  • 5 回答
    • 水电管道安装工艺是什么?
    • a1120520977 回答:01、对排水管道作临时封口处理,避免杂物进入管道。 02、检查水电线路排设的内容和材料是否符合要求。 03、管线槽须用机械切割,然后手工凿除。 04、管线槽深度不小于35mm,布线应平直,尽可不走斜线。 05、线盒、端口的标高、间距应符合标准,偏差小于等于3㎜。 06、管道终端10㎝处设管卡,应平整牢固端正并用水泥封固。 07、水管安装不得靠近电源和燃气管,相距大于150㎜。 08、水管端口避开电管插座,避免交叉,相距大于150㎜。 09、冷热水管排设完毕后,用压力泵(8㎏/cm2 )测试,待地板搁栅安装后地板铺设前再作第二次测试。 10、管排设为左热右冷、上热下冷。 11、给水管在试压前必须将增压泵暂时拆下。 12、检查线路走向、标高、开关插座的位置是否符合要求。 13、电线、线头连接应符合要求。 14、相线L红色、零线N蓝色、黄绿双色为保护线(PE)。 15、穿弹簧方可弯曲PVC线管。 16、电线接头规范、采用双层专用胶带包复,无脱胶带现象。
    • 管道安装工艺 水电安装工 管道安装工 8年以前
  • 3 回答
    • 塑料管道安装工艺是怎样的?
    • [昵称被屏蔽] 回答:依据标准:   《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001   《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002   1、范围   本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。   2、施工准备   2.1材料要求:   2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。   2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%.管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。   2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。   2.2主要机具:   2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。   2.3作业条件:   2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。   2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。   2.3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。   3、操作工艺   3.1工艺流程:   安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验   3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。   3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm.干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。   3.4立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。   3.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。   3.6器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。   3.7排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。   3.8地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。   3.9粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min.粘接场所应通风良好,远离明火。   4、质量标准   4.1一般规定   4.1.1本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。   4.1.2生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。   雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。   悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。
    • 塑料管道 管道安装工艺 管道安装工 8年以前
  • 3 回答
    • 室内采暖管道安装工艺标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:室内采暖的公共立管一般用焊接钢管。具体可参照《住宅设计规范》。 焊接钢管的连接形式按管径分为:DN>32mm的焊接,DN小于等于32mm的丝接。 焊接钢管具有施工较简单,易于采购,价格较经济等特点,但使用中存在锈蚀腐烂,受水质影响内壁结垢,降低输送量甚至堵塞等缺点,因此使用一定年限应更换,以保证供热效果。
    • 管道安装工艺 交房标准是什么 管道安装工 6年以前
  • 3 回答
    • 管道安装工艺流程是怎样的?
    • 梦见了什么 回答:操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位 置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3干管安装: 3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。 3.3.4消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素 钢管或无缝钢管。 3.3.4.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.3.4.2当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。 3.3.4.3不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端水流指示部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。 3.3.4.4管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置 上。 3.3.4.5管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻 措施。 3.3.4.6碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方 向上。 3.3.4.7管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 3.4报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于 5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 3.5消防喷洒和消火栓立管安装: 3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部 的支吊架要牢固,防止立管下坠。 3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接 口。 3.6消防喷洒分层干支管安装: 3.6.1管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍,调直后吊装。所有预留口均加好临时堵。 3.6.2需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二次安装。 3.6.3走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 3.6.4喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得 用补心,应采用异径弯头,三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心。 3.6.5向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完 后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。 3.7消火栓及支管安装: 3.7.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有 单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 3.7.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 3.7.3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 3.8水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。 3.9消防水泵安装: 3.9.1水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 3.9.2水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠一找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。 3.9.3配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 3.10高位水箱安装:应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏。消防出水管应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 3.11水泵结合器安装:规格应根据设计选定,有三种类型:墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。 3.12消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于 5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。 3.13管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 3.14喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标,使支管预留口做到位置难确。支管管径一律为25mm,末端用25mm×15mm的异径管箍口,管箍口吊顶装修层平,拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动。支管装完,须留口用丝堵拧紧。准备系统试 压。 3.15喷洒系统试压:封吊顶前进行系统试压,为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。 3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。 3.17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 3.18消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应 注意与电气专业配合施工。 3.19喷洒头安装: 3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 3.19.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。 3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 3.19.4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。 3.19.5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。 3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。 3.20.3防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。 3.21设置雨淋和水幕喷水灭火系统采用自动装置时,应设于前开后装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域,应采用干式自动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前,应做好试压冲洗工作。有条件应用空压机吹扫管道。 3.22消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电 源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。
    • 管道安装工艺 管道安装工 烤漆工艺流程 8年以前
  • 3 回答
    • 室内给水管道安装工艺是什么?
    • prettygirl 回答:1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉该塑料管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。   2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。   3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。   4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大50~100mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de 60mm,深度宜为de 30mm;   5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn 40-50mm.   6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序, 墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂。   7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法   8、架空管顶部的净空不宜小于100mm.   9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。   10、塑料管穿过楼板时,必须设套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,采用严格的防水措施。   11、在塑料管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。   12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。   13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料间应采用塑料带或橡胶胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。
    • 给水管道安装 给水管道 给水管安装 7年以前
  • 3 回答
    • 管道安装工程合同谁有范本?
    • 天上的木兰星 回答:的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。  五、 工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完 工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。  六、 双方责任  甲方责任:  A、 负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作; B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作; 乙方责任:  A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、 优质服务;  B、 主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任 事故均由四方负责;  C、 工程所需工具等由乙方自行解决;  D、 认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程; E、 负责委派项目负责人做好协调工作。  七、 验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有 关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。 八、 质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年, 本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。 九、 违约责任:  1、  合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。  2、  如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;  3、  若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。  十、 合同纠纷及解决方式:  1、 凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解 决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼; 2、 在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继 续履行;  3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决; 4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。  十一、 不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义 务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。 十二、 附件:附件1为图纸 十三、 其它:  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。   甲方:银邦金属复合材料股份有限公司    委托代表人: 电话: 传真:  乙方:昆山正兴深冷工程有限公司 委托代表人:  电话:
    • 安装工程合同 管道安装工 管道安装工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 幕墙安装工艺是什么?
    • 忆苦思幻 回答:幕墙安装方法:   测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗。如图所示:   幕墙是建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所用作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 管道安装工 7年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙安装工艺是什么?
    • 可爱的橙子 回答:你好 希望能帮到你 一、安装流程 测量放线→连接件安装→钢架安装→挂件安装→石材安装→清理打胶→石材防护 二、施工方法 1、测量放线 (1)测量放线工依据总包单位提供的基准点线和水准点。再用全站仪在底楼放出外控制线,用激光垂直仪,将控制点引至标准层顶层进行定位。依据外控制线以及水平标高点,定出幕墙安装控制线。为保证不受其它因素影响,垂直钢线每2层一个固定支点,水平钢线每4米一个固定支点。(填写测量放线记录表,报监礼验收,验收后进入下道工序。) (2)将各洞口相对轴线标高尺寸全部量出来。 (3)结构弹线a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工一般是从下开始,然后向上安装。b.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线。 2、转接件安装 根据设计要求和预埋件所弹控制线,进行转接件安装,转接件是通过不锈钢螺栓固定的埋件上,安装时必须保证转接件的标高、前后、左右偏差,如超过偏差允许范围,则要进行调整。 3、钢骨架安装 a.先对照施工图检查钢管立柱的加工孔位是否正确,然后用螺栓将钢管立柱与连接件连接,吊到安装部进行安装。先将螺栓与转接件连接,进行初紧,然后进行调节。 b.钢管就位后,依据测量组所布置的钢丝线、进行调节,依据施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢管进行直线的检查,确保钢管立柱的轴线偏差。 c.钢管立柱安装好后,开始安装槽钢横梁,用角码和螺栓安装到钢管立柱上。 4、钢挂件安装 将钢挂件型材按图纸设计下料、打孔。然后将钢挂件通过螺栓固定在角钢上,两者之间用橡胶垫片连成一体。依据控制线进行标高,左右调节。 5、花岗岩的安装 1)为了减少石材表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及延长使用寿命,在石材进场前,要先进行石材防水、防污的处理,刷石材表面防护剂,避免施工过程中石材受到污染。 2)花岗岩板片检查合格后依据垂直钢丝线与横向鱼丝线进行挂板,角位与玻璃幕墙连接的地方应由技术较高人员进行安装,安装后大面积铺开。 4)石材进行试挂,并调整,进行花岗岩安装。在安装过程中,有一块板材四个角不在同一平面,往往会造成一块石材安装不在同一平面上,此时应利用公差法进行调整。若三个角与相邻板在一平面,其中一个角凹入1mm,则整个板向外调0.5mm。 6、石材打胶防护 a. 花岗岩安装后,先清理板缝,特别要将板缝周围的干挂胶打磨干净,然后嵌入泡沫条。 b.泡沫条嵌好后,贴上防污染的美纹纸,避免密封胶渗入石材造成污染。贴美纹纸应保护缝宽一致。打胶完成密封胶半干后撕下美纹纸。 c.美纹纸贴完后进行打胶,胶缝要求宽度均匀、横平竖直,缝表面光滑平整。 d.用二根角铝靠在打胶、刮胶部位,但要注意缝宽。 e.采用橡胶刮刀进行刮胶,刮刀根据大小、形状能任意切割。 石材幕墙验收规范: 适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目: 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一般项目: 1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。 1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。 1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。 1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。 1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。 1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。 每平方米石材的表面质量和检验方法: 项次 项目 质量要求 检验方法 1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察 2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查 1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法: 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 管道安装工 8年以前
  • 3 回答
    • 地暖安装工艺是怎样的?
    • ag123456 回答:  地暖施工工艺-流程控制   1.施工前期准备   2.安装边角保温   3.铺设绝热层   4.安装分集水器   5.管路铺设   6.外观检验及打压试验   7.监督回填砼   8.二次水压试验   9.施工验收   10.交工会签   地暖施工工艺-地暖安装规范   1、地暖施工工艺:边角保温铺设   边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm;   2、地暖施工工艺:铺设保温板   按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。   3、地暖施工工艺:管路铺设   严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。   4、地暖施工工艺:安装分集水器   将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。   PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;   主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米;   主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦;   5、地暖施工工艺:检测打压   管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。   6、地暖施工工艺:监督回填砼   按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土   7、地暖施工工艺:交工会签   待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验,并进行施工验收,填写交工会签单。   地暖施工工艺是地暖系统的一部分,除此之外,地暖前期设计定位、地暖相关设备的选购、地暖后期维护都属于地暖系统安装范畴
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 管道安装工 8年以前
  • 5 回答
    • 进户门安装工艺哪位知道?
    • zsysandman 回答:首先抄平、吊直、弹线按图纸尺寸、标高、位置、抄水平、吊垂直、弹出门框安装控制墨线。2.2.2 门框安装防盗门门框固定牢固程度的要求高,本工程要求的防盗门可采用膨胀螺栓与洞侧墙体固定,安装时与门框连接件固定牢固。防盗门框下部一般埋入楼地面面层以下10mm。以楼层50线为准,安装过程注意保证门框不变形,框口上下尺寸均匀一致,对角线差不超过2mm。2.2.3 装门扇及附属配件门框安装前就应先组装检查扇与框的匹配情况,处于直立状态时,门缝是否均匀顺直,开启和关闭是否轻便自如。门扇安装后若发现开关过紧、过松或反弹时首先从铰链处调整至适宜状态,防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件必须齐全,多功能防盗门上的密码保护锁、电子报警系统等装置必须有效、完善。2.2.4 嵌缝门框周边缝隙,用1:2水泥砂浆填嵌密实。有些防盗门框有压灰线,抹灰应压过门框至压灰线。嵌缝水泥砂浆终凝后应洒水保持湿润养护5-7天。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 门窗安装工 8年以前
  • 3 回答
    • 橱柜安装工工艺是什么?
    • 一点留恋 回答:1.工艺流程 找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→ 五金安装 2.找线定位: 抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。 3. 框、架安装: 壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔,深70-100mm,并事先在孔内预埋木楔 , 粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 管道安装工 6年以前
  • 3 回答
    • 外墙grc安装工艺是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:艺一般由三个部分组成:吊杆、骨架、面层。 1. 吊杆 (1) 吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给屋顶的承重结构。 (2) 吊杆的材料:大多使用钢筋。 2. 骨架 a.骨架的作用:承受吊顶面层的荷载,并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。 b.骨架的材料:有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。 c.骨架的结构:主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。 3. 面层 a.面层的作用:装饰室内空间,以及吸声、反射等功能。 b.面层的材料:纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。
    • grc是什么材料 地板安装工艺 管道安装工艺 6年以前
  • 3 回答
    • grc吊顶安装工艺是什么?
    • -丶- 回答:1.工艺流程 施工准备→进场构件检验→各类铁件、支架制作→找准外墙土建基准线→按GRC构件规格定位放线→GRC构件就位安装→堵缝、修补→养护→分项验收。 2.施工方法 2.1构件进场检验标准 由于构件系围外加工预制,所以,必须保证进场构件的质量。依据构件加工企业标准,按外观和尺寸偏差进行现场检验。且进场构件须有出场合格证书,严禁使用不合格的构件。 2.2构件安装固定方法 1)线条类安装 a。当截面规格小于800mm×800mm时,直接在红砖墙或混凝土墙上打Ф8×100膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定(预埋件与膨胀螺栓焊接点不得少于4个)。 b。当线条类截面规格大于800mm×800mm时,需在檐线内加角钢支架固定于墙体,然后在墙体上打膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定。(如构件为回填型除外) c。特别注意:当墙体为轻质砌体时,需用Ф8钢筋制作过墙杆与构件预埋件焊接固定。 2)窗套类安装。在墙体上打膨胀螺栓或墙杆与构件预埋件焊接,单体构件(床上套、侧傍、窗下台)2000mm长以内固定点不少于4个,2000mm长以外固定点不得少于6个。 3)花饰、漩涡类构件安装。构件预埋件与膨胀栓或过墙杆焊接固定。 4)花瓶扶栏安装。 5)装饰板、金字板等安装。 6)墙面半柱类构件安装。 a.半柱头。柱头(科林斯型)内部须用3根ф6钢筋拉杆与墙上膨胀栓或过墙杆固定。 b.半柱基构件安装。 7)无混凝土内柱的整柱构件的安装 安装方法:柱头内拉环、柱基及柱身预埋件与钢架相焊接,柱基及柱身底部1.2m范围内需浇填细石混凝土,振捣密实。 8)有混凝土内柱的整柱构件的安装 a.整柱头(爱奥尼克型)构件安装:将构件预留的吊环用ф6钢筋拉杆固定于混凝土内柱。 b.整柱身安装:需在柱基及柱身底部1.2m范围内将构件与内柱间空腔浇填细石混凝土,振捣密实。
    • grc是什么材料 地板安装工艺 管道安装工艺 7年以前
  • 3 回答
    • 灯箱安装工艺是什么?
    • 柠檬_6149 回答:灯箱安装工艺是: 悬挂安装 : 按灯箱尺寸在灯箱 ,房顶打孔 在房顶把膨胀螺栓上紧 在灯箱打孔位置岸上挂钩 ( 挂钩应提前安装在边框上 ) 灯箱安装完毕后用吊链连接 悬臂安装 : 托臂先将托臂按灯箱尺寸在墙体上打孔 ( 如灯箱比较大则上下安 装托臂 ) 将托臂用膨胀螺栓固定在墙体上 将灯箱与托臂用铆钉拉紧 ( 上下一样 ) 落地安装 : 将灯箱尺寸量出 按灯箱尺寸用三角铁焊出灯箱大小 将灯箱与三角铁连接 ( 铆钉拉铆连接 ) 希望我的答案对您有所帮助,谢谢。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 管道安装工 6年以前
  • 3 回答
    • 高隔间安装工艺是什么?
    • 倒叙_7629 回答:高隔断安装时要先进行排水设施的安装,下水管道等一定要预先安装完毕。排水设施安装完毕后就可以铺设地砖,瓷砖了,在铺设时要预先算好隔断的尺寸。 最重要的是隔断底部都要高于地面,这样可以有效的防止漏水,渗水。禁止在卫生间和浴室使用滑道种类的隔断,因为索道中时间长了会积水,灰尘,杂物,滋生细菌,寄生虫,异味,给人们的健康带来很大的危害。 高隔断市场走俏,越来越多的人喜欢使用玻璃隔断来装饰卫生间卧室,但是由于安装不当,反而会使卫生间厕所出现很多问题,导致管道不通带来很严重的后果。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 高隔间隔断 6年以前