继电器的接线方法

共找到167326个相关问题

  • 3 回答
    • 热继电器接线方法是什么?
    • [昵称被屏蔽] 回答:①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。   ②热继电器进出线端连接导线,应按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线。由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大,易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作。铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择。若选择的导线过细。使轴向导热差,热继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
    • 继电器的接线方法 继电器的作用是什么 继电器 8年以前
  • 3 回答
    • 继电器怎么接线,方法是什么
    • 芒果5270 回答:继电器主要就是给线圈供电,触点分为常开和常闭,供电后,触点动作,常开变闭合,常闭变断开。 线圈供电包括直流电和交流电两种,某些继电器交直流通用。 触点也包含交流和质量两种,有电压等级和电流等级两个主要参数。 一般相同参数的直流继电器可直接用于交流回路,甚至可以承受更高的电压和更大的电流。反之,交流继电器用于直流,就要降额使用。 知道了这些原理,看看继电器的原理图(一般在底部或顶部有,否则,看厂家资料),就容易理解了
    • 继电器的接线方法 继电器的作用是什么 继电器 8年以前
  • 3 回答
    • 接近开关控制继电器怎么接线?
    • 爱在昨天_5352 回答:接线方法:闭合SB1自锁型按钮开关,给电路通电。就是一个开断电源的开关。闭合SB1,这时气缸出去的接近开关感应到,SQ1闭合。中间继电器ka1线圈得电。ka1,常开点ka1闭合,形成自锁回路。ka1闭合电磁阀yv1得电。气缸出。当到达sq2接近开关处。sq2闭合,ka2继电器线圈得电。ka2常开点闭合,常闭点断开。ka1线圈失电。ka1常开点断开。电磁阀失电,气缸退回。当气缸回到原位sq1接近开关处。又重复动作。在这个电路图中没有画接近开关的电源。在图中如果接线嫌麻烦。可以把ka2的自锁回路去掉。ka2主要作用就是让ka1失电。气缸退回。
    • 接近开关接线 接近开关接线方法 接近开关如何接线 6年以前
  • 3 回答
    • 继电器怎么接线?求指教
    • 天上的木兰星 回答:电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。看你需要,复位是给时间继电器清零的,中文的,没这么难吧。和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。 如果是220的,要看你怎么用,比方说你控制一个灯,2,7接220,不分零火。想要延时开,8接火,6接灯,灯另一端接零,想要延时关,8接火,5接灯,另一端接零。
    • 继电器的接线方法 继电器 固态继电器 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 固态继电器检查方法有哪些?
    • du845968102 回答:我们常用的继电器有电磁继电器,固态继电器,时间继电器,温度继电器等,简单介绍一下继电器的检测方法: 1. 检测继电器线圈:将万用表调至"R*100""或R*1K"档,两表笔(不分正负)接继电器的两引脚,万用表指示应与该继电器的线圈电阻基本相符,如果阻值明显偏小,则说明线圈局部短路,如果阻值为零,说明两线圈引脚间短路;如阻值为无穷大,说明该线圈已断路,以上三种情况都说明该继电器已经损坏。2. 检测继电器接点:给继电器线圈接上规定的工作电压,用万用表"R*1K"挡检测接点的通断情况,未加上工作电压时,常开接点应不通,常闭接点应导通,,当加上工作电压时,应听到继电器吸合声,此时常开点应导通,常闭点应不通,转换接点应随之转换,否则说明该继电器损坏,对於多组接点继电器,如果部分接点损坏,其余接点动作正常则仍可使用.
    • 固态继电器 继电器的接线方法 继电器 8年以前
  • 3 回答
    • 欧姆龙开关继电器怎么接线?
    • 一点留恋 回答:欧姆龙开关继电器接线方法: 7和8引脚接外部的电压,然后1、3、5和2、4、6分别为两组输出触点,其中一个是常闭,一个是常开,还有一个公共端。接触器的13、14是接触器线圈的接点。当13、14加了电压之后,中间继电器动作。 9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。 如果你扫描仪器是触点控制,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。 希望我的回答能帮到你。
    • 继电器的接线方法 继电器 固态继电器 6年以前
  • 5 回答
    • 计数继电器要如何接线,价格多少?
    • 哎哟喂哟 回答:计数继电器,用来计数,计数值到达预置值时 触点动作有输出。 1. 有二根是电源线,直流的分正负极。 2.有二根是计数输入端,来一个脉冲 计一次数。 3. 至少有一对计数到达 输出触点(1常开,1常闭) 4. 有一个复位输入端。(用来使计数器计数值复位) 由于不知具体型号和生产厂家,接线管脚确定不了。可根据型号查资料。
    • 继电器的接线方法 继电器 固态继电器 8年以前
  • 3 回答
    • 光电开关接继电器怎么接线?
    • 刚好遇见你_8481 回答:用过欧姆龙的产品,两根线的那个是发射极,三根线的是接收极,看说明书,红(棕)蓝是电源,接好发射极与接收极电源后,与接收极对射,对射成功后,接收极上红灯亮,这时用万用表量出你所需要的常开与常闭点,就OK了。
    • 光电开关 继电器的接线方法 继电器 6年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们