配电柜验收规范是什么?

tuliqun | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2015-07-05 09:32

      1、 配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。

      2、 配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。

      3、 配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。

      4、 配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。

      5、 制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、 配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。

      7、 配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。

      8、 配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。

      9、 配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。

      10、 配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。

      11、 配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。

      12、 配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

      13、 配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。

      14、 配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。

      15、 配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

      16、 控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。

      17、 配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。

      18、 配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。

      19、 配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

      20、 配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。

      21、 配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。

      22、 配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。

      23、 配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定,同时配电箱厂家必须到现场 与施工技术人员就图纸设计中存在的问题进行沟通,配电箱厂家应具备对图纸的深化能力,熟悉消防验收等规范,凡与消防相关的配电箱、柜必须满足消防验收要求,如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求,配电箱厂家应提出合理的改动措施,切记盲目照图加工,否则,一切后果由厂自负。

      24、 配电箱、柜生产前必须经甲方甲方、监理、施工方专业人员考察,且须进 行样品送样,待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。

      25、 配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。

      26、 配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。

      27、 暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开 裂。由于后砌墙墙体只有200mm,故暗装配电箱箱体不宜过厚,不得大于160mm。

      28、 配电箱、柜交验前由厂方负责保护,落地到施工方指定地点。

      29、 厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的安装、保修。

      30、 配电箱、柜各种仪表必须经国家专门检测部门检测合格,并出具检测报告。

      31、 配电箱、柜内各种辅件,工具应配置齐全,易损件必须有备量。

      32、 配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

      33、 对现场实际出现的进线、出线缆压接困难,由厂家负责加工特型压接板, 并采用相应保护措施。

      34、 由设计及甲方要求的变更,而发生修改的配置由厂方负责改造,跟踪调试。

      35、 工程交工、验收过程,厂方应派专业人员配合施工方调试验收。

      36、 盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有 两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。

      37、 盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。

      38、 配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。

      39、 箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

      40、 各种资料(合格证、检验报告等)必须随时到场,一式六份以备报验。

      41、 零线颜色采用浅蓝色,符合国标要求(GB50303),即电气施工验收规范, 所有箱体不做敲落孔。

      42、 配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有歪斜、凸凹、扭曲现象。

      43、 配电箱、柜内明裸母排前设安装牢固,并方便拆卸的透明绝缘板。

      44、 配电箱、柜内每根绝缘导线两端必须套号管,且号管字体机打、清楚、耐 久。 配电柜内两侧,每侧四处设固线架,且间距均匀。配电柜体深度为400mm。

      45、 安装计量表箱、柜,在不开箱、柜门的情况下,均可方便查表。

      46、 所有T接箱、表T一体箱均为竖井内明装,所有表箱、户箱均为暗装。

      47、 图纸箱体的规格尺寸仅供厂家参考,生产厂家应根据国家规范、北京市标 准并结合现场实际确定。同时应保证顺利通过验收。

      48、 应急电源柜全负荷供电时间不少于30min。

      49、 为方便安装,配电柜顶设两支吊装环。

      50、 进出配电柜、配电箱外接负荷线、信号、控制线必须设置专用接线端子板。

      51、 未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。本公司是专业的配电箱生产厂家。欢迎广大客户前来咨询。

      1 评论

    • Andy421 2015-07-05 10:45

      配电箱安装要求是:配电箱应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。;落地安装的箱底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-07-05 00:04

      1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
      2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》
      3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》
      4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》
      5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》
      6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》
      7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》
      8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
      9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
      10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》
      11、IEC364 《建筑物电气装置》
      12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》
      13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》
      14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。
      15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种高效、可靠的供水设施,凭借其立式柜型设计、高抗压强度和卓越的性能指标,满足了施工技术要求,为供水系统的稳定运行提供了有力保障。 一体成型水表箱采用立式柜型设计,结构紧凑,外观美观。这种设计不仅提高了水表箱的抗压强度,还增加了空间利用率,使其在狭小的空间内也能发挥出色的性能。同时,立式柜型设计使
      • 一体衣柜 一体电视柜 水表箱 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。