卫生间闭水试验

共找到19837个相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间闭水试验要求是什么
    • 谢绮丹 回答:闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2?3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。试验条件对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。试验过程在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),公式中Q---每km管道每d的渗水量q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
    • 卫生间闭水试验 卫生间用什么 卫生间面盆 6年以前
  • 3 回答
    • 卫生间闭水试验时间多久?
    • 距离_5082 回答:没有标准的要求规范的,但是一般放2-3CM左右的水,储蓄在密闭的卫生间里,注意是密闭的卫生间,然后大约是48小时,当然24小时后检查也是可以的,主要是看你个人的选择问题了。24小时后问问楼下有没有漏水,墙壁有没有漏水,如果没有的话就算是合格了。
    • 卫生间闭水试验 卫生间面盆 卫生间臭 6年以前
  • 3 回答
    • 卫生间闭水试验要求有哪些
    • 黎妙阳 回答:没有标准的要求规范的,但是一般放2-3CM左右的水,储蓄在密闭的卫生间里,注意是密闭的卫生间,然后大约是48小时,当然24小时后检查也是可以的,主要是看你个人的选择问题了。24小时后问问楼下有没有漏水,墙壁有没有漏水,如果没有的话就算是合格了。
    • 卫生间闭水试验 卧室有卫生间 卫生间面盆 6年以前
  • 3 回答
    • 卫生间闭水试验怎么做?
    • 邢晓光 回答:闭水试验第一步我们先将卫生间内清洗干净,以免注入水后里面的渣滓会漂浮在水面上影响测试效果。卫生间内外要修补平整,对于预留孔洞以及预埋管口和进出口都要临时的封堵严实。在做试验准备的时候一定要将卫生间里的污渍全部打扫干净和该封住的口都要封严实,不然在试验过程中都是会影响到最后得出的试验结论的。闭水试验第二步接下来就是做好放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。向洗手间内注入水,注水分三次进行,第一次注入设计水深的三分之一就可以了,第二次就注入设水深的三分之二,第三次就注入设计水分的标准。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。闭水试验第三步水放好了之后就要观察个24~48个小时左右,时间过了之后就可以到楼下的邻居家里仔细观察有没有出现漏水及浸水的现象就可以了,如果说出现了漏水浸水的现象就要马上进行整改,这样的话损失就会减少到最小,如果没有及时发现的话放在以后来整改的话就是一个相当大的工程了,既费时又费力的。闭水试验记录表在做闭水试验的时候有一种表格需要大家注意到,不管是试验位置还是实验结论以及最终结果不合格的原因都要仔细的写清楚,这些都要拿给物管公司做保管的,所以不仅仅是在闭水试验过程中要做到仔细、细心,比谁试验记录表也是相当重要的,到时候物管就给给予一定的答复以及相关对策的。
    • 卫生间闭水试验 卫生间怎么做 做卫生间 6年以前
  • 3 回答
    • 什么是闭水试验
    • 一点留恋 回答:闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。 闭水试验条件: 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 希望我的回答能帮到你。
    • 卫生间闭水试验 什么是玄关 什么是玄关柜 6年以前
  • 3 回答
    • 房屋卫生间24小时闭水试验是什么意思?
    • 余丹溪 回答:闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积,蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2―3小时到楼下检查一次,若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
    • 卫生间闭水试验 产权是什么意思 马桶是什么意思 6年以前
  • 3 回答
    • 房屋卫生间24小时闭水试验是什么意思?
    • 涂喆 回答:闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积,蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2―3小时到楼下检查一次,若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
    • 卫生间闭水试验 产权是什么意思 马桶是什么意思 7年以前
  • 3 回答
    • 怎么做管道闭水试验?
    • 郎剑 回答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。管道闭水试验要求国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • 卫生间闭水试验 玄关怎么做 美缝怎么做 6年以前
  • 3 回答
    • 闭水试验怎么做,闭水试验一般要做多久?
    • 康志 回答:闭水试验可分为三步,堵地漏 、堵水泥、 放水。我们来看一下详细的操作是怎样的吧!第一步:堵地漏将准备好的沙子装入塑料袋,严实的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~最好把装有沙子的塑料袋做成个尖角,这样能更好的塞进地漏;但是记住一定要将地漏周围塞严实哦。第二步:如果水要溢出来的话,需要在门口堵上水泥。如下图:地面和外面的过道一样高,这种情况就需要堵上水。第三步:放水怕水分蒸发掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了。开始放水,怕水压太强破坏防水,所以放个垫子。
    • 卫生间闭水试验 玄关怎么做 美缝怎么做 6年以前
  • 3 回答
    • 闭水试验什么时候做
    • 张宝兰 回答:闭水都是在贴砖前做的,地面涂刷好防水材料2次后等防水涂膜干透好(一般12个小时)再做闭水试验,闭水试验要注意的事情:1、水的深度一定要把整个地面全部淹没,最低的水深度能达5.cm;2、厨房卫生间的门槛做拦水坝要跟房间的木地板或客厅的地面砖相平,以后在贴这个门槛石的时候这个拦水坝不要打掉哦;3、闭水试验最少要24小时,最好能48小时,24小时后观察一次后没有问题了再48小时观察一次,为什么24小时要观察一次呢,就是怕防水没有做好了,对楼下的邻居有损失出现能得到有效控制;4、闭水试验观察要全方位的,楼下厨房卫生间的吊顶,自己家里的厨房卫生间的墙角都要仔细看好。
    • 契税什么时候 卫生间闭水试验 房子什么时候装修 6年以前
  • 3 回答
    • 卫生间闭水实验怎么做
    • 高小若 回答:闭水试验一般是在交房的时候由开发商在竣工验收时已经做过相关部位的闭水试验了,一般在由物管公司向业主交房时,业主可以向物管公司要求再做一次相关部位的闭水试验,并在交房验收单上注明闭水试验是否有问题,以免您进入装修后发现漏水就难以分清是谁的责任,一旦发现问题,可以暂缓收房。
    • 卫生间闭水试验 卫生间怎么做 做卫生间 6年以前
  • 3 回答
    • 请问如何做闭水试验
    • 蓝俊 回答:闭水试验方法:1、把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30-50高毫米挡水条,把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20-30毫米深的小水池。2、水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。3、当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---按规定要两次闭水试验。这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。只要你大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏,并签字确认即可。
    • 卫生间闭水试验 房顶如何做防水 背景墙如何做 6年以前