砂浆同时压入耐碱网格布→验收。 六、施工要点
1. 基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。
2. 吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。
3. 涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。
4. 做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。
5. 抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。
应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。
6. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。
7. 抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2-3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在窗口角处洞口应450斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm*300mm。
8. 加强层做法:各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。
9.施工注意事项:操作地点环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要即时用完。采用机械搅拌方法(不得强制性搅拌)确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地致意防水、防潮贮存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,强面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。
七、成品保护
1. 门窗筐、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。
2. 玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和防晒。
3. 严禁使用过时灰。
4. 各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击、和挤压。
5. 施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。
八、质量保证措施
建立一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量,并严格执行相关的国家规范、标准,按施工图和设计要求进行施工。
1.建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导,质检员现场监督,班组自检,互检的质量保证体系。
2.制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标,分解到每个管理人员和操作人员。
3.建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责施工,谁负责质量,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度。
4.制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩。
5.按图施工,做好技术交底,并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开。
6.施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部分项工程完工后均应进行验收,不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工。
7.在施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施。
8.实行作业人员互检,自检,班组复检,项目部抽查的原则。各项指标均合格再报监理验收。
9.坚持班前教育,班后总结,强化员工质量意识。
10.选用优质施工机具,减少施工误差,提高施工质量。
11.杜绝不合格项进人下道工序。
12.做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收。
九、安全文明生产保证应急措施
1.安全管理总体方针:
坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全的安全保障体系,明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全生产培训,掌握一定的安全生产知识。
2.安全文明施工目标:不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零。
3.安全生产管理体系:
为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现,将组织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组。配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系:
a.实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人,对整个工程的安全全面的负责。
b.施工负责人是安全直接责任人,在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。
c.专职安全员是安全直接责任人。主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责
d.项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员,并对施工安全负责。
e.认真贯彻执行国家及地方有关安全生产法规,建筑施工安全规程等,同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行
f.安全员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架,安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用,设备运行情况以及现场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。
g.对各种施工机械的操作必须明确责任人,专机专人使用保管,操作人员必须持上岗证。
h.施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次。建立定期的安全检查,安全会议制度,及时消除隐患。
i.特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗。
j.参与本项目的施工人员必须签订安全协议,并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检,进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带。
k.施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气安全标志。保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成。
l.施工现场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材。
m.积极参与业主及监理组织的安全检查活动,服从安全生产规定,团结一致,把工地安全工作搞好。
n.严格遵守施工的有关规定,对建筑垃圾及时清理到指定地点堆放,并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。
o.严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理,临建布置整齐,有序、遵纪守法,文明施工 十、技术资料及工程验收
(一)、主控项目
1.玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收纪录、现场抽样试验报告和施工纪录。
2.保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。
检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。
3.保温层与基层墙体以及个构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。
检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。
(二)、一般项目
1.耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100mm。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
2.保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。
检验方法:观察检查。
3.边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。
检验方法:观察检查。
4.孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整洁、洁净,管道后面平整。
检验方法:用刚尺检查和观察检查。
5、保温层和抹面层的以允许偏差量及检验方法应符合下表的规定。
允许偏差及检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
立面垂直 4 用2m垂直检测尺检查
表面平整 4 用2m靠尺和塞尺检查
阳角方正 4 用直角检测尺检查
保温层厚度 不允许有负偏差 用钢针插入和尺量检查
春婷 2015-06-04 10:03
外墙清洗施工方案
一、外墙清洗方式
目前外墙清洗主要有两种方式:吊板方式和高空吊篮方式。
吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗,这种方式比较简单。成本也不高,一般的大楼可以用这种方式进行清洗。
二、吊板式外墙清洗所用工具
①工作主吊绳:材质为锦纶,规格:直径为22mm。拉力为约(240000牛顿)合计:2吨半左右。作用:用于吊工作人员所座的吊板,是高空工作人员的第一道生命绳。
②安全副绳:材质为锦纶,规格:直径为20mm。拉力为约(220000牛顿)。作用:用于配合主绳使用。空高工作人员通过座板吊在主绳上,把安全带的自锁器连接到安全绳上,能够确保提高安全系数。
③吊板:又称座板,材质为缩木板组合而成,吊带由纤维纺织而成,作用:高空清洗时,工作人员就坐在吊板上向下坠滑操作。
④安全带:材质为纤维纺织而成,安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成,通过自锁器与工作绳连成一体。
⑤自锁器:材质为钢制。作用:连接安全带与安全绳上,当高空施工人员工作绳断裂而下坠时,自锁器会因人体的质量拉动而自锁,使下坠人被生命绳拦住。
⑥U型卡:是高强度铜制成的U型扣,并有螺栓销连接。 ⑦高压清洗机:增加水压。 三、外墙清洗程序
①将高空作业工具运到建筑物顶部。
②选择固定点将工作绳、安全副绳拴牢。将绳子顺着楼檐放到楼下,用地毯垫把绳子与楼檐接触点垫好,(防止楼檐磨损绳子)。
③高空人员背好安全带,将座板通过U型卡拴到工作绳上,将工具放到工作桶中,再将工作要桶拴到座板上,固定牢。④将自锁器的一端系到安全绳上,另一端系到安全带上。
⑤由楼上安全员彻底检查通过后,作业人员下到座板上。
⑥高空人员自行调整工作绳,使其拉紧,确认自己座稳后,开始清洁工作。
⑦注意事项:应注意将绳子避开梭角处或锐利处,防止损伤绳子,有高压线的地方不可下绳。
天气状况:在风力大于5级以上,雷雨天气不能下绳。
四、专用清洗剂
①外墙清洗剂:弱酸性清洁剂,专用于各种外墙的清洗。 ②玻璃清洗剂:中性清洗剂,能有效清除玻璃上的污垢,烟垢进行清除。
③铝塑板清洁剂:专用于清洗铝塑板的清洁剂,无毒无害,不腐蚀,去污力强。
④除垢剂:专用于局部不易清除的小部份清洗。 五、安全保障制度
为了确保安全,无事故,保质保量的完成各项工作,我公司制定了严格的安全制度,各级员工均须严格遵守,如有违章行为按程度轻重分别给予:警告、罚款、辞退等处罚。在工作中,楼上安全员严格执行各种检查,如有不正确行为应立即指出并纠正,如发现有不服从管理者,立即停止其工作,随时对楼上固定点,地面容易出现隐患的地方进行检查,发现问题及时解决。
外墙清洗报价
报价有以下两种:包干总价,单价。 一、 包干报价(120000 元 )含税。
二、 清洗范围:主办公楼、副楼、裙楼的所有外墙,
装饰物和外面的窗户和玻璃,迎街面的外墙、铝塑板、保安室外墙,大门门头。
三、单价以每平米(3.5元)含税。按实际清洗面积计算总价。
真石漆外墙需用板刷均匀地刷才能出效果,所以属较难清洗的外墙。 影响外墙清洗施工的报价主要因素是楼层的结构和外墙的平整度,越平整,报价就越低。
孔冰冰 2015-06-04 10:02
外墙高空作业是清洗公司工作的难点,因此下面介绍高空外墙清洗的施工方案。
一、外墙清洗的方式
目前外墙清洗主要有两种方式:吊板方式和擦窗方式。 1、吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种声式比较简单,成本也低,只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行,一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。
二、外墙清洗的条件
1、气候条件:外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外,下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。
2.人员条件:为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。
3、设备条件:外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。
三、安全操作规程
l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。
3、施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上), 同时坐板扣子要打紧,固死。
4、下绳时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品;
6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。
7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。
9、施工员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。
10、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量。
11、不准乱拿甲方或客户的物品,不得损坏甲方或客户的各种设施。
12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.