防火卷帘门国家标准是什么

仔仔 | 被浏览 8年以前 |

问下大家,防火卷帘门国家标准是什么?谁了解的哦

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • Andy421 2015-09-16 10:10

      防火卷帘门国家规定的标准如下:
      防火门新标准GB12955-2008
      本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》
      本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下:
      ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1);
      ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按―隔热防火门(A 类)‖、―部分隔热防火门(B类)‖和―非隔热防火门(C类)‖分类 (GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4);
      ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2);
      ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求;
      ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1);
      ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2);
      ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3);
      ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的5.3.7);
      ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6)
      ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3);
      ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3);
      ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10);
      ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11);
      ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2);
      ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1);
      ——增加了判定准则(见7.2.4);
      ——增加了规范性附录A(见附录A);
      ——增加了规范性附录B(见附录B);
      ——增加了规范性附录C(见附录C);
      ——增加了规范性附录D(见附录D);
      本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。
      本标准由中华人民共和国公安部提出。
      本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。

      2 评论

    • 怜白 2024-03-16 12:09

      回复 可爱的橙子:没明白门媚和包厢面积的计算

      0 评论

    • ljr677810 2015-09-16 20:41

       防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;

        木质防火门:

        用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

        钢质防火门:

        防盗门国家新颁发的 甲乙丙丁 四个级别 防盗门效果和板材厚度不同

        防火门09年新标准 分 甲级防火门 乙级防火门 丙级防火门 耐火时间不同 如下可见。。。。

        类别 耐火极限 门厚 门框钢板厚度 门扇钢板厚度 门扇填充 备注

        甲级钢质防火门 1.2 h 50 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板

        乙级钢质防火门 0.9 h 50 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板

        丙级钢质防火门 0.6 h 45 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板

        特级钢质防火门 1.5 h 60 mm 1.5~2.0mm 1.2~1.5mm 珍珠岩 防火板

        空腹钢质门 45 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 蜂窝纸

        钢质防火隔音门 保温:Ⅱ级(传热系数:k=1.76w/m2.k);空气隔声量:Ⅲ级(RM>36dB)

        基本参数 : 耐火时间 4小时

        技术参数 : 传热系数 k=1.76w/m2.k

        外观参数 : 木质防火 甲级为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h

        功能及特点 : 钢质防火门结构合理、整体性好、强度高、施工方便、具有表面平整美观、开启灵活,坚固耐用等优点;类型分为单、双扇平开开启,有不带上亮与带上亮等多种类型可供选择。

        选材说明:

        门框:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板制造,钢板厚度1.2-1.5毫米,设有4-6个螺栓安装孔。

        门扇:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板,钢板厚度0.8-1.0毫米,内填耐温1200℃以上的优质硅酸铝纤维

        饰面:采用静电喷塑处理,可根据色卡选择不同颜色,或者仿木纹面。

        五金:配套不锈钢防火锁(或管井锁)、钢质镀锌(或不锈钢)防火铰链、闭门器、顺位器,所有五金配件熔融温度不低于950℃。

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-16 19:25

      防火卷帘门国家标准: 一、无机布防火卷帘门施工要求:根据无机布基防火卷帘图集05J4-1。 二.防火卷帘门应符合GB14102-2008《防火卷帘》: 1、防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。 2、应分为一步降、二步降:遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1~10分钟(距地1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防止烟火外窜。 3、门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。 4、要与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 三、无机布防火卷帘门外观要求: 1、防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。 2、防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;夹板应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。 3、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 4、各零部件的组装、拼接处不应有错位。 5、焊接处应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。
      6、所有紧固件必须紧牢,不应有松动现象。 四、无机布防火卷帘门材料要求: 1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。 2、夹板厚度≥3.0mm,座板厚度≥3.0mm,掩埋型导轨厚度≥1.5mm。 3、无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布应能在一20℃的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性;在+50℃条件下不应粘连。 4、无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997B1级(纺织物)的要求;基布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997A级的要求。 5、无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不应低于600 N/5cm,纬向不应低于300 N/5cm。 五、无机布防火卷帘门主要零部件尺寸公差: 1、导轨槽深±2.0mm,槽宽±2.0mm。 六、无机布防火卷帘门安装技术要求: 1、无机布防火卷帘门帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制,拼接缝的搭接量不应小于20 mm。非受力缝可采用单线缝制,拼接缝处的搭接量不应小于10 mm。 2、无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢丝(绳),以承载帘面的自重;沿帘布经向设置夹板,以保证帘面的整体强度,夹板间距应为300 mm-500 mm。
      3、无机纤维复合帘面上除应装夹板外,两端还应设防风钩。 4、当洞口宽度≥3000mm、<5000mm时,导轨每端嵌入深度应>50mm;导轨的滑动面应光滑平直;帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。 5、防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 6、防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 7、防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。 8、防火防烟卷帘的门眉内应设置防烟装置,防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-15 16:40

      防火卷帘门规范之面积
      下面就来给大家说说规范性面积计算,防止我们在选购防火卷帘门的时候,上当受骗。
      其实根据国家建筑工程预决算标准,其计算方法为(防火卷帘门洞口高度 600mm)×(卷帘门洞口宽度 200mm),其中洞口高为梁底下至毛地面,导轨需要预埋,一定要记住哦!而包箱及门楣面积计算为:(洞口宽)×(底面 立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙 。我们应该像记住防火卷帘门作用一样,记住它的面积计算公式。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-09 21:09

      《防火门新标准》GB/T12955-2008
      第4.5.3 规格
      防火门规格用洞口尺寸表示,洞口尺寸应符合GB/T 5824的相关规定,特殊洞口尺寸可由生产厂方和使用方按需要协商确定。

      防火门尺寸主要依据在《建筑门窗尺寸系列》GB/T 5824-2008,表1,2。

      简单说,一般是以下经验数字:
      单扇的防火门有900宽(1000)X2100高(2200、2300)
      双扇防火门有1200宽(1500、1800、2100)X2100高(2200、2300)
      不可再大。

      为什么说不可再大,因为公安部 [2013年公消评70号文],要求对洞口尺寸超过2100X2300的双扇防火门以及洞口尺寸超过1000X2300的单扇防火门的生产资质,进行重新认证。导致超出规格的防火门近期不可能再生产,也买不到合法产品。即使以后能买到,评测也相当费时费钱,要求同一项目同一批次必须在指定单位进行评测,十分不划算,所以不建议使用尺寸超过上述规格的防火门。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。