      你好,桩基验收流程:
      1、桩基验收前施工单位应提前10~15天收集、整理好所有资料,并分册夹好。报送项目监理组检查资料。
      其中资料分为工程质量验收资料、质量控制资料、质量保证资料。具体内容为:
      1)工程质量验收资料:泥浆护壁成孔的灌注桩施工记录、钢筋砼钻孔灌注桩水下灌注
      记录、钢筋砼钻孔灌注桩工程隐蔽验收记录、砼灌注桩检验批质量验收记录及分项工程质量验收记录。
      2)质量控制资料:、施工许可证、施工现场质量管理检查记录、开工令/开工申请、施
      工单位资质/管理人员上岗证、施工组织设计、图纸会审、设计图纸/变更文件、施工方案、施工技术交底、工程定位测量放线记录A、B表、桩位测量放线图、基桩竣工平面图及桩顶标高图(实测桩位偏差图)、工程地质勘察报告、施工日志等。
      3)质量保证资料:钢筋合格证/试验报告、钢材焊接试验报告/焊条合格证/焊工上岗证、
      商品砼厂家资质证/商品砼配合比报告/预拌砼出厂合格证及其相应原材料水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等合格证/检验报告;桩体砼试块抗压强度试验报告/统计表、单桩承载力检测报告(甲方)、桩身完整性检测报告(甲方)。
      2、经报送项目监理组检查资料,基本齐全后,由建设方、监理方、施工方,并通知设计、勘察单位的负责人进行桩基子分部初步验收(往往只有三方验收)。填写《桩基子分部工程质量验收检查记录》,并经签字生效。
      3、经初步验收合格后,监理、施工双方定出桩基工程验收日期,并填写《地基、桩基工程质量验收监督通知书》,双方盖公章后连同施工资料由甲方、施工方共同把资料送到工程质量监督站。工程质量监督员检查完资料后如无提出更改验收日期,则按我们定的验收日期进行验收。
      4、甲方应提前2~3天通知设计、勘察单位派员参加验收。桩基验收时必须有:工程质量监督员、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、总监理工程师、专业监理工程师、项目经理、项目技术负责人、专业工长、资料员等人员参加。验收完并填写《基桩工程质量验收报告》。盖完五家单位公章后送一份到工程质量监督员处存档。
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    • 深圳市瑞和风装饰设计工程有限公司 2017-05-24 19:48

      1、桩的轴线偏差情况是否在允许的范围。 2、有无少桩现象,桩的标高不够现象, 3、桩的小应变报告结论是否合格。 4、桩的静载试验结果报告是否符合要求。 5、桩的资料齐全不? 6、有时还有地方检测要求,如预制桩要做抗弯试验。

      0 评论

    • 姬英 2017-05-24 19:46

      桩基验收流程:1、桩位测量放线;2、(挖孔桩、钻孔桩)成孔验收记录;3、桩基钢筋加工检验批;4、钢筋安装检验批;5、钢筋隐检记录;6、桩基砼施工检验批;7、桩基砼检验批;8、砼强度检测报告;9、桩基检测报告等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水pp模块是一种利用塑料聚丙烯注塑而成的环保产品,具有水浸泡无析出物、无异味、耐高温、超强的耐强酸、强碱性等特点,不受土壤微生物、海藻、细菌和沥青等物的影响。这种模块单体呈长方体形,内部为镂空形状,竖向设有圆形承力柱和方形承力柱,模块四周留有透水缝。 pp雨水模块的安装施工流程如下: 基础处理:首先需要对安装区
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 4个月前
    • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?
    • 1 回答
      • PE管的生产流程是什么?
      • 惠洁管业 回答:一、原料准备 PE管的生产首先需要准备原料。这些原料包括聚乙烯(PE)颗粒,这些颗粒是通过聚合反应制备的。聚合反应是将乙烯单体在一定的温度和压力下,在催化剂的作用下,通过聚合反应生成聚乙烯颗粒。这些颗粒经过加工和后处理,最终成为可以用于生产PE管的原材料。 二、配料和混料 在原料准备完成后,需要进行配料和混料。配料是将聚
      • 家具生产流程 pe管 pe管道 4个月前
    • 1 回答
      • pe管验收标准是什么?
      • 惠洁管业 回答:PE管是一种常见的塑料管道材料,广泛应用于建筑、市政工程等领域。为了确保PE管的质量和使用安全,必须按照一定的标准进行验收。以下是PE管验收标准的一般要求: 1. 外观质量 PE管的外观质量是非常重要的验收标准。管材表面应光滑、平整,无气泡、裂纹、变形等缺陷。同时,管材的尺寸和形状应符合设计要求,直径和壁厚应均匀一致。对于
      • pe管 交房标准是什么 物业收费标准是什么 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。