gcs配电柜

共找到12555个相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • gcs型低压配电柜价格怎么样?
    • 疾风剑豪 回答:700至900元左右,智能配电柜实时监控各输出分路的电流,并可设定各输出分路电流异常的预告警值,如16A开关,设定报警值为14A,则负载超过14A就报警,可预先发现故障或人为操作隐患,避免过载时,开关切断电源,造成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔断路器,具备取电相位的调整能力,轻松实现3相不平衡的灵活调整,也可在不断电的情况下,在线增加输出分路,进行开关更换。
    • 低压配电柜价格 gcs配电柜 低压配电柜安装 8年以前
  • 3 回答
    • gcs型交流低压配电柜价格大概是多少?
    • wangsanbao123 回答:承接装配GGD GCK GCS型交流低压配电柜 品牌/型号:民通电气有限公司/GGD GCK MNS GCS XL GCL KYN28 KYN18 XGN2 XGN66 GG1A|加工定制:是|品牌:民通电气有限公司 报价:7300.00元 厂家供应 GCS型低压成套配电柜 交流低压配电柜 品牌/型号:BCLP/GCS型低压成套配电柜|加工定制:是|品牌:BCLP 报价:10000.00元 以上的价格来取自网络,希望可以原谅,以购买时为准。
    • 低压配电柜价格 gcs配电柜 低压配电柜安装 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么保养
    • 灯泡大怪兽 回答:检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 配电柜报价怎么样?
    • du845968102 回答:配电柜小型的300,大一点的500.配电柜和配电箱只是叫法不同而已。怀疑你问的是配电箱和开关柜的区别。通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。 开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 8年以前
  • 3 回答
    • 配电柜尺寸规格有哪些?
    • Standby凡 回答:配电箱型号规格: GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱。
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 8年以前
  • 4 回答
    • led屏智能配电柜与普通配电柜的区别是什么
    • 荣耀vvv 回答:配电箱都是自己做的,里面有空开,交流接触器,漏电保护器之类的。还可以加避雷器,客户关系好的,集成到一起。LED显示屏是一个较大的电子设备,良好的配电设备是系统实现可靠工作的重要条件之一。LED显示屏由大量开关电源供电,容性负载,在屏体启动时,瞬间电流极大,易对电网形成冲击,造成用电设备的损坏,故对于功率超过20KW的显示屏,应配备带分布逐级上电功能的配电柜。配电设备为LED租赁屏的运行提供了充足的电力。配电设备采用交流三相五线制,LED显示屏配电柜是将三相分成三路相零电压供显示屏使用,可以在控制室远程控制配电设备,开关LED显示屏。可根据LED显示屏具体使用环境,对配电柜进行具体设计。
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 8年以前
  • 3 回答
    • 配电柜开关怎么选择?
    • cjh531774343 回答:这种情况还需要知道配电箱还要实现什么功能,就是二次回路的配置,比方说消防专业的要求,是否要加电气火灾监控,消防强切,还有弱电方面的点位要求,是否要监视点位,或者是自启动端口,配电箱内闸具的排列和安装间距是有要求的,这个我们可以按规范要求去做,还是建议你将各个专业的要求收集齐全后交给配电柜厂家去设计配电柜尺寸,厂家有标准。如果只是一个普通的临时配电柜,那就只要考虑三相进线母排和零地母排的空间足够就行了,闸具好排列。因为进线直径大,你的630A的开关直接进线有点困难,需过渡母排。700*2200*400足以。
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 8年以前
  • 3 回答
    • 楼房配电柜怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:D是外线进入的空开。下面3排就是配电到各用户的回路空开。而且这个箱子是3相进线,单相出线。红、黄、绿是3根相线,E应该是中性线的线排(蓝色电线)。为了3相均衡,出线回路空开都是红黄绿线交叉排的。 外线进入应该是3相5线,3个相线进空开D,中性线接E,PE线接左侧的地排。
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 6年以前
  • 3 回答
    • mns配电柜尺寸是多少?
    • AN拉勾勾 回答:mns配电柜尺寸一般来说高比宽多100mm,厚度最低为200,以50mm为单位进级,最厚不会超过400mm,如长X宽 x厚200X300X200 300x 400x200 400x500x250 500x600x300 600x800x300 800x1000x300 1000x1200x400等等,实际操作搭配情况以外观协调为准,没有国标可以规范的
    • 精密配电柜 配电柜 gck配电柜 8年以前