  • 3 回答
    • 水电安装验收标准是怎样的?
    • 随意夜风 回答:水电安装验收标准如下所示: 1.安装龙头等表面配件,要用布或纱包住工具及安装的配件,不可弄坏龙头及配件,不能用铁器工具直接大力敲击和旋转。 2.室内全部用塑管套线(PVC管),热水管采用包胶铜管,下水管采用PVC管,接口要用生料带。安装的面盆和坐便器要平整、水平。
    • 水电验收标准 水电安装验收 水电安装标准 8年以前
  • 3 回答
    • 水电安装验收规范有哪些?
    • 繁华尽落 回答:1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)电路排布为所以空调各自独方一路,所以照 明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4)两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。. 5)洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。 6)卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺 陷。 7)卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型 隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。 8)卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应 作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。 9)洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁 具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。
    • 水电安装规范 水电安装验收 竣工验收资料有哪些 8年以前
  • 3 回答
    • 水电安装验收规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准) 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准) 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范) 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准) 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准) 6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准) 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范) 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为1.5/2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准) 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范) 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范) 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准) 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准) 13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范) 14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范) 15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿; 17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。 18、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 水电安装规范 水电安装验收 水电验收注意 8年以前
  • 6 回答
    • 水电安装验收规范有哪些?
    • wxq941 回答:水的验收 1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。   2、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。   3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。   4、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。 5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。   6、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势最高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。这个检测最好与上层住户同时进行,这样能同时检测自家卫生间的顶、地面。在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。   7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从多个方向考察。   8、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。 电的验收   1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。   2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。   3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。   4、一般来说照明线截面面积1.5平方毫米,普通插座线2.5平方毫米,空调线4平方毫米即可,用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。   5、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。   6、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。   7、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。   8、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。   9、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。   10、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。   11、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。   12、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
    • 水电安装规范 水电安装验收 竣工验收资料有哪些 8年以前
  • 3 回答
    • 水电安装验收标准有哪些
    • 锁清秋X 回答:水电验收: 1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。 8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。 9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。 其次,管线的安装应该: 1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便 2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。 3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高 4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。 关于施工的问题: 1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难; 2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现; 3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样; 4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热; 5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路; 6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧? 7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线; 8、电源线路要根据功能分路处理: -1)、空调一路,线径4平方; -2)、热水器一路,线径4平方; -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端); -4)、照明一路2。5平方; 9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大; 10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定; 11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方! 电工系列常见的问题主要有: 配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢? 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。 2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。 3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。 4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。 5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。 6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。 水暖系列:常见问题有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。 水管漏水: 假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.热水管漏水除密封没有做好外, 家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。 强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
    • 水电验收标准 水电安装验收 水电安装标准 8年以前
  • 3 回答
    • 家装水电怎么验收?
    • 那么爱你 回答:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看是否通电,将开关都打开看看有没有问题。水路安装验收主要是查看管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动;另外还需要看水管给水是否畅通,有没有漏水现象,主要是看接头和弯头的位置是否有水珠或者出现渗漏,可以拿纸巾擦拭接头、弯头检测。此外,需要检查有地漏的房间是否存在“泛水”和“倒坡”现象,可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。除此之外,还应对地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅进行试水检验。
    • 水电验收注意 水电验收标准 水电安装验收 5年以前
  • 3 回答
    • 家装水电怎样验收?
    • 刚好遇见你_8481 回答:1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
    • 水电验收注意 水电验收标准 水电安装验收 6年以前
  • 5 回答
    • 装修如何验收水电?
    • 吴小乖520 回答:水路验收 1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定) 2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热 3 、水试压是否合格 4 、水管固定是否牢固,封补平、实 5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理 6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸) 7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通 8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理 9 、水路与电、气路交叉时是否正确 10 、地漏定位及同边防水是否合格 11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口 收工时水路检查内容 1 、阀门安装正确,开启灵活、方便 2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象 3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕 4 、排水管道畅通 5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面 6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水 7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确 电路验收 1 、材料是否符合质量要求及客户要求 2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布 3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固 4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头 5 、强、弱电排布分路是否合理 6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯 7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求 8 、线管的封补是否合格 9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格 10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机) 电路收工时检查内容 1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常 2 、灯具、电路及控制面板洁净 3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密 4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度 5 、开关与燃气管之间应尽量避开 6 、插座是否在左零右火上地线 7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳 8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好
    • 水电验收注意 水电验收标准 水电安装验收 8年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程水电安装验收规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先 固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷, 间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必 须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应 用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
    • 建筑工程水电 建筑工程验收 建筑工程竣工验收 8年以前
  • 3 回答
    • 水电安装验收流程是什么,有哪些规范标准
    • du845968102 回答:1、施工之前详细的水电施工图。 2、导线安装在墙内、地坪内、地板下或天棚上必须有保护措施。 3、不同电压、回路、信号的线路不能穿在同一穿线管内。 4、为了避免触电的发生,在安装灯和电气设备开关时候务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电。 5、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,一般安装出的方式的是接地保护方式。不过不能同时使用两种方式,会造成安全事故。 6、线路连接口处光滑处理、连板牢固。电源进线盒接口盒部位加保护圈(锁紧螺母)。 7、埋在墙、地或天棚下的穿线管,在转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)一般是穿线管直径的5~10倍。4 Z1 w- }8 _% P! Y# v! s7 ~ 8、禁止在穿线管内连接导线。一般是在在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。 9、穿线管应选择合适大小的管,导线穿过后,要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3-1/2。 10、做水压试验,试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。 11、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。 12、安装水管时配合土建预留、预埋。 13、管位确定。 14、管道下料方法:锯割、磨割、刀割。 15、管道螺纹连接:手工套丝、机械套丝。 16、安装管道应清除管内杂物、积水。 17、管内导线电压不低于交流500V。 18、管内导线绝缘要好,不能有破损。 19、室内给水管一般是采用PPR管、排水管一般采用pvc-u管。 20、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。 21、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。 22、线路安装必须严格按图纸和规范施工来实施,管路配完后要对照图纸做相应的检查,确认无误后,请监理或业主验收并做好记录。 23、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。 24、插座、开关盖板紧贴墙面、牢固安装,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。 25、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,保护内置物品。 26、管道安装:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。( 27、最后就是设备、器具调试,一旦发现有不妥的地方及时纠正过来。 预算知识: 1、水电工程、通风空调工程及施工知识; 2、各项收费标准及组成; 3、工程数量计算方法; 4、预算定额的编制原则、程序及方法; 5、按施工图编制工程预算书的方法和实例; 6、编制工程合同的内容及方法; 7、工程预算定额内容及单价、材料价格的确定; 8、建筑识图; 9、江苏定额讲解。
    • 水电验收标准 水电安装规范 水电安装验收 8年以前
  • 5 回答
    • 水电安装质量一般怎么验收
    • **其实我不帅 回答:一、排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降
    • 水电安装验收 吧台一般多高 插座一般多高 8年以前
  • 3 回答
    • 家装水电如何验收?
    • 一追再追 回答:家装水电验收方法: 1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定) 2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热 3 、水试压是否合格 4 、水管固定是否牢固,封补平、实 5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
    • 水电验收注意 水电验收标准 水电安装验收 8年以前
  • 3 回答
    • 家装水电安装验收方法标准是什么
    • 梦见了什么 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。 电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 交房标准是什么 水电验收标准 物业收费标准是什么 8年以前
  • 3 回答
    • 水电竣工要如何验收?
    • 青春奋斗者 回答:业主资料需要工程合同、会议纪要、业主通知、材料采购等 监理资料需要工程合同、会议纪要、与施工方业主方设计方等的发文发函、每一个阶段的工程验收资料、设备缺陷资料等 施工方需要工程合同、施工组织设计(总的和每一个阶段的)、每一个阶段的工程验收资料、因设备问题等造成的误工和返工的索赔依据等 设计图纸、变更图纸等 应移交的技术资料包括:技术文件、设计变更;制造厂的整套安装图纸(含修改图)、说明书、质保书及出厂证明书;施工中补充的地质及水文资料;建(构)筑物、大型设备基础的沉陷观测记录、主要轴线的测量;放线记录及水准点一览表;材料试验记录和质保书;建筑及安装工程质量检查及验收记录和中间验收签证;施工和试运过程中发生的质量事故和设备缺陷处理记录;安装记录、验收签证和调试报告;需要作为生产依据的合同、协义、来往文件和重要的会议记录;外文技术资料;未完项目的分工协调纪要;质监机构对机组进行质量监督的评价文件等。
    • 竣工验收备案 竣工验收申请 工程竣工验收意见 8年以前
  • 4 回答
    • 水电改造要如何验收?
    • 紫苹果国际设计 回答:一、做好打压试验 常见问题:一些施工队不使用打压泵,只通过肉眼观察水管渗漏情况,判断水管接头是否合格。这样是无法保证水压增加时,水管不漏水。 验收攻略:水管布设好后,先关闭水表的阀门,将需要打压的管路各出口用堵头封好,只留一个进口。在进口接上打压机(一个简易的手摇水泵),用打压机将水管内气压打到6~8个大气压(0.6~0.8兆帕),持续30分钟以上。此期间观察压力下降幅度不大于1个大气压,所有接头、阀门无漏水现象即可。减压2~3小时后,才能封管。 二、测冷热水管间距 常见问题:如果安装冷热水管时没有按照规范,间距大于或小于15厘米,会导致热水器接口与水管对接不上。 验收攻略:业主可以拿尺子进行测量,管径间距为15cm则合格,误差要保证在0.1cm以内。 三、杜绝水管与燃气管交叉 常见问题:燃气管道被压在水管之下,容易产生水管渗漏或燃气泄露。 验收攻略:应保证燃气管道与水管距离10厘米以上。 四、避免水上电下 常见问题:将水管压在管线上面,如果水管漏水或管壁出现水珠,可能会浸湿管线里面的电线,导致漏电。 希望昆明紫苹果装饰的回答可以帮到你。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造要多少钱 5年以前