    • 我叫张小花 2015-06-10 13:09

      1.安装前对准备工作的检查
      在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工
      1)、配电室
      配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
      2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
      设备到达现场:
      3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
      2.安装
      2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。
      2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。
      2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。
      2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。
      2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。
      2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。
      2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:
      2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。
      2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
      2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。
      2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。
      2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。
      2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。
      2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:
      2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。
      2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。
      2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。
      2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。
      2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:
      2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。
      2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;
      2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;
      2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;
      2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。
      2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。
      2.12配电装置的安全技术要求:
      2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。
      2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。
      2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:
      (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。
      (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。
      (3)软母线应标明相别。
      (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。
      2.13端子板的安装应符合下列要求:
      2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。
      2.13.2端子板应便于更换且接线方便。
      2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
      3检查
      3.1巡检
      3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。
      3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。
      3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。
      3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。
      3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。
      3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。
      3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。
      3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。
      3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。
      3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。
      3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。
      3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。
      3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
      3.2月检
      每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。
      3.3年检
      每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。
      3.4检修及保养
      3.4.1检修及保养每月进行一次。
      3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。
      3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。
      3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。
      3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。
      3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-09 17:50

      第一章总则

      第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。

      第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。

      第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。

      第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。

      第二章电器和导体的选择

      第一节电器的选择

      第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

      一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

      二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

      三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

      四、电器应适应所在场所的环境条件;

      五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

      第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

      第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

      第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

      第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

      第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:

      一、单极或多极隔离开关、隔离插头;

      二、插头与插座;

      三、连接片

      四、不需要拆除导线的特殊端子;

      五、熔断器。

      第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器

      第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器

      一、负荷开关及断路器;

      二、继电器、接触器;

      三、半导体电器;

      四、10A及以下的插头与插座。

      0 评论

    • 比比 2015-05-26 13:38

      GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380 V,额定工作电流至3150A的配电系统.
      GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
      GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。
      结构特征
      ①GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷轧型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20mm模数的安装孔,通用系数高。可以提高产品装配的通用性,既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。
      ②GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔品补充进柜,使密封的柜体自下面上级成一个自然通风道,达到散热的目的。
      ③GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新。
      ④柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
      ⑤装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
      ⑥柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好。整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
      ⑦柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运。
      ⑧柜体的防护等级为IP30,用户也可根据和环境的要求在IP20-IP40之间选择。
      使用条件
      ①周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。且24小时内平均温度不得高于+35℃。
      ②户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。
      ③周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度;如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。
      ④设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。
      ⑤设备应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使用电器元件受到腐蚀的场所。
      ⑥用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。仪表保护箱、保温箱
      仪表保温、保护箱为固定装置的工业仪表箱,用于电力、化工、轻工等系统室内外热工参数测点的工作现场。保温箱的加热保温系统能使箱内温度保持在5℃以上,箱内安装的仪表在寒冷地带也能正常运行。保护箱、保温箱具备防灰尘、滴水、潮湿、冷凝的能力。保护箱外壳防护等级,室内为NAMA12;室外为NEMA4、TEC标准IP56并满足其它相应现场设备等要求,能在现场环境温度-20~60℃,相对湿度10~90%(不结露)的现场环境下正常工作。
      保温箱内电气元器件的规格形式按照设计图纸配置。
      保护箱结构为前揭盖形式,所有的保护箱为金属封闭型全焊接结构,并由特殊选择的精加工的光滑的钢板构成。保护箱采用厚度为2.0mm的不锈钢板。保护箱的门枢是隐式的,并可拆除销子,完全密封。门全开或拆除时,有足够的刚性而不会变形下垂。
      保护箱门在其外面有适合于装锁的把手,并有使门保持开位置的装置。
      所有的导压管通过保护箱体后壁、侧壁和箱底上的穿板接头与箱内管路连通,接在变送器、开关上。电缆则由保护箱体底部或顶部进线接至端子排。配穿板接头且密封良好。
      非金属器件如端子排、导线、电缆绝缘、导线支架、电缆连接件、油漆
      或其它外套以及类似物质要用非燃烧或阻燃和自熄火材料制成,不使用助燃性材料,或引起火焰蔓延的材料。
      所有钢件首先进行磷酸盐防锈处理,然后整个钢表面要覆盖一层防锈油漆。
      所有保护、保温箱要有烤漆外壳,颜色由甲方确定。
      安装在保护箱上的铭牌由两个不锈钢自攻螺丝固定,箱内安装的铭牌由粘合板固定,铭牌用有机玻璃反刻,厚度为2mm,规格60x15mm,
      GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz额定工作电压 380V(400V)、(660V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

      0 评论

    • 全有志 2015-05-26 13:36

      这是一本书啊,不是一两下能描述完的,这里有电子版的,你看看吧:http://www.doc88.com/p-578185306642.html

      0 评论

    • 曹峰 2015-05-26 13:36

      低压配电柜设计规范?

      1.前言?
      根据运行可靠、维护方便、技术先进、经济合理的原则,要求配电装置有良好的电气特性和绝缘性能,动作灵敏,工作可靠性高。在配电装置过负荷或短路时,应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,即能满足动稳定和热稳定的要求。此外,配电装置应能保证设备操作、维护和检修的方便,以及保证操作人员的人身安全。?
      2.安装?
      2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。?
      2.8?400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。?
      2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:?
      2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。?
      2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。?
      2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。?
      2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。?
      2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:?
      2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。?
      2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;?
      2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;?
      2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;?
      2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。?
      2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。?
      2.12配电装置的安全技术要求:?
      2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。?
      2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。?
      2.12.3??配电装置的相色排列应符合列规定:?
      (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。?
      (2)硬母线应涂色,其色别为:a?相黄色;b相绿色;c?相红色;零线黑色。?
      (3)软母线应标明相别。?
      (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。?
      2.13端子板的安装应符合下列要求:?
