网络综合布线验收标准要求是什么啊?

邓坤 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-09-07 00:40

      这个主要还是要看你的要求的,要不要打模块之类的。
      大概给你列举一下吧
      无论多少条网线,模块都是在机柜的最下面,逐步向上。
      路由器,放在第一层,也就是最上面
      下面就是交换机
      交换机下面 可以放KVM (如果交换机太少的话,可以向下放,用的舒服点)
      KVM下面放服务器
      每层交换机和路由器中间空1U放理线架

      前面,大概就这样的, 后面的话,只有电源板和一些理线的

      1 评论

    • 亮123 2015-09-07 14:05

      网络综合布线验收标准要求如下:
      1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
      2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。
      3、系统性能检测单项合格判定:
      1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。
      2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。
      3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。
      4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。
      5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。
      4、竣工检测综合合格判定:
      1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。
      光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。
      2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
      3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。
      5、综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-09-06 23:43

      答,在实际综合布线项目工程中,并不需要涉及到所有的的标准及规范,我们应该根据布线项目的性质来决定,而涉及的布线技术则适当引用布线标准。下面我们来做个范例,(一个典型的办公网络布线方案,)我们可以采用如下的布线标准:
      国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB30511-2000
      国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》 GB30512-2000
      《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》 YD/T 926.1-2001
      《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求》 YD/T 926.2-2001
      《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求》 YD/T 926.3-2001
      北美标准ANSI/TIA/EIA 568B 《商用建筑通信布线标准》
      国际标准ISO/IEC 11801《信息技术--用户通用布线系统》(第二版)
      《国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法》 IEEE 802.3

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。