花管注浆施工工艺有没有?

tulijun | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • 哎哟喂哟 2015-06-21 17:18

        在表面已有杂填土石且靠近铁路和既有道路等地段,设计采用花管注浆法进行处理。在管线位置,注浆顶面的高度控制在管线的基础底面。 设计要求及标准:a. 以注浆孔为中心,以孔距为边长的单桩复合地基承载力标准值大于140kPa;b. 经开挖检验,注浆加固的有效影响半径应达0.5m以上。

      0 评论

    • kitty1235 2015-06-21 17:16

      (一)测量放样
      1、观测点由本工程的已经报审的测量控制点引入,形成临时控制点资料并加以保护,拟选择在无施工干扰或干扰小的视野空旷区域。
      2、测量作业完成后,测量员必须对测量成果向现场施工员以及作业班组相关人员进行交底,现场作业人员必须对测量成果进行保护。 3、测量放样需形成测量资料,报监理审查并存档。 (二)引孔
      采用空压机和风镐浆引孔钻打入,每段杆长50cm,分三次进行,钻杆直径能满足后期花管打入要求。
      若在引孔过程中遇到大的石块导致该孔位的引孔困难,应与设计联系适当的调整孔位,在设计确定的孔位调整允许范围内进行重新放样和引孔。 (三)制作和打入花管 1、花管制作
      考虑到市场上钢管的常用规格尺寸,本工程花管采用φ25mm的钢管制作,花管下部50cm内管壁上开设3排断面为4个直径为8mm的出浆孔,底部焊接椎尖头,顶部采用密封圈与输浆管连接。每根花管的长度1.5m。 2、花管打入
      将制作完成的花管用人工垂直打入至引孔孔内,遇到卡管情况可锤击花管顶部,同时旋转花管,确保其不受损伤变形且能沉入孔底。若出现变形及时更换花管,重新打入。
      花管打入完毕后上部应设置密封圈密封。 (四)注浆
      1、试验(确定注浆工艺参数)
      根据设计要求,拟在全面注浆前进行小范围的注浆试验,以确定注浆量和注浆有效范围工艺参数,指导后续注浆的全面施工。 2、注浆参数要求 (1)水泥浆水灰比1:1
      4/7
      (2)注浆压力:0.8Mpa—1Mpa (3)根据图纸要求扩散半径R=1m
      (4)根据以往施工经验和设计要求的扩散半径,注浆量控制在每孔1立方米,若发现注浆压力较小,应继续注浆,具体现场可以孔口冒浆控制注浆量。 (5)注浆完成7天后,局部开挖注浆区域,观察注浆效果,根据注浆效果确定最终的工艺参数,指导后续施工。 3、注浆施工
      (1)注浆前,压浆设备、人员均已经报监理审批。
      (2)浆液的配置按照方案进行拌制,拌浆应充分均匀,搅拌时间不少于2min,搅拌完成的浆液应经过滤网存入到存浆筒后方能进行压浆。拌浆筒、存浆筒的容量应能满足单孔连续注浆不间断的要求。
      (3)注浆顺序采用间隔注浆的方法进行,避免串孔。
      (4)注浆过程中控制好注浆压力,出现压力突然骤减,应停止注浆,查明原因。 (5)停止注浆应已注浆压力和孔口冒浆进行双控,若孔口一开始就冒浆,可备置一定的水泥砂浆对孔口进行封堵,待到达强度后进行注浆。

      0 评论

    • 接头香味 2015-06-21 17:16

      花管注浆施工工艺
      花管注浆是将注浆管通过钻孔下入地层,采用分段注浆工艺,使浆液在压力 条件下,较均匀地进人地层,以达到浆液在地层中分段可控、均匀扩散的目的。 注浆时设置注浆外管,注浆外管将永久留在土体中,注浆外管每隔一定间距预留 出浆口,在出浆口处加设截止阀,注浆时,将带封堵装置的注浆内管置入注浆外 管内,对需要注浆部分进行注浆。这样在土体中产生以钻孔为核心的桩体,且在 桩体外围土花管注浆施工工艺
这样在土体中产生以钻孔为核心的桩体,且在 桩体外围土体裂隙中形成抗剪能力强的树根网状浆脉复合体。

      灌浆技术是利用压力将能固结的浆液通过钻孔注入岩土孔隙或建筑物的裂 隙中,使其物理力学性能改善的一种方法。 一、灌浆分类 1.按照灌浆的作用来划分 (1)固结灌浆 ; (2)帷幕灌浆; (3)接触灌浆。 2.按照基础的构成来划分 (1)砂砾石灌浆; (2)岩石灌浆。 3.按照灌浆材料来划分 (1)水泥灌浆; (2)水泥粘土灌浆; (3)化学灌浆。 4.按照使用的压力来划分 (1)常压灌浆; (2)高压灌浆。 5.按照灌浆工艺所依据的理论来划分 (1)渗入性灌浆; (2)花管灌浆; (3) 压密灌浆 还有其他不同的分类方法,如常见到的有充填灌浆、裂缝灌浆、应急灌浆、 纠偏灌浆、界面灌浆等等。 下面主要介绍一下花管注浆施工工艺。

      二、花管注浆 在表面已有杂填土石且靠近铁路和既有道路等地段, 设计采用花管注浆法进行 处理。在管线位置,注浆顶面的高度控制在管线的基础底面。 设计要求及标准:a. 以注浆孔为中心,以孔距为边长的单桩复合地基承载力标 准值大于 140kPa;b. 经开挖检验,注浆加固的有效影响半径应达 0.5m 以上。注

      浆孔距纵横向各 0.8m,平面上按梅花形布置。 花管注浆所用水泥为 425#普通硅酸盐水泥。 1.测量放线 在基本整平的场地上,利用施工基线和辅助基线,测放出注浆孔的孔位,用竹桩 等作出明显标记。桩位误差不大于 2cm。测量工作面标高,沿钻孔位置开挖沟槽 和集水坑,及时排出冒浆和孔内水,以保持场地整洁干燥。 2.试验注浆 在正式开工之前,在现场进行注浆试验。根据设计要求的水泥用量等指标,最终 确定控制压力、水泥用量、配合比、注浆次数等施工参数。 3.制作及插入花管管 花管管可采用钢管,管外径 30mm,能够承受的最大压力大于 3.0MPa。注浆孔 开孔间距为 330mm,开孔处管外紧箍橡胶套,覆盖注浆孔。钢管的底端头用土 工布等物包紧扎死,防止封壳料进入钢管。拔出套管后插入钢管至设计深度。 4.配备注浆液及注浆 注浆液采用纯水泥浆,注浆所用水泥为 325#普通硅酸盐水泥,水灰比按注浆次 序有一定调整,依次减少,控制范围为 1.00~0.45。为了增加可灌性,在浆液中 可加入水泥用量 0.3%~0.5%的复合型减水早强剂。搅拌机采用叶式机械搅拌机, 应能保证浆液能连续均匀搅拌,才能过滤。浆液须在搅拌均匀过筛后,再泵送压 注,在注浆过程中,浆液应连续搅拌,搅拌时间应大于 2min。 注浆泵采用柱塞泵或双液柱塞泵,压送水泥浆液时,柱塞与缸体不直接接触,以 减少磨损。按每米注浆加固深度控制注浆量,每米注浆深度水泥用量暂定为 100kg。注浆的流量一般为 7~15l/min。 注浆芯管应有双向密封装置,保证上下密封良好,达到定位注浆的目的。待封壳 料初凝后, 插入双向密封注浆芯管自下而上或自上而下进行注浆。 注浆分次进行, 一般可分为 5 次,每次注浆的间隔时间不小于 12 小时。 每次注浆完毕后用清水冲洗塑料钢管中的残留浆液,以利于下一次重复注浆。 注浆进程中出现地面冒浆或压力突变,应立即停止注浆,查明原因,采取措施。

      单孔注浆结束标准应根据下列情况综合决定:a. 注浆量达到设计要求;b. 注浆 压力超过设计值;c. 地面冒浆。 5.记录 钻孔时准确及时记录孔号、孔深、土层类型、分层深度等参数,注浆施工时应详 细记录每一个钻孔的每次注浆压力、注浆量、注浆时间、浆液配比、复灌次数等 基本参数。 注浆施工 1、花管注浆总体程序 放线定位→小片区注浆试验→大面积注浆→质量检查 2、放线定位 根据设计图纸的孔位进行测量放线,定出注浆孔位置。 3、小片区注浆试验 在展开全面注浆前,应进行小片区注浆试验,试验区可采用 6×6 孔排成方块,主 要检查设计水泥用量、注浆压力和注浆效果。 4、大面积注浆 小片区注浆试验完成后, 即可展开大面积注浆, 注浆拟分二序进行, 即跳孔注浆, 并沿周边向内逐圈注浆。 5、花管注浆单孔工艺流程 安装钢注浆管→进行第一轮次注浆→清洗管内的残留浆液→待凝 2 小时→进行 第二轮次注浆→清洗管内的残留浆液→待凝 2 小时→进行第三轮次注浆

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-21 17:16

      花管注浆施工工艺
      (1)测量放样:根据已布设好的控制点坐标,计算引孔的坐标位置,使用全站仪放出孔位,用水准仪测量地面高程,确定引孔深度。
      (2)钻孔:采用套管护壁水冲法钻进成孔,钻进深度应达到注浆固结段。钻进过程中要做好记录,为注浆作业提供参考数据。
      (3)下管:首先根据引孔深度连接袖阀管,袖阀管上口露出地面20cm,将连接好的袖阀管下口用尖底封好;然后,将袖阀管下入孔中,要确保袖阀管下到孔底。
      (4)洗孔:用高压水对孔内进行清洗,减少孔内沉渣和泥浆比重;
      (5)封口:在孔口周围的地面到地面一下1m的距离范围内采用速凝水泥砂浆封堵,以防止注浆过程中冒浆现象的发生。
      (6)注浆:采取分段式注浆,每段注浆长度成为注浆步距。开口钢管长度为注浆步距长度。注浆步距一般选取0.6~1m,这样可以有效地减少地层不均一性对注浆效果的影响。对于砂层,注浆步距宜采用低值;对卵石或破碎岩层,注浆步距宜采用高值。注浆过程中,每段注浆完成后,向上或

      0 评论

    • Standby凡 2015-06-21 17:16

      1) 钻机与注浆设备就位;
      2)钻孔或采用振动法将花管置入士层;
      3)当采用钻孔法时,应从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属花管。
      4)待封闭泥浆凝固后,移动花管自下向上或自上向下进行注浆。

      0 评论

    • 丫大饼脸 2015-06-21 17:15

      花管注浆是将注浆管通过钻孔下入地层,采用分段注浆工艺,使浆液在压力条件下,较均匀地进人地层,以达到浆液在地层中分段可控、均匀扩散的目的。注浆时设置注浆外管,注浆外管将永久留在土体中,注浆外管每隔一定间距预留出浆口,在出浆口处加设截止阀,注浆时,将带封堵装置的注浆内管置入注浆外管内,对需要注浆部分进行注浆。这样在土体中产生以钻孔为核心的桩体,且在桩体外围土体裂隙中形成抗剪能力强的树根网状浆脉复合体。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们