压缩空气管道安装标准是什么

佳佳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • mo小柒_ 2015-07-29 22:15

      管子与管子,管子与设备连接不得进行强力对口。 压缩空气碳素钢管道涂漆前应清除其表面的铁锈、焊 渣、毛刺、油和水等污物,试压前焊缝不得涂漆 管道焊接 压缩空气碳素钢管对接焊缝应采用氩弧焊接或氩弧焊 打底,电弧填充。 压缩空气碳素钢管道对接焊缝外观质量不允许有裂 纹、气孔、夹渣、溶合性飞溅和未焊透:咬边深度小 于 0.5mm, 且焊缝两侧的总长度小于焊缝全长的 10%, 焊缝与高小于或等于 1 0.1b(b 为焊缝宽度) ,且不大 于 3mm。 管道制作 管子切断、管子坡口应采用机械加工方法。切口端面 应平整,端面应与管子轴线垂直,允许偏差为管子直 径的 1%且不应大于 2.0mm 。管子焊接坡口形式、尺 寸应符合焊接作业指导书的规定,坡口加工完应将铁 屑、毛刺等清除干净。 管子制弯应符合下列规定: 1、 弯管宜采用冷弯,弯管的最小弯曲半径不应小于 管子外径的 3 倍;采用冲压弯头时,弯曲半径不就小 于管子外径的 1 倍。 2、 管子弯制后的最大外径与最小外径之差不应超过 管径的 8%。 3、 管子弯曲部位不宜有皱纹、起皮等缺陷。 4、 管道螺纹加工应符合设计技术文件的规定。螺纹 加工完成后,表面应无裂纹、凹陷、毛刺等缺陷。有 轻微机械损伤或断面不完整的螺纹,全长累计不应大 于 1/3 圈,螺纹牙高减少不应大于其高度的 1/5。 管道安装 压缩空气碳素钢管道的敷设应符合下列规定: 1、 管道走向应符合设计技术文件要求,水平管道平 直度允许偏差为 2/1000,且不大于 30mm;立管垂直 度允许偏差为 3/1000,且不大于 20mm;按设计技术 文件规定的坐标位置和标高尺寸安装管道,坐标位置 允许偏差为 15mm,标高允许偏差为±15mm。 2、 管子外壁与相邻管道、管件边缘的距离不应小于 10mm,同排管道上的法兰或活接头应相互错开不小于 100mm:穿墙管道应加套管,其接头位置与墙面的距 离宜大于 800mm。 3、 压缩空气碳素钢管道的坡度应符合技术文件规 定, 无规定时, 倾斜坡度就为 12.5/1000 ̄25/1000, 4、 法兰连接应管与管道同心, 连接螺栓应自由穿入, 两法兰对接面应平行,平行度允许偏差应不大于法兰 直径的 1.5/1000。 5、 管支架和管卡安装应符合下列规定: ①支架安装位置正确,固定牢固,管子与管卡接触 紧密,管道支架和管卡处不应有管子的焊缝。 ②管支架间距直管部分应符合规定,弯曲部分应在 起弯点附近增设支架。 ③管支架之间不应直接接触。 6、 软管安装应符合下列规定: ①外径大于 30mm 的软管, 最小弯曲半径不小于管 外径的 7 倍。 ②软管不得有扭曲变形。 ③软管与软管之间、软管同其它物体之间不得摩 擦。软管距热源近时,必须有隔热措施。 7、 管道涂漆厚度、遍数应符合设计技术要求。涂层 应均匀,着色一致,无漏涂、流淌、气泡等缺陷。 管道吹扫 压缩空气碳素钢管道必须按工艺进行敲打、吹扫。吹 扫后管道内壁应符合设计技术文件规定,未规定时应 无铁锈、氧化铁皮及其它异物。 气动管道系统压力试验 气动管道系统的压力试验应符合设计技术文件规定, 试验压力应为工作压力的 1. 5 倍:在试验压力下,稳 压 10 分钟,将试验压力降至工作压力,进行系统检查, 管道焊接缝及连接处应无泄漏、管道无永久变形。 压缩空气管道安装程序 材料进场——材料检验——支架制作——支架安装— —管材下料——坡口加工——焊接或螺纹加工——配 件组装——地面组装——就位——连接——固定—— 吹扫、试验设施准备—吹扫—强度试验—严密性试验 ——泄压——防腐施工—正试通气。 压缩空气管道安装要求 压缩空气管道可采用焊接钢管或无缝钢管 管道弯头应尽时采用煨制弯头,其弯曲半径不应小于 公称直径 3 倍椭圆度不应大于 8%。 管道经切割、钻孔与焊接完毕后,管内应清理干净, 不允许留有金属熔渣,残余物及其他脏物。 管道系统中所有支、吊架安装应牢固、位置正确,无 歪斜,松动现象。 竖直安装的管道应垂直,长度在 4m 以上时允许偏差 12mm,在 4m 以内时允许偏差 4mm 水平安装的管道应有一定的坡度,其坡度偏差不得超 过±0.0005. 管道安装完毕应用压缩空气吹洗,除去管内脏物。 管道外表面一般先涂刷 1-2 遍防锈漆,再涂刷一遍浅 兰色调合面漆,埋地管道应刷沥青漆。、根据图纸尺寸决定实际安装管段长度,并在材 料中按安装长度截取管段,称为下料。 图纸中一般都不标注安装长度,而只给定了部件、转 点、支架定位用的相对尺寸,所以只能根据图纸尺寸 计算出下料长度。 螺纹连接的管段下料长度、图纸尺寸减去配件中必须 有管道部分的长度,也可以按管道在两配件连缘间的 长度加上螺纹的工作长度来计算。 焊接管段下料长度、图纸尺寸减去配件长度和焊缝间 隙,必要时再加上焊缝收量。 法兰连接的管段下料长度,图纸尺寸减去法兰厚度, 如一端法兰,则应减去法兰厚度的 1/2. 为取得安装管段,用锯、氧-乙炔焰切割、机械切割等 方法,在管材上截取,安装管段的管口必须平整,无 毛刺等缺陷,如有缺陷,应用锉刀、管口刮刀及砂轮 等工具进行修整。 螺纹加工,螺纹连接的管段螺纹加工可以用手工和机 械加工两种方法。 手工螺纹加工是用管子铰板在管子上加工出螺纹,机 械加工通常用套丝机进行, 当管径较大或螺纹较长时, 可以用车床加工。 加工好的螺纹应当有必要的工作长度和螺纹尾长度为 1-2 扣螺纹。 管螺纹必须完整、光滑、不得有毛刺和乱丝,断丝和 缺丝的总长度不得超过螺纹总长的 10%,并在纵方向 上不得有断缺处相靠。 坡口加工、焊接管道在取得安装管段之后,应根据管 壁厚度、管径大小,决定是否开坡口或坡口尺寸,管 壁厚度大于 3mm 时, 就应开坡口, 当管道需要双面焊 时,应开双面坡口,当焊缝质量要求高时,坡口应用 机械加工,无特殊要求时,可用氧-乙炔焰切割坡口。 螺纹连接,螺纹连接时,螺纹间应加上适当的密封填 料,如聚四氟-乙烯密封带等材料,聚四氟-乙烯密封 过去常用的麻丝、 铅油密封已逐步被聚四氟-乙烯密封 所取代,聚四氟乙烯密封带能抵抗各种介质腐蚀,经 得起 70MPa 的压力,工作温度在—180 ̄260℃之间, 拧紧管螺纹要选用合适的管子钳,管螺纹拧紧后,螺 纹应外露 1-2 扣螺纹,若外露螺纹过少,或到最后仍 感不紧时,应重新加工管螺纹。

      1 评论

    • 点击错误 2015-07-30 08:33

      压缩空气管道安装标准和气动设备工程安装验收标准 参照GB 5038-2006 一般规定管子与管子,管子与设备连接不得进行强力对口。 压缩空气碳素钢管道涂漆前应清除其表面的铁锈、焊渣、毛刺、油和水等污物,试压前焊缝不得涂漆 管道焊接压缩空气碳素钢管对接焊缝应采用氩弧焊接或氩弧焊打底,电弧填充。压缩空气碳素钢管道对接焊缝外观质量不允许有裂纹、气孔、夹渣、溶合性飞溅和未焊透:咬边深度小于0.5mm,且焊缝两侧的总长度小于焊缝全长的10%,焊缝与高小于或等于1 0.1b(b为焊缝宽度),且不大于3mm。

      0 评论

    • 气得隆咚呛 2015-07-29 22:29

      建议各机台的压缩空气管道与其电缆一起走在“电缆、气管地沟”内,主管道采用无缝钢管,由主管道通往各单元机用气点的支管采用软管。为方便各使用厂家进行地面施工及预埋压缩空气管道,郑州纺织机械股份有限公司负责提供清梳联流程的《设备 排列图》、《地面施工图》、《压缩空气管道走向图》及《压缩空气连接原理图》等。请有关人员在进行地面施工和连接管道之前,对上述图纸和资料做详细的了解,若有问题,请及时与该项目的负责人联系解决。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 11天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。