L_4227_8482 2016-10-11 19:33
直接用漏电保护开关当总开关!应为这样的接法,当某个回路有漏电时,漏电开关保护动作,等于把总电源切断,所有的电器及照明都没电了。还有一点,你发的图比较模糊粗看了下,开关上面标的好像都是C40,如果确实都是C40也就是说此开关的额定电流为40A,那么当某个分路上发生短路故障时,动作的也可能是总开关,从而切断了所有电器及照明的电源!注意下开关上下及的匹配情况。还有所布电线的规格是否在开关的保护范围之内。
prettygirl 2016-10-11 17:43
家用漏电保护开关接线方法:中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。