金属格栅吊顶施工方案谁能给份

jean | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 等你爱我_7053 2015-11-04 15:31

      1.施工工艺流程: 吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度

      铝格栅吊顶施工工艺:

      1、施工放线

      根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线;同时确定并标出吊顶吊点。

      2、吊顶的紧固处理

      按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。

      3、格栅单体的组合与拼装

      局部格栅的拼装:单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。为保证构件间连接牢固,九正家居网建议应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。

      4、格栅的吊装

      调平与固定:木格栅就位后,在臻踢掉顶面联结紧固之前,硬拉通线依照吊顶设计标高进行调平,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松吊杆使下移,然后再把格栅部位加固。九正家居网提醒对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。

      5、安装要点:

      (1)吊杆的安装:钢筋吊杆与预留钢筋吊杆焊接接长。

      (2)龙骨的安装:根据吊顶标高线、龙骨顶面与吊顶底面间尺寸关系拉出龙骨顶面控制线, 然后用吊挂件调节龙骨标高和水平度直至符合要求。

      (3)格栅的安装:先用细尼龙线拉出交叉的平面基准线, 安装时从一个墙角开始, 将分片吊顶托起, 高度略高于标高线, 并临时固定该分片吊顶, 根据基准线调平该吊顶分片, 吊顶面积大于 100m2 时,应使吊顶面有一定的起拱, 起拱量一般为跨度的 1/3000 左右。将调平的吊杆分片先行固定, 然后对分片间用连接件进行固定。

      (4)进行整体调整。沿标高线拉出多条平行或垂直的基准线, 根据基准线进行吊顶的整体调整, 并检查吊顶面的起拱量是否正确。检查安装情况以及布局情况, 对单体本身因安装而产生的变形要进行修正。检查各连接部位的固定件是否可靠, 对一些受力集中的部位进行加固。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-04 14:59

      金属格栅吊顶施工方法
      1.施工工艺流程:      吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度--按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度--设备调试--按起拱高度调整金属格栅--调直消防喷淋头直顺--安装灯具--细调格栅直顺。      
      2.吊顶平面位置找规矩:因各层商场东西长120m,南北宽34.7m,柱网间距8.0m*8.0m,面积较大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙柱面均与轴线平行、并两个相邻面互相垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。      
      3.格栅吊顶起拱形式及起拱高度:本工程因纵向尺寸太长不宜起拱,起拱应在短向的南北方向,起拱高度可按8m柱距的1/200左右。      
      4.消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。      
      5.设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔位置又不是纵横成行,对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进格栅下皮2mm,最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼装好后搁置在角铝上。 6.吊顶与柱子之间的节点处理:与方柱连接可采用L20mm*20mm角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用Φ35不锈钢管圈边封闭。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-03 21:16

      1)施工工艺流程:

        弹线→划龙骨分档→安装龙骨→安装硅酸钙板

        2)施工方法

        a.弹线:根据楼层标高水平线,根据房间设计的吊顶标高,沿墙四周弹顶棚底标高水平线,并沿顶棚的标高水平线在墙上划好龙骨分档位置线。

        b.安装吊筋:吊筋选用φ8吊筋,一端与L30*3*40(长)的角钢片焊接,另一端钢筋头套50mm长的丝扣,并用Ф8的膨胀螺栓固定到结构顶棚上,间距为1200mm-1500mm,靠墙处离墙面的距离为200-300mm,当遇到通风管道较大,超过吊杆的间距要求时采用角钢架做主龙骨。安装吊筋前必须刷好防锈漆。

        c.安装主龙骨:主龙骨选用UC38的轻钢龙骨,间距为1200mm~1500mm,安装时采用龙骨配套的挂件与吊筋连接,挂件要与吊杆的套丝固定好,要求螺丝帽超出丝杆10mm。必须拉线将主龙骨预先调整整齐、标高一致,检查无误后下道工序。 d.安装边龙骨:按墙面上的标高线在墙四周用水泥钉固定25*25烤漆龙骨,固定间距不大于300mm。安装边龙骨前需完成墙面腻子找平。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-03 17:34

      金属格栅吊顶施工工艺 1 施工准备 (一)劳动力准备 1. 到位工种:钣金工、安装工、运输工、杂工; 2. 在第天开工前,对工人做好安全文明教育,向工人叙述分项工程主要施工要点。 (二)材料准备 1. 在现场施工前做好材料下料、订购、运输、仓储工作。 (1)吊顶龙骨在运输过程中,要注意垫置、平放,防止翘曲、变形。 (2)材料运输途中,必须采取防震、保护措施,并做好固定;应注意避免面板表面被污染;也须注意避免损坏面板的边角部位。 2. 本工程对金属饰面板的设计、采购及安装应满足以下要求: (1)主材: 1)U型铝合金条板:金属表面处理色号Sparkling iron drak、宽30mm、高50mm,间距60mm。板材的厚度依板块的尺寸而定,但最小不得小于0.6mm。 2)穿孔铝板:金属表面处理色号Sparkling iron drak、开孔率20%。 3)如果合同中对吊顶面板的品牌、生产厂家以及具体的材料技术指标有明确要求,必须符合该要求;如甲方要求,须提供相应证明资料。 4)吊顶面板定货前,须先提供材料样板与建筑师确认;吊顶样板的规格尺寸、厚度、图案要求为拟使用于现场的单元板材料(除非建筑师另有要求)。 5)吊顶面板订货前,须提交建筑师审核的资料包括:材料技术说明书(明确标明各类技术参数以及该产品符合的技术标准/测试标准),使用说明书,相关的检验报告。 6)对于进口的吊顶面板材料,须提供相关证明文件(如:原产地证明、报关单,等)。 7)定型件:吊顶的风口、灯盘等开口及边角部位,必须使用厂家提供的配套产品。不得另行使用加工件,甲方有特别要求的除外。 8)面板安装前,要先行选择。凡规格不合、起皮、缺角、表面不平整、边角不齐、色泽不一的,都必须剔除。 9)同一个房间应采用同一批次的面板材料。 (2)辅材: 1)龙骨:龙骨及其连接配件应选用面板同一厂家配套的产品。如设计无规
      undefined
      定,通常采用镀锌钢板成型,双面镀锌量≥180g/m2。 2)龙骨的强度和刚度须满足吊顶的安装和使用要求;副龙骨的挠度要求不大于1‰,且不应大于3MM。 3)连接件、配件的强度应能承受150N 的静拉力。把挂件装在拉力机上,两端加力至规定值,保持60 秒,应无明显塑性变形。 4)吊杆通常采用热浸镀锌螺杆,直径不少于6MM;吊杆的安装间距不得超过1200MM。吊杆的长度通常不超过1500MM;如因特殊情当吊杆的长度超过1500mm 时,需设置附加的反向支撑。 5)吊顶龙骨及连接件定货前,须先提供技术说明书/使用说明书、样板及安装详图并经建筑师确认后,方可安排定货。 6)吊顶龙骨的设计须考虑将来的吊顶面板方便安装和拆卸,并尽量减少对毗邻的面板、龙骨的影响;同时,也要考虑空调机和灯盘等开口位置封边处理的方便,以确保吊顶安装的整体效果。 (3)铝合金型材的质量要求: 表面质量 光洁、平整,无擦伤、流挂、露底 棱边弯曲度(‰)


      2
      漆膜层附着力(级)
      ≥1 漆膜层抗冲击强度(
      N.m
      ) ≥4 静载最大弹性变形量(mm) ≤5 静载最大塑性变形量(mm) ≤1 条板宽度尺寸偏差B(mm)-1≤B≤0; 条板高度尺寸偏差H(mm)-0.5≤A≤0;条板对角线尺寸偏差 D (mm)-2≤D≤0。 铝合金表面涂层质量要求: 室内烤漆涂层 ≥16μm 静电粉末喷涂 ≥50μm 室外烤漆涂层 ≥24μm 面板的吸声系数 ≥0.7 燃烧等级 A 级 对于有开孔要求的天花板,其开孔具体要求(如:孔径、开孔率、开孔间距等)须满足设计的要求。 对于有吸音要求的天花板,其内贴吸音纸须满足设计的要求。 (4) 招标文件要求 1)饰面板应符合设计和相关规范的要求:

      《金属吊顶》 QB1561-92 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 2)设计与施工应有相应的措施保证饰面板具有足够的强度、刚度和稳定性,在碰撞情况下能保证不发生坠落、变形等问题。 3)挂件及龙骨应选用同品牌的配套产品。 4)材料的表面喷涂、油漆应符合要求,使用前应经甲方和设计单位认可。 5
      )材料档次选择福建南平、西南铝业同档次或高于该档次的品牌。
      (三)施工机具准备

      电锯、射钉枪、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳手、方尺、钢尺、钢水平尺等。 (1)编制合理的机械设备供应计划,在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队(组)间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配,以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。 (2)根据供应计划作好供应准备工作,编制机械设备运输、进场方案,保证按时、安全地组织进场。 (3)加强机械设备的维修和保养,提高机械设备的完好率,使计划供应数量满足施工要求。 (4)合理组织施工,保证施工生产的连续性,提高机械设备的利用率。 2 施工工艺框图 深化设计审批→安装移动手架→卡箍连接→放样弹线→安装天花转换层 →安装主龙骨→安装次龙骨(Z型龙骨)→铝格栅模块组装 →固定Z型及一字型专用副件→安装铝格栅模块→调试水平 3 施工操作要点 1、深化图纸设计 金属吊顶施工前,须进行深化设计并经报审通过后方可实施。须报审的图纸包括但不限于: (1)金属吊顶的综合布置图,包括:吊顶平面布置图、剖面图及各节点部位详图;吊顶平面图纸不仅须反映金属吊顶的分格尺寸、整体排版布置及分缝的位置;还须反映吊顶上灯盘、空调天花机、风口、检修口、烟感、喷淋等的布置(明确标示其开口位置及尺寸;通常开口须位于吊顶单元板的正中,或边线中;切不可任意开口)、主、副龙骨的布置、间距;吊顶丝杆的布置;并标示结构主、次梁的位置及标高。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 4个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 4个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。