电路改造验收标准是什么?

伍昱季 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 7bd7ff 2017-03-16 13:46

      1、电线没有套绝缘管 在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。 规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
      2、强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电 如照明电线 和弱电如电话线、网络线 放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。 存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。 规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
      3、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。 规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
      4、重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。 规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
      5、线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。 规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。 如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。

      0 评论

    • xhp613 2017-03-16 13:34

      1、电管走底(横槽不能走墙);开竖槽往上;到合适的高度(高度按设计方案施工);厨房、卫生间开槽需做防水;强弱电线槽平行距离必须分开30公分以上(国标是50公分)如果你房子大有条件就按50公分间距装;尽量做到零交叉,实在需要交叉的要少交叉,并用锡箔纸包裹做到屏蔽作用。 2、电路与暖气、煤气管路平行间距不小于300mm,交叉间距不小于100mm。;穿线前应先埋电管,管道在转角、中间及管道终端的100mm处应设金属管卡,管卡应用膨胀管牢固安装;电管禁止采用三通走线;暗盒,拉线盒与PVC管必须用锣接固定;所有开关、插座暗盒应按照图纸要求在一个水平面上,上下沿与地面平行;导线必须待线管铺设好后穿入;所有电线都应穿管,导线占管径。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-03-16 13:08

      1、外径在25mm以下的管道在转角、水表、笼头处及管道终端的100 mm处设立管卡并安装牢固。
      2、阀门、笼头安装牢固、平整、开启灵活、出水畅通。
      3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距不得小于50 mm。
      4、排水管应采用硬质聚氯乙烯管材,禁用塑料软管。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 12天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。