综合布线系统工程施工注意事项有哪些?

庆婷霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-09 20:11

      合布线系统工程的管槽施工,有别于强电的管槽安装,除要有结构化、灵活性等特点 外,在密封性、屏蔽性及管线容:&等方面都有较商的要求。此外,管槽施工必须与主体建筑 工程协调一致,兼顾美 观和实用。一般要求如下。
      (1)尽量走最短的路由 管槽路由决定了缆线路由,尽可能走虽短的路由,有两方面的好处:其一,可以节约线 管、线槽及缆线的成本;其二,链路越短其电气性能指标(如衮减等)越好,
      (2)与建筑物基线保持一致 —条实际的路由不太可能是直线路由。比较合适的走线方式是与建筑物基线保持一致,以保证建筑物的整体美观度。
      (3)“横平竖直”,弹线定位 为使安装的管槽系统“横平竖直”,施工中可以考虑弹线定位.根据施工图纸确定的安 装位置,用墨线袋沿路由的中心位置弹线。 “注意房间内的整体布置当设备间内敷设有多条水平或垂直的管槽时,应注意房间内的总体布置,做到美观有 序,便于缆线连接和敷设,并要求管槽间留有一定间距,便于施工和维护.

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-09 20:07

      综合布线原则如下:
      1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
      2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。
      3、系统性能检测单项合格判定:
      1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。
      2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。
      3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。
      4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。
      5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。
      4、竣工检测综合合格判定:
      1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。
      光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。
      2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
      3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。
      5、综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。

      0 评论

    • ddd_3192 2016-03-09 19:51

      1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸
      ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。
      ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。
      结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图
      2.备料
      1工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。
      2工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位;
      3如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。
      3.现场调查工程环境的施工条件
      ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。
      ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。
      ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。
      4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划
      要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。
      制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。
      二、设备、器材、仪表和工具的检验
      1.设备和器材检验的一般要求
      ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。
      ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。
      ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。
      ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。
      2.设备和器材的具体检验要求
      ⑴缆线的检验要求
      ⑵配线接续设备的检验要求
      ⑶接插部件的检验要求
      ⑷型材、管材和铁件的检验要求
      3.仪表和工具的检测
      ⑴测试仪表的检验和要求
      测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。
      ⑵施工工具的检验

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 9天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。