3条回答
倒叙_7629 2017-08-07 19:34
(一)拆墙、砌墙
1、根据设计要求拆除原隔断墙不需要的部分并粉平。(注意:梁、柱或承重墙体不能动)
2、根据设计要求重新砌所需要的隔断墙并粉平。
3、辅助油漆工粉平原结构的墙体及原顶面不平整和空鼓处。
4、包水管时保证有一个阴角和一个阳角成直角。
5、新砌墙体上部必须用“蜈蚣脚”砌筑法,新旧墙的搭接:先铲除888,每五片砖留设一个马牙槎并设置拉接筋,钢筋间距不大于500mm。并挂好钢丝网再粉刷。
(二)贴砖
1、贴墙砖
A、开材料单给客户:要求写清具体位置、具体数量和特殊要求。
B、材料验收,浸泡和凉干墙砖。
C、检测墙体的基层是否符合贴砖的标准,如平整度超标则先粉平墙体,如有空鼓需将空鼓处凿掉后重新粉平。
D、墙砖预排:墙面砖的预排有两种:直线预排(即直缝)和错线预排(即错缝)
E、依实际情况用纯水泥浆或掺少许细沙进行镶贴。
2、贴地砖
(1)厨卫及阳台地砖的铺贴。
A、检测原地面是否漏水,如有漏水需要重新做防水。
B、确定水平标高位置即贴砖的高度。
C、贴地砖时用1:3.5的干性水泥、砂垫底,砖的反面用纯水泥浆铺贴。
D、注意泛水,确保地漏在最低处,不能有积水现象。
E、养护48小时后才能踩动。
(2)客厅大地砖的铺贴。
A、确定水平标高线贴砖的高度。
B、预先做好地砖的排列。
C、地面扫浆以防空鼓。
D、用1:3.5的干性水泥砂垫底,砖的反面用水泥浆铺贴,并用橡皮锤敲紧。
E、养护48小时后才能踩动。
四、工艺验收方法及标准
1、墙砖验收:
A、压向正确,从进门的方向不能看见压缝。即:墙砖从进门对面墙开始贴起,墙砖与地砖的压向为:墙砖压地砖。
B、用2m长的检测尺检测砖面平整度不能大3mm。
C、每相邻两块砖四角应平整、四角的高低差不能大于1mm。
D、用专用检测锤敲击墙砖,每一块墙砖的空鼓率必须在3%以内。
E、墙砖的排列不得有一行以上的非整砖,并且非整砖应排列在次要部位或阴角处。
F、砖缝均匀且大小适中,勾缝饱满、清晰。
2、地砖的验收:
A、用专用检测锤敲地砖,每一块地砖的空鼓率不高于3%。
B、每相邻两块砖四角应平整、四角的高低差不能大于1mm。
C、厨房泛水1m长度为1mm的斜度,卫生间地面泛水1m长度为5mm斜度。
D、砖缝均匀且大小适中,勾缝饱满、清晰。
那么爱你 2017-08-07 13:52
一、墙砖标准
1、铺贴:墙砖水泥砂浆比例1:1.5;砖浆厚度宜为10-15mm。
2、从外观上看:
a、铺贴牢固,无歪斜,缺楞,掉角和裂缝。
b、表面洁净,颜色一致,无变色,缺陷起碱,无痕和显著的光泽度受损坏,无空鼓现象。
C、缝隙均匀,周边顺直。
3、阳角线宜做成45度对接(无挂手现象)。
4、墙砖空鼓率,整面墙空鼓率
5、整面墙砖表面平整度2m范围内在3mm左右。
6、正面墙砖立面平整度2m范围内在2mm左右。
7、墙面砖与砖之间接缝宽度1m范围内在1mm左右。
8、墙面砖与砖之间的接缝高低差小于等于0.5mm。
9、墙面砖与砖之间的接缝有线宽2m范围内在2mm左右。
二、地砖标准
1、水泥砂浆比例1:3,砂浆厚度不小于20mm。
2、地砖不允许有空鼓。
3、平铺地面砖表面平整度2m范围内在2mm左右。
4、地面砖与墙砖之间的接缝高低差小于等于0.5mm。
5、地面砖与砖之间的接缝直线度2m范围内在3mm左右。
6、坡度大于千分之三,并满足排水要求,无积水。
三、地面找平
1、水泥砂浆比例1:3,水泥标号为325号。
2、找平厚度常规3cm,表面平整度2m范围内在3mm左右。
四、防水处理
1、材料:汉高牌弹性防水砂浆。
2、表面平整度粘贴牢固,无气泡,无松动,无脱展开裂等现象。
3、施工环境温度宜在5°c以上。
4、防水工程:蓄水试验24-48h,闭水深度须大于2cm。
5、防水层应以地面延伸到墙面,高出地面为250-300mm,浴室墙面防水层不低于1800mm。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。