-丶- 2016-12-16 21:16
机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。
拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。
结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。
建议在机房入口处设置鞋柜,放置机房专用软底拖鞋。延长地板的使用受命和保持机房内的洁净度。
抗静电地板施工注意事项
如果采用的是无边活动地板,配合精度高,其美观、整洁、耐用。但其施工难度大,要求施工人员的专业水平高,否则安装的地板配合精度不能达到求。
施工人员在敷设地板时应换干净的拖鞋,切割补角地板应放在机房外部进行。
在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。
Hzl_8542 2016-12-16 20:39
机房地板设计注意事项有:
1.首先需准确地计算机房建设所需机房地板的总面积及各种配件(标准配比1:3.5.1:5.5)的效皿,并留有余妞,以免造成浪费或短缺。
2,充分了解生产厂商所生产机房地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。机房地板的技术性能主要指其机械性能和电性能.机房地板的机械性能主要考虑其承找能力、耐磨性。
3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定机房地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起机房地板的水久变形或破损。
4、机房地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明且伸缩,也就是在机房温度稍高时,机房地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时机房地板收缩,产生松动感.机房地板受环境形响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm.
5、机房地板表面应不反光、不打滑、耐肠蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫.