室内消火栓保护半径是怎么计算的?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
请叫我雷锋 2016-04-04 22:16
关于消火栓的保护的半径 根据公式 R=Ld Ls Ld为水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8 Ls为水枪充实水柱在平面上的投影长度 而水枪的上倾角一般按45度计算,则Ls=0.71Sk ,Sk为水枪充实水柱的长度. 当我们做多层建筑时,规范要求的水带敷设长度为25m,水枪的充实水柱长度为10m,将以上数据代入公式,我们不难得出,R=25X0.8 10X0.71=27.1m 也就是说,消火栓的保护半径为27.1m.
4 评论
荣耀vvv 2016-04-05 16:10
室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。注意是可通行距离,不是直线距离,如果中间有障碍物,这应计算可通行的实际折线长度。同时如果是端头的房间(比如办公楼,栓设在走道上,而消火栓要保护到办公室内),应保证从栓的位置开始,可通行距离21m能进入房间的门口(因为水柱不会转弯)。同时满足从栓到房间内最远点的距离小于等于27米。
1 评论
ag123456 2016-04-05 14:21
做室内消火栓设计时,布置消火栓时就先定好水带是用25米的还是20米的,如果用25米的,按保护半径25-27米布置消火栓,如果用20米的,按保护半径20-22米布置消火栓。 其实,两种规范的目的多是一样的,确保每点有两水枪到.