刚性防水施工方案求一份?

杨茹雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-01-01 16:43

      刚性屋面防水施工方案有: 1、基地清理,符合要求,无积水;  2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于   6m;沥青砂浆找平层,不宜大于   4m。  3、结合层处理。  4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于   3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度3%~15%时,卷材可平行或   垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于   15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法条粘法或机械固定法,但距屋面周边   800mm   内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。

      0 评论

    • YR依然 2016-01-01 16:09

        细石混凝土刚性防水层施工工艺(四)提要:清理基层→弹分格缝线→安装分格缝木条、支边模板→绑扎防水层钢筋网片→浇筑细石混凝土→养护→分格缝细部构造密封处理

        更多精品来自 简历

        细石混凝土刚性防水层施工工艺(四)

        1材料要求

        1.1水泥

        宜用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。

        1.2砂

        宜用中砂或粗砂,含泥量不大于2%。

        1.3石子

        应采用级配良好的坚硬碎石或卵石,粒径一般为5~15mm,含泥量不应大于1%。

        1.4钢丝

        宜采用φ6双向钢筋网片间距200。

        1.5外加剂

        常用UEA微膨胀剂,应符合有关现行国家标准的规定,并应有出厂质量合格证。

        1.6嵌缝油膏

        常用氯丁乳胶沥青防水材料,其质量应符合有关现行国家标准的规定,并有出厂合格证。

        2、基本规定

        2.1细石混凝土不得采用火山灰水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施,混凝土的强度为C20。

        2.2刚性防水层与立墙及突出屋面结构等交接处,均做柔性密封处理;

        2.3刚性防水层应设置分格缝,分格缝内嵌填氯丁乳胶沥青防水材料。

        3、工艺流程

        清理基层→弹分格缝线→安装分格缝木条、支边模板→绑扎防水层钢筋网片→浇筑细石混凝土→养护→分格缝细部构造密封处理

        4、操作工艺

        4.1防水层构造

        4.1.1防水层厚度不宜小于40mm,混凝土强度等级不应小于C20,配置φ6mm间距200mm的双向钢丝网片,其保护层厚度不应小于10mm,屋面排水坡度宜为1%~2% 。

        4.1.2防水层应留置分格缝,一般设在预制屋面板的支承端,屋面转折处,或现浇混凝土屋面板支座处,屋脊及防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐,每个分格板块以20~36㎡为宜,纵横向分格缝构造如图4.1.1所示,缝内嵌聚氯乙烯胶泥密封材料。

        图4.1.1分格缝结构

        1 刚性防水层;2 密封材料;3 背衬材料;4 防水卷材;5 隔离层;6 细石混凝土

        基层为保温层或防水保护层时,必须保证基层层干燥,平整光洁、无杂物。在排气道上要干铺300mm宽卷材。

        4.3分格缝设置原则

        细石混凝土防水层的分格缝,应设置在变形较大和较宜变形的屋面板的支撑端、屋面转折处、防水与突出屋面结构的交接处,纵横间距应控制在6m以内。

        4.4粘贴安放分格缝木条

        按分格缝的宽度和防水层的厚度加工选用木条。木条应质地坚硬、规格正确,为方便拆除应作成上大下小的楔形,使用前在水中浸透,涂刷隔离剂。用水泥砂浆将木条固定在弹线位置,要求尺寸、位置准确。

        4.5钢筋网片的绑扎

        钢筋网片应放在防水层的上部,绑扎钢丝收口应向下弯,不得露出防水层表面,钢筋网片的厚度不小于10mm。此外,钢筋网片应在分格缝处断开。

        4.6浇筑细石混凝土

        4.7浇筑细石混凝土

        4.7.1屋面防水用细石混凝土的水灰比不应大于0.55,每立方米混凝土水泥最小用量不应大于330kg;含砂率宜为35%~4%;灰砂比应为:1:2~1:2.5。

        4.7.2配制微膨胀混凝土投料顺序为:石子、普通水泥、膨胀剂、砂,搅拌不少于2min。用膨胀剂拌制补偿收缩混凝土时,在细石混凝土中掺入水泥用量8%~12%的UEA致膨胀剂,应按配合比准确称量,搅拌投料时,膨胀剂应与水泥同时加入,混凝土连续搅拌时间不应少于3min 。

        4.7.3混凝土应分板块浇筑,浇筑前先刷素水泥浆一遍,再将混凝土倒在板面上铺平,使其厚度一致,用平板振动器振实后,用铁辊筒(长74cm、直径25cm、重50kg)十字交叉地往复滚压5~6遍至密实,表面泛浆,用木抹抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光,最后一遍待水泥收干时进行。

        4.7.4每个分格板块的混凝土必须一次浇筑完成,不得留施工缝。

        4.7.5在混凝土抹压最后一遍时,取出分格木条,所留凹槽用1:2.5~3的水泥砂浆填灌,缝口留15~20mm深作嵌缝用。

        4.7.6养护

        细石混凝土终凝后12—14h应进行养护,养护时间不的小于14d养护初期禁止上人。养护才用洒水湿润,保证细石混凝土处于充分湿润状态。

        4.7.7分格缝细部构造的密封防水处理

        屋面刚性防水层与女儿墙等所有出屋面竖向结构及设备基础、管道等突出屋面结构交接处都应断开,留出30mm的间隙,并用密封材料嵌填密实。在嵌填前应先对分格缝变形缝等防水部位的基层进行修补清理,去除灰尘杂物,铲除沙浆等残留物,使基层牢固、表面密实、干净干燥、方可进行密封处理。

        密封材料采用氯丁乳胶沥青防水材料。嵌填密封材料时,应先在分格缝侧壁及缝上口两边150mm范围内涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。处理剂应涂刷均匀,不露底,待基层处理剂表面干燥后,应立即嵌填密封材料。密封材料应嵌填饱满、无气泡,密封材料表面呈凹状,中部比周围低3—5mm。嵌填完毕的密封材料应保护,不得碰损及污染,固化前不得踩踏,采用木板保护。

        5、质量标准

        5.1细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%。

        混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土强度等级不应低于C20。

        5.2混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时,应按配合比准确计量,投料顺序得当,并应用机械搅拌,机械振捣。

        5.3细石混凝土防水层的分格缝,应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m。分格缝内应嵌填密封材料。

        5.4细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。

        5.5细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理;细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层。

      0 评论

    • 大大大峻 2016-01-01 15:37

      刚性屋面防水施工方案

      1、 屋面做法:

      现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

      2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

      3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的

      检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

      4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

      5、防水卷材铺贴的施工要点:

      (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

      (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。

      (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。

      (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。

      (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。

      (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

      施工要点编辑

      ①、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。

      凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证不漏浆,不下坠。

      ②、提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。

      ③、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。

      8渗漏防治编辑

      严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线,供天沟找坡及窝型落水口用。

      天沟找坡必须先拉线,做塌饼,坡度要保证1%,落水口标高应比周围天沟标高低2~3㎝卷材应按顺水方向搭接,不得有翘边。

      落水口施工必须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。

      防治措施编辑

      ①、女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧,附加层不得漏贴,并逐层做好隐蔽验收。

      ②、墙体为砼时,卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽,泛水高度应不小于250㎜,下口深度15㎜。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条,粘

      贴铝合金形压条作装饰条,并在铝合金形压条上下口与砼墙面交接处,满打密封胶以起防水作用。同时铝合金形压条下部做成鹰嘴以利排水。

      安全要求编辑

      ⑴ 屋面防水施工在屋顶高处作业,必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。

      ⑵ 屋面施工要搞好防火、防毒工作,相应的防火消防器材和设施必须到位。

      ⑶ 施工前对所有施工人员,必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。

      保护方案编辑人员准备

      对工种,人数,工 作 内 容,技术人员,编制方案、制定措施、整理资料、技术交底,质安人员,质量安全监督、工程验收,测量人员,放线,采购人员,材料供应及时通知检验,主要施工人员,清除层面杂质灰尘,涂刷胶粘剂、铺贴增强聚酯布、表层处理,机械设备,维修所有机械小工具等零星工程都有一定的规范要求。

      设备及工具

      项目,机具名称,规格,用途,大口径喷嘴,聚酯布热熔粘贴。燃油火焰加热器,燃油式,立面铺贴,热熔搭接封边机,扁平式喷嘴,搭接缝热熔专用工具,单头喷灯,大口径喷嘴,细部处理,基层清理专用机具,小平铲,清理基层,吹灰器,清除细部灰尘,扫帚,清扫基层,基层处理剂涂刷:专用工具,滚动刷,涂刷基层处理剂,毛刷,细部涂布基层处理剂、胶粘剂或涂料用,橡胶刮板,涂布胶粘剂或涂料,聚酯布铺贴施工专用机具,剪刀,普通型,裁剪聚酯布,壁纸刀,聚酯布展铺器;用于聚酯布展开和铺贴,弹线盒,弹基准线,钢压辊,小压辊,搭接边及复杂细部滚压专用,腻子刀或嵌缝枪,嵌填密封材料等。以上工具实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。

      防水施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方增强聚酯布覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧聚酯布表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。

      施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。存放防水材料地点和施工现场必须通风良好,以保证工程质量的最终施工效果。

      希望我的回答能够帮助到你!

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。