3条回答
ag123456 2015-11-10 21:41
1 施工范围
五期映湖苑工程基础砌筑工程。1-10号楼图纸设计有填充墙的部位。墙体砌筑顶标高位置零层板下3~5cm部位。注意图纸轴线位置,内隔墙居中,外墙不居中(砖外皮与设计墙体外墙皮平)。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 砖:实心页岩砖,品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。
2.1.2 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
2.1.3 砂:中砂,应过5mm孔径的筛;M5水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。
2.1.4 其它材料:拉结筋等。
2.1.5主要机具:应备有搅拌机、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。
2.2 作业条件:
2.2.1 基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。
2.2.2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。
2.2.3
根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。
2.2.4 常温施工时,砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。
2.2.5 砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
→
3.2 拌制砂浆:
3.2.1 砂浆配合比应采用重量比,并已由试验室确定,水泥计量精度为±2%。
3.2.2 采用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于1.5min。
3.2.3 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆须在拌成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。
3.2.4 基础按一个楼层,每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块)。
3.3 确定组砌方法:
3.3.1 组砌方法应正确,一般采用满丁满条。
3.3.2 里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
3.4 排砖撂底:页岩砖规格为标准砖尺寸,排砖时注意控制号砖的灰缝不得超过12mm,竖向灰缝一般为10mm左右。
3.5 砌筑:
3.5.1 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。
3.5.2 砌基础墙应挂线,24墙反手挂线。
3.5.3
砌筑时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。
3.5.5拉结筋放置位置见图
3.5.6 雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;砂浆的稠度应适当减小。收工时覆盖砌体上表面。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
4.1.2 墙体转角处严禁留直槎,其它临时间断处,留槎的作法必须符合施工规范的规定。
4.2 基本项目:
4.2.1 砖砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝。
4.2.2 砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
4.2.3 预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。
4.2.4 允许偏差项目,见表6-1。
表6-1
5 成品保护
5.1 基础墙砌完后,未经有关人员复查之前,对轴线桩、水平桩或龙门板应注意保护,不得碰撞。
5.2 对外露或预埋在基础内的暖卫、电气套管及其它预埋件,应注意保护,不得损坏。
5.3 砌体拉结筋应保护,不得踩倒,弯折。
5.4 基础墙回填土,两侧应同时进行。
5.5 回填土运输时,先将墙顶保护好,不得在墙上推车,损坏墙顶和碰撞墙体。
6通病防治
控制和减少墙体温度裂缝
1.施工准备:材料准备:
砖的强度等级必须符合设计要求,用于清水墙、柱表面的砖,应外观好看。应提前1~2天浇水湿润。普通砖含水率宜为10%~15%。实际施工中。放线、制作皮数杆。基础施工前应设置龙门板,在板上标明基础的轴线、底宽、墙身的轴线及厚度、底层地面标高等。并用准线和线坠将轴线及基础底宽放到垫层表面上。砌筑基础前,必须用钢尺校核放线尺寸。基础垫层表面用C15以上的细石砼找平后方可砌筑,不得用砂浆填平。用方木或角钢制作皮数杆,并在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。
2.操作工艺:
(1) 砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,浇水湿润。
(2)
在砖墙的转角处及交接处立起皮数杆(皮数杆间距不超过15m,过长应在中间加立),在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。
(3) 砌砖操作方法可采用铺浆法或“三一”砌砖法。 “三一”砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法。
(4)
砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。
(5) 砖墙的转角处,每皮砖的外角应加砌七分头砖。当采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。
(6) 砖墙的丁字交接处,横墙的端头隔皮加砌七分头砖,纵墙隔皮砌通。当采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖丁面方向依次砌丁砖。
(7) 砖墙的十字交接处,应隔皮纵横墙砌通,交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。
(8) 每层墙的最上一皮砖,应是整砖丁砌。
(9)半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙,小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。
(10)
砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留直槎确有困难,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并加设拉结钢筋,拉结筋的数量为每半砖厚墙放置1根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不小于500mm;钢筋末端应有90°弯钩。不得留直槎。
(11)
砖墙中留置临时施工洞口时,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm。洞口顶部宜设置过梁,也可在洞口上部采取逐层挑砖办法封口,并预埋水平拉结筋,洞口净宽不应超过1m。八度以上地震区的临时施工洞位置,应会同设计单位研究决定。临时施工洞口补砌时,洞口周围砖块表面应清理干净,并浇水湿润,再用与原墙相同的材料补砌严密。
(12) 墙中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋,宽度超过300mm的洞口应砌筑平拱或设置过梁。
7 应注意的质量问题
6.1 砂浆配合比不准:砂都要过磅,计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。
6.2基础墙身位移:基础墙身要拉线找正墙的轴线和边线;砌筑时保持墙身垂直。
6.3 墙面不平:一砖墙反手挂线;舌头灰要随砌随刮平。
Ambition_6663 2015-11-10 14:02
实心砖墙施工工艺 ;1、墙面浇水:抹灰前一天应浇水湿润。 ;2、找规矩、做灰饼:用一面墙做基准先用方尺规方,如房间较大,在楼地面上先弹出墙角线,再按墙面基层的平整度在距墙阴角150mm处弹出垂直线,再将地上弹出的墙角线往墙上翻引,弹出墙面抹灰层厚度控制线,以此确定标准灰饼(厚度不应小于7mm、规格30×30mm见方)。 3、冲筋:用与抹灰层配合比相同砂浆冲筋,一般宽为3cm。 ;4、护角:必须在大面抹灰前在室内门窗洞口、墙面及柱子的阳角处用1:2水泥砂浆做护角,护角高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。窗口护角做完后,应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。5、抹窗台、踢脚板(或墙裙):先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新砌筑好,应分层抹灰。踢脚板施工应控制好水平度、垂直度和厚度,并压实抹光。 ;6、抹灰:一般情况下冲筋2h左右就可以抹底层灰。待底层灰干到6~7成后,即可罩面。如中层灰过干应浇水湿润。罩面灰应二遍成活,厚度宜为2mm,最好两人同时操作,一人先抹刮一遍,另一人随即抹平。
wangsanbao123 2015-11-10 13:28
一、工艺流程:
墙体放线-制备砂浆-砌块排列-铺砂浆-砌块就位-校正-砌筑镶砖-勒缝。
二、操作工艺:
墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼面按标高找平,依据施工图砌筑尺寸放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线;拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。
二、技术要求:
1、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求,水平灰缝的砂浆饱满度不应小于90℅,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80℅.
2、砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。砖砌体灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm,砖块灰缝不应小于150mm,水平灰缝宜为150mm,竖向灰缝宽度宜为200mm。
3、砌体施工时必须设立皮树杆,拉水准线。
4、砌体砌筑前必须提前浇水湿润,加气砼块砌筑面上水侵入深度不低于10mm。
5、大孔转砌筑前必须先砌筑三层标砖,外露立面必须用配套标砖封堵,严禁大孔砖立面露孔,洞口高度1.2m-2m,每边放预制砼块3块,高度在2m-3m时,每边放预制砼块4块。
6、砌砖墙时,与构造柱连结处砌成马牙槎,马牙槎处砌实心砖,每个马牙槎沿高度方向不宜超过30CM,一般宜在全部墙体砌完后,再砌墙体顶部墙体顶部用标砖斜砌挤实。
7、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,标砖搭接长度不应小于砌体长度的1/2,加气砼砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,空心砌块搭接长度不应小于90mm,外墙转角及纵横交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度的2/3.
三、成品保护措施
1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、规格分别堆放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。
2、墙体的拉结钢筋、预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋管线等,均要注意保护,严禁任意拆改或随坏。
3、在吊运材料时,防止碰撞已砌筑完成的墙体。
四、安全注意事项
1、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上,必须及时搭设好脚手架,不准用不稳定的工具或物体在脚手架面上垫高工作,高处操作时要系好安全带,安全带挂靠地点牢固。
2、从砖垛上取砌块时,先取高处后取低处,防止垛倒砸人。
五、环保措施
1、砌筑砂浆不得遗撒,污染作业面。
2、施工垃圾应每天清理至堆放在指定的地点。
相关问题