低压配电柜技术要求规范是什么?

惊艳家居 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 森深不见鹿 2015-10-26 07:46

      1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度 40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形

      2 评论

    • 梦见了什么 2015-10-25 23:44

      第一章总则

      第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。

      第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。

      第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。

      第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。

      第二章电器和导体的选择

      第一节电器的选择

      第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

      一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

      二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

      三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

      四、电器应适应所在场所的环境条件;

      五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

      第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

      第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

      第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

      第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

      第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:

      一、单极或多极隔离开关、隔离插头;

      二、插头与插座;

      三、连接片

      四、不需要拆除导线的特殊端子;

      五、熔断器。

      第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器

      第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器

      一、负荷开关及断路器;

      二、继电器、接触器;

      三、半导体电器;

      四、10A及以下的插头与插座。

      1 评论

    • prettygirl 2015-10-25 22:45

      1.安装前对准备工作的检查
      在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工
      1)、配电室
      配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
      2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
      设备到达现场:
      3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
      2.安装
      2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。
      2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。
      2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。
      2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。
      2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。
      2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。
      2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:
      2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。
      2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
      2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。
      2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。
      2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。
      2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。
      2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:
      2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。
      2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。
      2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。
      2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。
      2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:
      2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。
      2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;
      2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;
      2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;
      2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。
      2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。
      2.12配电装置的安全技术要求:
      2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。
      2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。
      2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:
      (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。
      (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。
      (3)软母线应标明相别。
      (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。
      2.13端子板的安装应符合下列要求:
      2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。
      2.13.2端子板应便于更换且接线方便。
      2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
      3检查
      3.1巡检
      3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。
      3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。
      3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。
      3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。
      3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。
      3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。
      3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。
      3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。
      3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。
      3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。
      3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。
      3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。
      3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
      3.2月检
      每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。
      3.3年检
      每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。
      3.4检修及保养
      3.4.1检修及保养每月进行一次。
      3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。
      3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。
      3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。
      3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。
      3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。