低压配电柜规格

共找到16053个相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么保养
    • 灯泡大怪兽 回答:检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜规格型号有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:低压配电柜规格型号 【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\\GGD2\\GGD3,分段电流能力不同; 【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A; 【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK; 【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS; 【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊色; 【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。 其它还有一些,多是厂家命名或老型号,近些年见不到了。 以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定连接,不适用于供电可靠性高的场合。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 你可以看看 05标准图集 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 GGD是低压固定开关柜; PGL是低压固定开关柜; GCS是低压抽出式开关柜; DOMINO(多米诺)是模块组合式低压开关柜; GCK是低压抽出式开关柜; MNS是低压抽出式开关柜。 GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D/M/J-D:电力用柜 M:面板操作 J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 PGL □—□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值); 现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。
    • 低压配电柜规格 低压配电柜安装 低压配电柜技术 8年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电柜规格有哪些
    • ag123456 回答:GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。可到工标网上去找,如找"机柜",就会搜出很多相应的标准。
    • 高低压配电 高低压配电柜生产 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 7年以前
  • 4 回答
    • 低压配电柜规格型号有哪些?
    • 勿忘初衷_5447 回答:配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1 。 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统 GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。 例:GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D-电力用柜 M-面板操作 J-静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号
    • 低压配电柜规格 低压配电柜安装 低压配电柜技术 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜尺寸规格是多少
    • 热心网友 回答:低压配电柜型号及意思 GGD、GCS、MNS、JYD、GCK等很多的,标准一般按照GB7251。 GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D/M/J-D:电力用柜 M:面板操作 J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 PGL □—□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值); 现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 价钱区别不大,主要取决内部元器件的选择。 低压柜的型号可能会因为厂家不同,型号略有不同。一般低压柜可以分为固定式,抽屉式,框架式。只要确定用哪种形式的,柜子的短路容量,母线电流,主进线开关规格,各支路规格,就可以让厂家帮助选定。当然如果能有单线图那是最好的了。 XL----指【动力配电箱】,其中的X表示【箱】、L表示【动力】; 后面的数字代号表示设计开发序号。 动力配电箱没有太多的要求,不同的厂家,会有不同的“标准”配置,用户可以自己选用不同品牌的部件。按照设计图纸中的系统图加工定做即可。 可以参考的资料: 建筑电气设备手册、工厂常用电气设备手册、电气安装工程图集(吕光大主编)。 现在很多厂家自已都有自已的型号,这个型号就太多了。主要的国产型号有MLS、GCS、GCK GGD其中前面三种是抽屉柜,GGD是固定式的柜子。国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu 施耐德的型号是:Blokset、8PT还有其它的型号我拼不出来,其它国外厂家大家型号都不一样,标准就都是按照GB7251.1 XL-21动力配电柜/ 配电箱: 品牌:鑫鼎,型号 :XL-21,额定电流:100-630( A) ,短路关合电流:0.5(KA),壳体防护等级:1, 外形尺寸:1600*600*400(mm )。专业生产PZ30 终端组合电器 ,PZ40电表箱,JXF基业箱系列,JFF基业箱系列 ,XL-21新型动力柜,各种配电箱、配电...。供应配电柜 生产厂家是乐清市鑫鼎电气有限公司,配电柜品牌:鑫鼎,规格:品牌 :鑫鼎,型号:XL-21 ,额定电流:100-630(A),短路关合电流:0.5(KA),壳体防护等级:1,外形尺寸:1600*600*400(mm)。专业生产PZ30终端组合电器,PZ40电表箱,JXF基业箱系列,JFF基业箱系列,XL-21新型动力柜,各种配电箱、配电
    • 低压配电柜规格 低压配电柜安装 低压配电柜技术 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜的柜型有哪些?
    • 木子星生 回答:个人认为采用GGD框架的PGL改进型柜是对供电可靠性要求不高场所的理想选择。 GCS、MNS均为抽出式开关柜,其特点是每个出线回路均可独立隔离、更换,维修方便,可靠性高;出线回路数多,占用空间少。适用于出线开关操作频繁、开关及附件需经常维护的场所,如电机控制等,需经常维修接触器。 GCK的抽屉结构过于简单,无位置指示,可靠性较差;MNS为ABB的专利产品,真正的MNS仅厦门ABB低压厂生产,价格极高,平均每台10万以上,但制造工艺极佳,所用附件品质一流,有钱的主推荐使用。 对于对配电房建筑面积有较高要求,但出线开关操作不频繁、开关及附件不需维护的场所,如写字楼等高层建筑或展馆、会议中心、宾馆等对供电可靠性要求较高的场所,建议使用固定分割式开关柜加插拔式塑壳断路器,如西门子公司SIKUS、施耐德电气公司Prisma、ABB公司ArTu,这些柜子均由国内厂家授权制造,价格较GCS加国外品牌断路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屉插件质量引起的故障(国产抽出式主要问题就在抽屉质量上),而且具有抽出式柜同样的优点。
    • 低压配电柜技术 低压配电柜规格 低压配电柜安装 8年以前
  • 3 回答
    • abb高低压配电柜价格多少
    • 梦见了什么 回答:¥120.00 伊莱科户内不锈钢配电箱 室内控制箱配电柜 300*400*180 201材质 ¥366.00 不锈钢户外配电箱 防雨配电柜 控制箱 400*500*180 0.8mm ¥2580.00 parkermiller帕克米勒弱电箱大号带模块 别墅多媒体信息箱 配电柜 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 高低压配电 高低压配电柜价格 高低压配电柜生产 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:一、   基本要求      1)投标人的企业应通过ISO9000系列质量体系认证。      2)投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。   二、   环境条件      1)环境温度:-5℃~ 40℃,最高月平均温度不大于35℃。   2)相对湿度:月平均值不大于90%。   3)饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3Mpa   4)月平均值不大于1.8×10-3Mpa      5)海拔高度:≤2000m   6)地震裂度:≤7度
    • 低压配电柜技术 低压配电柜安装 低压配电柜规格 8年以前