求一份植筋施工方案?

高宛儿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 繁华尽落 2015-06-09 13:45

      一、工程概况

      本项目位于广东省佛山市顺德区大良新城区彩虹路与国泰路交汇处2#地块,工程规模:共2栋高层及附属裙房,其中1#楼为公寓,共21层,楼高72米;2#楼为办公楼, 共24层,楼高99.5米;整体地下室三层,底板标高为-14.2米。总建筑面积约12.6万平方米。

      二、编制依据

      依据《混凝土结构加固技术规范》

      保利中心大厦施工图纸

      建筑施工手册(第五版)

      三、技术特点

      3.1“植筋法”施工填充墙拉结筋,拉结筋定位准确,方便墙体砌筑。不直接预埋拉结筋,也不需事先在钢筋混凝土结构柱(墙)中设置埋件,而且可以按砌块模数进行位置设置,与预埋方法比较,不需模板钻孔穿筋,而且避免了因混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸等问题。

      3.2“植筋法”施工拉结筋,不用为寻找焊接拉结筋的埋件而剔凿混凝土,可以保证混凝土结构表面观感质量,做到文明施工。

      3.3与传统工艺相比,“植筋法”施工填充墙拉结筋,施工操作简便,拉结质量可靠,速度快、效率高;应用这种方法,可以减化施工工序,减轻工人的劳动强度,而且对工人的操作技术水平要求不高,还能有效地解决拉结筋与水平灰缝位置相一致的问题。

      四、工艺原理

      植筋新技术也称为钢筋、螺杆化学锚固,是运用高强度的化学锚固胶(植筋胶),使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生高负荷承载力,不易产生移位、拔出,可用于各种钢筋需要生根之处。

      在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉

      结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶(植筋胶)作为拉结筋与柱 (墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶(植筋胶)向混凝土柱(墙)中传递

      0 评论

    • 一洋 2015-05-15 15:40

      百度啊 这里大多数家装的设计师比较多、、、

      0 评论

    • 文建平 2015-05-15 15:40

      您好,这是我从网上整理额一下恩植筋施工方案,你可以参考下。

      (一)施工依据 1、莱蒙春天花园(A818-0449)施工图纸;

      2、 《混凝土用膨胀、扩孔型建筑锚检》 (JGJ160-2004) ;

      3、喜利得 RE500 锚固胶粘剂使用手册。 (二)材料及工具 1、植筋胶:喜利得 RE500 锚固胶粘剂; 2、配套工具:TE70 钻凿两用电锤、MD2500 手动注射器、吹气 泵、清孔专用钢刷。 3、喜利得 RE500 锚固胶粘剂特点: ⑴强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布, 锚固效果如同预埋 结构; ⑵温度适应范围广,可承受-50℃~80℃的环境温度; ⑶无膨胀应力锚固,适用于不边距、小间距安装; ⑷不含苯乙烯及乙二胺,无异味,固化后可用于与饮水接触的设 备安装;特殊红色胶体,便于现场观察及施工验收。

      4、施工步骤 .按图纸要求放线,确定钢筋的位置; ⑵使用 TE70 钻凿两用电锤钻孔,钻孔的深度及孔径如下表: 钢筋直径 10 12 14 16 18 20 22 25 28 钻孔直径 12 14 16 18 20 22 25 28 32 钻孔深度 100 120 140 160 180 200 220 250 300 采用清孔专用钢刷清孔 3 次,采用吹气泵吹出灰尘和积水,必 须确保孔内无灰尘及积水; ⑷注胶:正式注胶前先进行预注,使用专用混合嘴,最初由混合 嘴流出的 4 枪胶粘剂必须废弃不用。 预注胶完成后将混合嘴插入孔底 后开始注胶缓慢将混合嘴外移,确保孔内无气泡或孔隙,注胶至填满 孔深的 2/3 处; 植筋:以连续旋转方式植入至胶体流出即可。

      5、注意事项。钻孔的大小、深度必须正确; ⑵孔内必须清理干净,经验收合格后再进行注胶; ⑶注胶必须饱满; ⑷在植筋胶固化前不得挠动钢筋; 6、附:深圳市加得固加固技术有限公司资质证书、组织机构代 码证、安全生产许可证、喜利得 RE-500 锚固胶粘剂产品合格证、检 验报告。

      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 该用户已注销 2015-05-15 15:40

      植筋施工方案: 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。
      一、工艺流程及施工操作要点
      (一)工艺流程
      弹线定位―〉钻孔―〉清孔―〉配胶―〉注胶―〉植筋―〉检查验收
      (二)施工操作点
      钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法” 施工拉结筋主要工艺如下:
      1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。
      2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d 2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉结筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。
      3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。
      一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷:当前市场上也有一些植筋胶产品不怕水,如“固立特拉结筋用植筋胶”,植筋孔内潮湿、有水不妨碍施工,使用这类植筋胶可以用水铺助清孔,是否可用水清孔,可参照选用产品的使用说明书灵活掌握。
      4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。以大连中科建筑结构胶业有限公司生产的JGN―II型建筑结构粘合剂为例,配胶时把甲、乙两种组份按4:1的比例倒入容器,搅拌均匀,并按要求在30分钟内用完。另外,现在市场上也有一些不需要现场配胶的产品。如“固立特拉结筋用植筋胶”就不需现场配制,而且该产品专为植拉结筋设计,其规格为7mm×70mm,特别适合于直径为6mm的拉结筋施工。另外该产品不怕水,植筋孔内潮湿、有水不妨碍施工。在使用前要先把植筋胶放入水中浸泡至无气泡冒出(约10秒钟)。
      5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。“固立特拉结筋用植筋胶”不需用灌浆器注胶,只需将泡好的植筋胶放入待植筋孔内,剂量多少以钢筋植入时微有溢出为准。
      6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液(“固立特拉结筋用植筋胶”等液体胶除外),缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动(时间按植筋胶说明书控制),达到要求后方可进行填充墙体砌筑施工。
      7、检查验收:按植筋胶说明书介绍的产品凝胶时间和固化时间,一般为15min和1h,植筋到位后,凝胶前要派专人现场看护施工完的拉结筋,严防碰撞;胶体完全固化后方可进行拉拔试验。采用非破坏性检验,试验值达到设计要求后卸荷。如设计无要求,可参照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145―2004)附录A执行。
      植筋过程完成后,专业工长要对所有拉结筋进行检查,检查合格填写钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表,然后请专业质检员进行验收核定,核定无误后报请现场监理工程师进行验收,并在钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表上签署意见,通过验收后方可进行填充墙砌体的砌筑。
      二、材料要求
      1、拉结筋
      拉结筋要按设计要求加工,设计未注明的按构造要求制作。其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象,如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。
      2、植筋胶
      植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告和复试报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程建设标准化协会CECS25:90标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。甲、乙两种组份混合后应进行充分搅拌,确保配料均匀,配料量要根据工程量计算确定,确保在说明书规定时间内将配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝结,无法使用,造成浪费。
      3、丙酮
      准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。
      三、机具设备
      钢卷尺、墨线盒、红兰铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。
      四、劳力组织
      可采用8人小组进行施工。成孔阶段2人定位弹线,3人打孔,3人清孔;清孔后组织验收,植筋阶段共6人进行注胶、植筋操作。使用“固立特拉结筋用植筋胶”,注胶、植筋阶段只需2人操作即可。
      九、注意事项
      1、拉结筋位置的定位一定要综合设计(构造)要求与砌块模数相结合确定,确定位置后要严格按要求进行弹线控制。钻孔时要避免对结构主筋造成损伤。
      2、钻孔时一定要先轻钻定位,再用力垂直顶压冲击钻缓缓钻进。孔径、孔深及垂直度要严格按要求控制,保证符合要求。
      3、“植筋法”施工砌体拉结筋的关键在于清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量。清孔时要求一定要认真进行“四吹三刷”工序。
      4、胶体配制时要计量准确,按施工段计算用量考虑损耗后配制,施工阶段的划分要考虑施工速度和植筋胶的凝结时间,胶体配制前要做好注胶植筋的各项准备工作,配制完成后,注胶、植筋要连续进行,不得间断,确保在胶体凝结前施工完毕。
      5、向孔内注胶时要掌握注入量,不能过多,也不能过少。过多拉结筋植入后胶体会有很多溢出,造成浪费和污染;过少则孔内水注胶不饱满,易造成粘结强度不够。施工时,要严格用灌浆器的注胶咀进行控制,必要时在距注胶咀口3cm处做出标记。
      6、使用液体胶时,向孔内插入拉结筋前,植入端一定要醮一定胶液来保证孔内胶体饱满。
      7、拉结筋插入孔中时,要沿着一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与拉结筋充分粘结。
      8、直筋胶使用前一定要进行复试,要保证胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度符合设计及规范要求。
      9、拉结筋要防止有锈蚀和粘有杂质现象,施工前,要用丙酮溶液进行擦拭,确保不锈、干净,表面无杂质和油污。
      10、植筋胶固化前,严格防止拉结筋被扰动,在达到规定时间后方可进行下道工序施工。
      五、质量要求
      (一)钻孔质量
      1、主控项目
      (1)钻孔孔径符合设计要求及有关规定。
      (2)钻孔内应清理干净,无粉尘;植筋胶产品要求孔道干燥的要保持孔道干燥。
      2、一般项目
      (1)钻孔位置应符合设计(构造)要求和砌块模数。
      (2)钻孔深度允许偏差为(+20mm,0mm)水平度允许偏差为5mm,位置允许偏差为5mm。
      (二)拉结筋“植筋法”施工质量
      1、主控项目
      (1)植筋胶质量应符合要求。拉结筋无锈蚀,表面无杂质。
      (2)钻孔内植筋胶应饱满,固化良好,拉结筋要锚牢锚实。
      2、一般项目
      (1)拉结筋的位置、尺寸、弯钩、间距应符合设计或规范要求。
      (2)拉结筋施工质量应符合设计或规范要求。
      六、安全环保措施和文明施工
      1、施工操作必须严格按照操作规程进行,手持冲击钻时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
      2、高空作业时,应搭设脚手架,并设置操作平台,做好安全防护工作。
      3、清孔操作人员要戴风镜和多层口罩,防止吹出的粉尘眯眼和进入口鼻。
      4、注胶、植筋时,要戴手套进行操作,防止胶体粘染手和皮肤表面,如不慎“触胶”,可立即用丙酮溶液进行清洗。
      5、管理人员要跟班作业,经常进行施工质量过程检查和安全提醒、教育。
      6、废弃的灌浆器注胶咀和皮囊要按固体废弃物分类回收办法进行回收处理,不可在现场随处乱扔。
      7、清孔时吹出的浮尘要及时清扫,保持施工现场干净整齐。
      8、施工时要求做到工完场清,每天下班前要检查和清理施工场地,保持现场整洁美观,做到文明施工。
      七、成品保护
      1、加强成品保护交底教育,制订成品保护奖罚办法。
      2、结构表面拉结筋位置定位弹线后和钻孔、清孔完成后要严禁人为污染。
      3、加工好后的拉结筋要架起存放,上方要有挡雨设施,存放地要通风防潮良好,防止锈蚀。
      4、配胶搅拌时要均匀搅拌,防止胶液从容器中溅出,造成结构成品污染。
      5、注胶时要控制好胶液的注入量,防止注入过多,致使植入拉结筋时挤出的胶液过多,污染结构表面。
      6、拉结筋在植筋完成后,植筋胶固化前防止扰动和人为碰撞。
      7、填充墙砌体施工前,拉结筋不得进行任意弯折、拆卸。

      0 评论

    • 仇问凝 2015-05-15 15:38

      这个施工方案比较少,我在网上看了下,发现这个网站的施工方案还蛮详细的, 你可以上去看下,http://www.docin.com/p-481831478.html。希望能帮到你。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。