建筑电气工程施工技术求一份?

廖建军 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2017-05-08 14:45

      施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
      l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
      2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
      3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
      4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
      5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
      6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
      7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
      8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
      9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
      10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
      流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
      1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
      或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
      12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-05-07 14:13

        一、做好电气施工的前期准备工作
        俗话说,成功是给有准备之人,这对电气施工的现场管理也不例外。对于建筑工程项目来说,一定要做好相关前期准备工作。从立项、方案制定、可行性分析到图设计以及员工施工,最后包括竣工验收等各个阶段,都需要建设单位对电气部分加以重视,以便提供必要的资料。笔者认为,做好电气施工的前期准备工作要设计好电气委托书、做好审图这一环节以及编制好电气方案等工作。
        1、设计好电气委托书
        设计好电气委托书对建筑电气工程的施工管理工作非常必要。在设计委托书的时候要大力确定好各项技术指标,防止其出错。此外,还要对检查设备、如何确定好电源及建设现场、各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,甚至是规章制度和时间限制,通过这些方式来解决如何确定供配电的类别及用电计算利用系数的计算方法。设计者对委托书的设计原则应当遵循严格保障系统设备的参数的准确性。在电气委托书的设计工作中,质量保障十分重要,它直接关系到设计图纸的电气工程的质量优劣,对电气工程的成败起到十分重要的意义。因而,作为电气工程施工的管理人员要把这项工作放到极端重要的位置,把委托书的设计和起草工作做好做精。
        2、把审图这一环节做好
        审图是做好电气工程施工管理的前提和基础,因而在审图过程中,管理者要从长远出发,把涉及到这个工程总体、全局性等重大问题。假设没有把审图这一环节做好,就会对电气工程的施工管理产生诸多不利影响,比如可能造成边建设边修改图纸的不利局面。除此之外,还要对电气施工费的问题加以重视,由于这项工作大都在主材上,技术上一般在二次控制线路上,所以对这两个方面一定要加大审核力度,涉及到线路的走向和长度,电缆如何挑选,投入多少金属材料等情况进行一一核对。不仅如此,施工者还要将原理图和端子图加以结合,对控制过程加大分析力度。此外,对审核设计的标准也要注意,要注意到审核设计的标准是否符合设计规范,比如有没有注意到电气设计的防火等方面的问题,还有一些特殊场合能否有效应用诸如粉尘大、防爆等材料的问题。在审图任务完成后,就要做好开工前的准备工作,在此之中,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,比如管线布局走向是否合理和可行,各设备位置是否合理等问题。
        3、编制好电气方案
        除了以上工作,方案的编制也是一项重要课题,它直接决定了一个整个队伍建设水平的高低,然而应当指出的是,现在很多施工方案虽然给人以装订精美、内容丰富的良好感觉,也能把施工的规范全部囊括其中,但是却往往华而不实。施工方法和网络计划进度是电气方案的核心与关键,因为这项工程涉及到了施工管理中的很多关键性问题,很多电气方案却没有把这一点写入其中,因此,在以后的方案设计中,一定要把这些内容说清楚,表述完整,要将现场情况分析得透彻,重点部位的施工方法要突出表现出来.其次语句要流畅,逻辑要清晰,步骤要合理。
        二、做好施工阶段的具体管理工作
        前期准备工作是电气工程施工的前提和基础,然而施工阶段的具体管理工作却对整个电气工程的管理起着决定性意义。因此,对于施工管理人员来说必须长时间的到现场进行检查,通过制定好施工计划、经常性地对电气施工进行检查、做好电气安装阶段的管理工作以及做好的工程竣工验收阶段工作等方面切实提高工程质量。
        1、制定好施工计划
        施工人员在施工现场熟悉图纸以及了解相关情况之后,下一步就要做好整个工程的施工计划,并予以进行科学安排。由于电气工程的施工是建立在土建和金属结构基础之上,因此施工人员一定要整体把握,对整个工程的进度安排适度留些时间方面的余地,合理准确的安排好单个项目施工时间的排序长短等问题。此外,施工人员在制定施工计划时要通盘考虑,小到安装变压器,大到调试重要的设备,都要予以统筹安排。所以,施工计划必须以整个大项目的统筹安排为基础,要照顾到整个大计划的时间安排和工程进度,此外还要考虑到一些恶性自然因素的影响。
        2、做好电气安装阶段的管理工作
        整个项目进行之后,一定要做好电气安装阶段的管理工作。在完成主体结构工程之后,建筑电气工程将随着装饰、装修工程的开始进入安装期,其关键工序有:吊顶配管。重点是跨接地线的焊接与防腐:消防报警系统、通讯电话系统等所用的电线管种类须符合规范要求。管内穿线时要根据要求按色标分色,以区分零、地、相线。电缆桥架与金属线槽安装要求横平、竖直,支点间距符合规定,并连成整体妥善接地。电器设备安装的重点是定位、接地、接线相序。屋顶避雷网与接地引下线焊接是否可靠,是否上下已构成一个贯通的接地体。
        3、工程竣工验收阶段需做好的主要工作
        建筑方必须严格按照相关程序进行质量检查,确保提前发现不足之处,对存在隐患的地方加以修补,从而防微杜渐。电气工程的施工管理人员一定要经常性的奔赴现场,认真检查电气工程的施工效果。一定要严格按照相关操作规程进行送电和停电。要坚决按照单位制定的试运方案、操作规程等方案来运行,通过有序的试运工作,完满完成整个工程。对于管理人员来说,他不仅应当了解有关电气工程师的丰富知识,熟练地掌握技能,更为重要的是能够处理好人际关系,要有极强地责任心,既要有良好的思想道德水平,还要有较强的业务素质和精湛的技术能力,这对监理及相关单位都能有一个好的交代。

      0 评论

    • wuseer 2017-05-06 15:22

      建筑电气工程施工技术标准:
      1.每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
      2.接线箱一般的配电箱都是接线箱
      3.接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱
      4.接地端子板是接地端子箱的一个端子板
      5.LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少
      6.接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的
      起传导电位的作用,正常时不通过电流
      7.断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前
    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。