外墙双排脚手架施工方案谁有?

姜绎雯 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-04 21:29

        一、 工程概况本工程位于(忽略)以实际情况而定。

        二、脚架方案选择结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m,横距为1m,纵距为1.5m,大横杆布局为1.8m.

        三、构造要求及技术措施

        1、地基处理:搭设场地必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并设置排水措施。

        2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。

        3、大横杆:大横杆至于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步,同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

        4、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间等间距增设小横杆。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置。

        5、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

        6、剪力撑:本脚手架采用剪力撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱纵横向水平杆同步搭设,用通长剪力撑沿架高连续布置。剪力撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪力撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不打于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm.

        7、脚手板:脚手板采用松木,厚5cm,宽35-45cm,长度不小于3.5m的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端用铁丝固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不打鱼15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现头和空挡现象。

        8、连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6,水平间距为4.5m,连墙杆用ф48×3.5的钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。连墙件横竖向顺序排列,均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

        9、防护设施:脚手架要满挂全封闭式的密目安全网采用1.8×6.0米的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下部架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网,施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。

        四、安全防护措施

        1、通道口安全隔离设置:在地面进出口设置安全通道,通道上空搭设安全防护棚,防护棚用双层脚手板铺设,层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎,并用安全网封闭维护。在出入口上方设醒目安全标牌。

        2、“三宝、四口”临边防护措施:

        ①进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,并经常检查,违者罚款。

        ②根据高处作业“四口”临边防护要求,设1.2m高防护栏杆,横杆不少与3道,下设300mm高踢脚板,对预留洞口采取严密封盖,对电梯井洞口设1.2m高固定栅栏门,竖井每层管架上铺脚板封闭,每三层加设安全网一道;楼梯均设栏杆扶手,用安全网围护。

        ③主要通道口设安全警示牌,保证足够的采光和照明。

        五、脚手架的搭设及拆除施工工艺

        1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺落地式脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板→扎防护栏杆→扎安全网定距定位:根据构造要求在建筑物四周用尺量出由外立杆离墙的距离,并做好标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺设平稳,不得悬空。在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙杆可靠连接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。(其余组件的搭设要求参见构造要求)

        2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板扎防护栏杆→扎安全网

        3、脚手架的拆除施工工艺拆架程序应遵守由上到下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件垫层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差部应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

        六、安全施工技术措施

        1、材质及其使用的安全技术措施

        ①扣件的紧固程度在40-50N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

        ②各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100m。③钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得混用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

        2、脚手架搭设的安全技术措施

        ①脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。

        ②搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一个人有关的扣件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

        ③开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

        ④脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工之前一定要确保架子稳定。

        ⑤脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

        ⑥在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

        3、脚手架上施工作业的安全技术措施

        ①结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。

        ②严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷。

        ③结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。

        ④各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人

        ⑤定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

        4、脚手架拆除的安全技术措施

        ①拆架时必须察看施工现场环境,划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

        ②拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

        ③每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

        ④拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。⑤所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

        ⑥所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高出坠落伤人。

        ⑦拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

        七、文明施工

        1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

        2、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和打闹。

        3、脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格后方可发上岗证。

        4、护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆改时应由架子工完成,其他人员不得拆改。

        5、不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。

        6、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题要及时解决。

        7、要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

        8、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。

        9、脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

        10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种分规格堆放整齐,妥善保管。

        11、在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板和跳板上有无积雪、积水等杂物。若有,则应随时清扫,并要采取防滑措施。

      1 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-04 22:29

      双排钢管脚手架施工方案 (包括落地和悬挑) 一:编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002   2.《建筑施工脚手架实用手册》   3.《建筑施工手册》 4.本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。   二:工程概况   1.   工程概况 2.   外架搭设总体方案 本工程共计3栋楼,根据每栋楼施工现场的情况不同,按照下述方法进行搭设:1#楼全部采用双排落地式脚手架进行搭设;2#楼除A~G/1轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷;3#楼除1~31轴/G、F轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。2#、3#楼悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷。落地式双排脚手架全部直接座落在地下室顶板上。   三:施工准备与作业条件   1.   施工准备   1.   1劳动力准备 脚手架搭设人员必须是经过按照现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB5036)考核合格并取得合格证的专业架子工。上岗人员必须定期进行体检,具有高血压、心脏病等不宜登高的人员不允许从事脚手架搭设工作。 本工程外脚手架的搭设工作共计需要劳动力40人左右。1#楼劳动力进场的时间在室内外回填土结束后,上部1F主体施工前进场;2#、3#楼劳动力进场的时间在地下室顶板全部施工完毕,我单位和中建八局交接完毕,1F主体开始施工时进场。   1.   2材料准备   1.2.   1材质要求 搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网、安全绳等的材质必须符合现行国家标准的有关规定。钢管、扣件、安全网在使用前应按照批次进行抽样,送法定检测单位进行检测,检测不合格的材料一律不得使用在工程中。 外架在搭设之前必须对使用的材料进行认真检查,压扁、裂缝、弯曲,有孔等的材料不得使用。安全网必须全部使用新的,不得使用旧安全网。 脚手板全部采用竹笆板,挡脚板采用木胶合板,挡脚板高18CM。落地式脚手架在立杆底部全部采用满铺跳板。

      0 评论

    • 木子星生 2015-11-04 22:15

      1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到相关规定的要求。
      2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。
      3、施工现场应做到路通、水通、电通。
      4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要,做到安全可靠。
      5、施工所用移动配电箱,自来水管等应按施工需要进行配置。
      6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。
      7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。
      8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。
      9、粘贴保温板时风力不能超过5级。
      10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也不宜施工。
      11、施工工具:开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。
      1、基层清理。
      2、墙面测量、弹线、挂线。
      3、粘贴翻包网格布。
      4、粘贴聚苯板。
      5、锚固件固定。
      6、聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。
      7、抹底层抹面砂浆。
      8、铺贴网格布。
      9、抹面层聚合物砂浆。
      10、验收。
      1、施工质量检查方法与标准
      (1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。
      (2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。
      (3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。
      (4)施工操作中的质量控制检查,由质量检查员组织进行,应控制施工质量的全过程,重点控制工序的质量,合格后方可进行下道工序施工。
      2、工程质量评定验收标准
      (1)墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。
      (2)阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合相关规定。
      3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。
      1、进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。
      2、保温系统各层的构造应符合设计要求及有关技术规程或图集规定。
      3、防护层无空鼓或开裂现象。
      4、网格布与保温层紧密接触,无翘曲现象。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。