    • 忆苦思幻 2017-05-22 03:32

      1.按标准进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,甲类公共建筑全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少65%,乙类公共建筑全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。
      2.公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
      3.当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。
      4.建筑总平面的布置和单体平面设计,应有利于减少夏季的太阳热辐射、利用自然通风;宜利用冬季日照并避开冬季主导风向。总体规划设计中应充分利用水体和绿化等自然资源进行多方位的节能设计。
      5.建筑物的体形宜避免过多的凹凸与错落;
      6.寒冷地区体形系数不应大于0.40。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-05-22 03:38

      GB50189-2017相比于GB50189-2005修改了:
      1.建立了代表我国公共建筑特点和分布特征的典型公共建筑模型数据库.在此基础上确定了本标准的节能目标;
      2.更新了围护结构热工性能限值和冷源能效限值,并按建筑分类和建筑热工分区分别作出规定;
      3.增加了围护结构权衡判断的前提条件,补充细化了权衡计算软件的要求及输入输出内容;
      4.新增了给水排水系统、电气系统和可再生能源应周的有关规定。

      0 评论

    • 牛逼123 2017-05-22 03:43

      公用建筑节能设计标准:
      1 集中采暖与空气调节系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等,具体内容应
      根据建筑功能、相关标淮、系统类型等通过技术经济比较确定。
      5.5.2 间歇运行的空气调节系统,宜设自动启停控制装置;控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能。
      5.5.3 对建筑面积20000㎡以上的全空气调节建筑,在条件许可的情况下,空气调节系统、通风系统,以及冷、热源系统宜采用直接数字控制系统。
      5.5.4 冷、热源系统的控制应满足下列基本要求:
      1 对系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测,冷水机组优先采用由冷量优化控制运行台数的方式;
      2 冷水机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停;
      3 对供、回水温度及压差进行控制或监测;
      4 对设备运行状态进行监测及故障报警;
      5 技术可靠时,宜对冷水机组出水温度进行优化设定。
      5.5.5 总装机容量较大、数量较多的大型工程冷、热源机房宜采用机组群控方式。
      5.5.6 空气调节冷却水系统应满足下列基本控制要求:
      1 冷水机组运行时,冷却水最低回水温度的控制;
      2 冷却塔风机的运行台数控制或风秽L调速控制;
      3 采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制;
      4 排污控制。
      5.5.7 空气调节风系统(包括空气调节机组)应满足下列基本控制要求:
      1 空气温、湿度的监测和控制;
      2 采用定风量全空气空气调节系统时,宜采用变新风比焓值控制方式;
      3 采用变风量系统时,风机宜采用变速控制方式;
      4 设备运行状态的监测及故障报警;
      5 需要时,设置盘管防冻保护;
      6 过滤器超压报警或显示。
      5.5.8 采用二次泵系统的空气调节水系统,其二次泵应采用自动变速控制方式。
      5.5.9 对末端变水量系统中的风机盘管,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
      5.5.10 以排除房间余热为主的通风系统,宜设置通风设备的温控装置。
      5.5.11 地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。
      5.5.12 采用集中空气调节系统的公共建筑,宜设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷、热量计量装置。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。