室内采暖工程施工方案哪位有?

余凤 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • clown_3715 2017-05-11 23:56

      一、工程概况
      本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。
      二、施工工艺
      1、管道安装
      工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
      管道避让:给水、采暖管让排水管搜索道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
      (1)管道丝接:
      1)丝接用于给水管。
      2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
      3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
      4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
      5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
      (2)管道焊接
      1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
      2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
      3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
      4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
      5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
      6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
      7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
      (3)排水PVC管
      1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
      2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
      3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
      4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
      5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
      (4)PPR管
      1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
      2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
      3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
      4)熔接管和附件
      加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
      5)安装前水压测试
      在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
      良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
      6)管道搬运及连接
      搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
      与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
      7)管道固定
      用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
      8)安装后水压试验
      在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
      2、水压试验
      1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
      2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
      3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
      4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
      5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
      6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
      3、系统冲洗
      1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
      2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
      3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
      4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
      4、系统调试
      系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
      第八章 电气安装工程
      ①施工准备
      (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
      (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
      (3)、向施工人员做好安全、技术交底。

      ②电气配管
      (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
      A、直线超过30米时;
      B、有一个弯,长度超过20米时;
      C、有两个弯,长度超过15米时;
      D、有三个弯,长度超过8米时;
      (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
      (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
      (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
      ③管内穿线
      管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。

      ④器具安装
      (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
      (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
      (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护

      0 评论

    • Eternally 2017-05-11 13:06

      施工准备,材料要求:
      管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。
      管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。
      阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。
      其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。
      主要机具:
      机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
      工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。
      其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。
      工艺流程:
      安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-05-10 18:35

      第一点就是对于原采暖管道系统拆卸方面,我们必须采用工人手工拆除的方式。另外我们在搬运设备的过程中,当设备不方便使用之时,就要采用人工搬运方式。与此同时应该设专门的人员,对拆卸搬运过程进行严格的监督,这样可以避免人身伤害。
      第二点就是要充分的考虑到楼内居民人员的活动频率,放置安全警示牌或者拉起来警戒线这样的工作必须要有。如有必要还需要安排专人负责,充分保障人身安全。另外我们还可以采取一定遮挡措施,这样就可以避免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内居民的现象。
      第三点就是管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响居民楼内居民正常生活;
      第四点就是施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放臵、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏;第五点就是施工时间居民的作息时间确定,夜间不得施工,在居民家施工时必须居民在场时方可施工。有时各别居民不在家时导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成;另外居民家中物品搬挪时要特别小心,以免碰坏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信