    • 防火卷帘门验收标准是怎样的?
    • 一追再追 回答:防火卷帘门验收标准:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
    • 防火卷帘门 卷帘门标准 防火卷帘门报价 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防验收标准有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有: 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm)2 座板≥3 导轨≥3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
    • 防火卷帘门有哪些 防火卷帘门 卷帘门标准 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门新规范标准是什么
    • 我就是我d 回答:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定:零部件名称 材料厚度(mm) 帘板 2 座板 ≥3 导轨 ≥3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
    • 防火卷帘门 卷帘门标准 交房标准是什么 8年以前
  • 5 回答
    • 卷帘门的价格
    • 傻呼呼 回答:卷帘门的价格是500元一平米,优质的卷帘门窗具有保温、降低噪音、防盗、抗风压的作用。保温是因为卷帘门的帘片中间有腔体,并且填充了保温的材料。双层的帘片结构,优质的铝合金材料具有抗风压的作用。电动的卷帘门有遇障碍停止的功能,卷帘门完全放下时,独特的锁紧及防上推结构可以起到防盗的作用。以上价格来源于网络仅供参考!
    • 卷帘门价格多少 卷帘门安装价格 卷帘门电机价格 6年以前
  • 3 回答
    • 卷帘门怎么开
    • 热心网友 回答:将钥匙插进锁里面,感觉米面锁芯在动,一般都是向右扭动钥匙,听到“咔嚓”的声音,卷帘门就可以打开了,用手推开就可以了。 如果没有钥匙的话可以请师傅帮你解决,你也可以自己解决,就是用脚用力的踹开。
    • 卷帘门维修 卷帘门钥匙 卷帘门电机 8年以前
  • 3 回答
    • 电动卷帘门好吗?
    • [昵称被屏蔽] 回答:卷帘门在生产企业或者是车间几乎都是装置的卷帘门,其实卷帘门在国外已经有很多年历史了,也是近十几年开始慢慢引进我国的,卷帘门有很好的放火防盗功能,安全性能高,而且很多食品和医药行业仓库也都是使用卷帘门来隔离的,可见卷帘门在安全方面确实很到位。   卷帘门的特点:   1、防上推装置,防止以强制手段撬动门体,安全防盗。   2、(可选)遇障碍自动反弹的人性化设计,防止门体下落运行时对车物的碰撞,使人或车辆顺利通过。门体坚固,且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置,防止以强制手段撬动门体,持续报警,安全防盗。   3、根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式,开启后卷帘收卷在门体上部,节省车库内部空间,并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内,外表美观时尚。   卷帘门选购方法:   1、电动卷帘门是否支持手动功能,手动要方便,快捷。停电时将离合扭转90度,即可手推运行。   2、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象,要具有双面自动卡锁功能。   3、为了提高电动卷帘门运行平稳程度,要增强拉力,所以本厂采用的是8轮前后驱动,连排齿轮转动的生产安装技术。   4、观察电动卷帘门的结构是否精密,润滑程度好坏,好的电动卷帘门散热比较,采用全齿轮转动,无链条、无皮带,进而增强了卷帘门机芯整体寿命。
    • 车库电动卷帘门 不锈钢电动卷帘门 卷帘门维修 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门国家标准是什么
    • Hzl_8542 回答:根据国家标准委下达的计划,将GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》进行整合修订,以统一各种防火门的技术要求。公安部天津消防研究所在修订过程中,参考了国际标准及国外发达国家的标准,结合我国防火门生产、安装和使用情况,进行了深入的调查、分析和研究。新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。               A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。               B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。               C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。               GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围。               GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围;国家质检总局、国家标准委最近发布第118和119号公告,二项强制性消防国家标准被批准发布,代号和名称如下:               GB12955—2008《防火门》(代替GB12955-1991、GB14101-1993)   GB16809—2008《防火窗》(代替GB16809-1997)               以上国家标准将于2009年1月1日起实施。
    • 地板国家标准 防火卷帘门 卷帘门标准 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门技术标准是什么?
    • [昵称被屏蔽] 回答:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm) 帘板 2 座板 ≥3 导轨 ≥3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dB W≤0.4 ≤50 0.4<W≤1.5 ≤60 >1.5 ≤70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。 (2)、导轨 2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求: 洞口宽度,B,mm 每端嵌入最小长度,mm 3000≤B<5000 50 5000≤B<9000 60 2.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。 2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。 2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。 2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
    • 防火卷帘门 卷帘门标准 交房标准是什么 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门与普通卷帘门的区别是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:防火卷帘门是现在市场比较常见的卷帘门之一,它与普通卷帘门看似相同实质有很大的区别。 防火卷帘门和普通卷帘门的区别: 从外观来说普通卷帘和防火卷帘门区别不大,但作为防火产品当然应有其独特之处了。普通卷帘门有手动的和电机控制两种,防火卷帘门主要是电机控制,区别在于一个是普通的一个是可防火电机。 普通卷帘帘片是空心压弯的,防火卷帘门的帘片内部填充了阻燃隔热的防火材料,普通卷帘是单独的物理或电机开关,而防火卷帘门是可连接在整个建筑物的消防控制中心的。 希望对您有帮助。
    • 防火卷帘门 防火卷帘门报价 防火卷帘门质量 8年以前
  • 3 回答
    • 气雾式防火卷帘门和复合卷帘门有哪些区别
    • 我就是我d 回答:卷帘门和卷闸门是同一种门,两者只是称呼不一样。如果你想做卷帘门,可以试试优泰卷帘门,产品选材精良,做工细腻、设计科学,更具有坚固耐用、美观新颖、安全可靠、性能 稳定、操作方便,开闭灵活、噪音微弱等主要优点。 卷帘门(卷闸门)的开启方式有两种: 1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量,达到手动上下拉动卷帘开关。 2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动,达到卷帘开关,当转动到电机设定的上下限位时自动停止。
    • 防火卷帘门 复合防火卷帘门 防火卷帘门有哪些 8年以前
  • 3 回答
    • 欧式卷帘门怎么安装?
    • 你那么爱他_5924 回答:第一、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。 第二、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。