空调漏电保护开关

共找到29710个相关问题

  • 3 回答
    • 空调用漏电保护开关必须要安装吗?
    • -丶- 回答:使用漏电保护开关,对家电有一定的保护作用,同时也是对自己的人身安全负责。空调厂商这样说其实有些片面,不能否认漏电保护器的作用,但真正合格的电器是必须配备插头的,用开关实际是替代品。你可以买海尔天樽空调,它是带插头的,插上电源就可以用,还能省一笔安装漏电保护开关的钱呢!
    • 空调漏电保护开关 空调漏电保护 漏电保护开关 7年以前
  • 3 回答
    • 老式漏电保护开关怎么接线?
    • -丶- 回答:L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
    • 漏电保护开关接线 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关类型有哪些?
    • 距离_5082 回答:按照其结构特征、运行方式、保护功能、级数、线数、安装方式、动作灵敏程度等,漏电保护开关可以进行很多种分类,一般大多数的是按照漏电保护开关的用于以及保护功能来进行划分,有漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座等三种,而大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 漏电保护开关接线 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前