低压成套配电柜

共找到12965个相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么保养
    • 灯泡大怪兽 回答:检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 7年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜的柜型有哪些?
    • 木子星生 回答:个人认为采用GGD框架的PGL改进型柜是对供电可靠性要求不高场所的理想选择。 GCS、MNS均为抽出式开关柜,其特点是每个出线回路均可独立隔离、更换,维修方便,可靠性高;出线回路数多,占用空间少。适用于出线开关操作频繁、开关及附件需经常维护的场所,如电机控制等,需经常维修接触器。 GCK的抽屉结构过于简单,无位置指示,可靠性较差;MNS为ABB的专利产品,真正的MNS仅厦门ABB低压厂生产,价格极高,平均每台10万以上,但制造工艺极佳,所用附件品质一流,有钱的主推荐使用。 对于对配电房建筑面积有较高要求,但出线开关操作不频繁、开关及附件不需维护的场所,如写字楼等高层建筑或展馆、会议中心、宾馆等对供电可靠性要求较高的场所,建议使用固定分割式开关柜加插拔式塑壳断路器,如西门子公司SIKUS、施耐德电气公司Prisma、ABB公司ArTu,这些柜子均由国内厂家授权制造,价格较GCS加国外品牌断路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屉插件质量引起的故障(国产抽出式主要问题就在抽屉质量上),而且具有抽出式柜同样的优点。
    • 低压配电柜技术 低压配电柜规格 低压配电柜安装 8年以前
  • 3 回答
    • 低压成套配电柜安装工艺是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:1、元件与部件安装检验: a)所有元件与部件的布置、安装应整齐、美观; b)所有元件的规格、型号都应符合图纸、设计要求。元件应按生产制造厂的说明书规定的使用条件、需要的飞弧间距及拆卸灭弧栅片所需的空间进行安装检查; c)所有功能单元抽插灵活、互换性强、位置明显、机械操作灵活,无卡滞或操作力过大现象; d)门板安装缝隙均匀一致,不得出现门板下垂现象,门板开启灵活,开启角度>90°。 2、一次配线的检验: a)母排加工应符合工艺和图纸规定 b)母排弯曲不准出现裂纹,侧弯处皱纹高度不得超过1mm,母排表面就应有明显的锤痕、凹坑等缺陷。 c)母排搭接面要求搪锡、压花,不允许未搪锡、压花的母排装入柜内; d)母排搭接面应平整、光洁,自然吻合、连接紧密可靠,搭接面之间不允许衬填,母排连接螺钉应拧紧并有防松措施; e)母排安装排列应层次分明,整齐美观。母排相对相,相对地的距离应符合相应柜型的技术要求。母排相序色标正确明显,排列顺序应符合下面规定: 交流 项别 垂直排列 水平排列 前后排列 色标 A相 上 左 远 黄 B相 中 中 中 绿 C相 下 右 近 红 中性线 最下 最右 最近 淡蓝 中性保护线 最下 最右 最近 黄绿 直流 项别排列 垂直排列 水平排列 前后排列 色标 正极 上 左 远 棕 负极 下 右 近 蓝
    • 低压成套配电柜 低压配电柜安装 精密配电柜 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 河南成套高低压配电柜的价格是多少
    • AN拉勾勾 回答:河南成套高低压配电柜120左右一般 成套高低压配电柜安全技术操作规程: 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
    • 高低压配电 高低压配电柜价格 高低压配电柜生产 8年以前
  • 3 回答
    • abb高低压配电柜价格多少
    • 梦见了什么 回答:¥120.00 伊莱科户内不锈钢配电箱 室内控制箱配电柜 300*400*180 201材质 ¥366.00 不锈钢户外配电箱 防雨配电柜 控制箱 400*500*180 0.8mm ¥2580.00 parkermiller帕克米勒弱电箱大号带模块 别墅多媒体信息箱 配电柜 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 高低压配电 高低压配电柜价格 高低压配电柜生产 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜规格型号有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:低压配电柜规格型号 【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\\GGD2\\GGD3,分段电流能力不同; 【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A; 【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK; 【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS; 【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊色; 【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。 其它还有一些,多是厂家命名或老型号,近些年见不到了。 以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定连接,不适用于供电可靠性高的场合。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 你可以看看 05标准图集 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 GGD是低压固定开关柜; PGL是低压固定开关柜; GCS是低压抽出式开关柜; DOMINO(多米诺)是模块组合式低压开关柜; GCK是低压抽出式开关柜; MNS是低压抽出式开关柜。 GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D/M/J-D:电力用柜 M:面板操作 J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 PGL □—□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值); 现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。
    • 低压配电柜规格 低压配电柜安装 低压配电柜技术 8年以前