水电施工验收标准是什么?

曲阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 福贵_3382 2015-10-21 19:33

      水管及水道验收标准  
      (1)检验上,下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。

        (2)检验冷,暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷,热来验收。

        (3)检验水管敷设与电源,燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。

        (4)铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。

        (5)进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。
      电气及电器的验收

        1、验收的前提条件

        (1)暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。

        (2)每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。

        (3)电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌,产品合格证,质保书等。

        2、验收的条件

        (1)电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。

        (2)吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

        (3)接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。

        (4)开关,插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关,插座,终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。

        (5)漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感,闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

        (6)漏电开关,电器,设备安装使用说明书,合格证,保修卡俱全并相应提供验收依据。

        (7)电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。

        (8)插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。
      希望能帮到你

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-19 21:13

      1、一般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。
      2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。
      3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。
      4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
      5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。
      6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。
      7、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或电话线走同一管道
      8、所有暗盒要平整,不能超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座分别要在同一水平面上。
      9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不能穿管子的特殊地方,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。
      10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。线头全部卷好。
      关于水电装修标准的分享就说到这了,还需要再次提醒的是水电改造是装修中的隐蔽工程,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。们在选择的时候也要尽量选择大品牌,避免以后产生不必要的麻烦。通过以上的介绍,让您对水电装修标准也所了解,到时候可以派上用场。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-18 23:56

      水电验收:

      1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

      2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

      3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

      4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

      5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

      6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

      7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

      8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

      9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

      其次,管线的安装应该:

      1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便

      2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。

      3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高

      4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。

      关于施工的问题:

      1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;

      2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现;

      3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;

      4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热;

      5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路;

      6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?

      7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线;

      8、电源线路要根据功能分路处理:

      -1)、空调一路,线径4平方;

      -2)、热水器一路,线径4平方;

      -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端);

      -4)、照明一路2。5平方;

      9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大;

      10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定;

      11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方!

      电工系列常见的问题主要有:

      配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢?

      1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。

      2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。

      3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。

      4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。

      5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。

      6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。 水暖系列:常见问题有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。

      水管漏水:

      假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.热水管漏水除密封没有做好外,

      家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。

      强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   