3条回答
kitty1235 2015-10-22 16:22
地暖施工流程—整平地面
如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
地暖安装施工流程—安装集分水器
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3‰坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
地暖安装施工流程3--铺设保温层、反射膜
在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
地暖安装施工流程—铺设盘管
严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。
地暖安装施工流程—管路水压测试
检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
地暖安装施工流程—细石混凝土回填找平地面
整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
可爱的橙子 2015-10-22 15:41
地暖施工工艺要求
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设地面反射膜(可予制或现场铺设)。
3、地暖管的配套和铺设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于10外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取650mm弯曲管取350mm,在180拐弯处,应有五个固定卡子。
4、暖热源和(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
5、地暖管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、地暖管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、地暖公司应指导施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
梦见了什么 2015-10-22 13:37
铺地暖施工工艺—安装分、集水器
在墙面上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距离地面不应小于300mm。
铺地暖施工工艺—绝热层(保温层)的铺设
铺设绝热层的地面应该平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
铺地暖施工工艺—反射层(膜)和钢丝网的铺设
反射膜要铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。然后将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需做处理。
铺地暖施工工艺—地暖管的铺设
1、地暖管应该按照设计图纸标注的管间距和走向敷设,应保平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂志。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
2、埋设于填充层内的地暖管不应有接头
3、地暖管的环路不知不宜穿越填充层内的伸缩缝,必须穿越时。伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。
4、地暖管出地面至分水器,集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。
5、铺设好后需对水管进行首次试压检查。细石混凝土找平后二次试压,地板铺设前再进行第三次试压。