怎么做管道闭水试验?

徐芳芳 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 郎剑 2017-06-20 23:52

      室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。管道闭水试验要求国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

      0 评论

    • 蒲俊驰 2017-06-20 23:50

      1)将段管道两端的口封堵,管堵采用砖砌,养护3-4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井注水。2)试验管段灌满水后浸泡24h,使管道充分浸透。,3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

      0 评论

    • 崔佳丽 2017-06-20 23:50

      1把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。2当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---按规定要两次闭水试验。这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏,并负责各方签字和认工作即可以。

      0 评论