3条回答
clown_3715 2016-09-19 17:16
标准
(一)一级1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。
(1)单位工程建筑幕墙面积10000平方米以上的幕墙工程2项;
(2)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程6项。
2、总工程师具有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格;设计总负责人具有8年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。
3、企业具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于6人。
4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于1000万元, 净资产不少于1200万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。
5、企业近3年最低年工程结算收入不少于4000万元,且运营情况良好。
(二)二级
1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。
(1)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程2项;
(2)单位工程建筑幕墙面积2000平方米以上的幕墙工程4项。
2、技术负责人具有6年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格;设计负责人具有6年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。
3、企业具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于5人。
4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。
5、企业近3年最低年工程结算收入不少于1500万元,且运营情况良好。
希望我的回答对你有所帮助
ABCDEFG_0589 2016-09-19 13:34
现在使用的幕墙规范有以下这些:
《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。
《金属石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001;J113-2001)。
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)。
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127:2001)。
还有很多检验、验收和相关材料的标准和规范。
那么爱你 2016-09-19 08:21
幕墙是建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所用作用的建筑外围护结构或装饰性结构。天然石材的幕墙厚度25mm,新型材料的最薄达到1mm。
幕墙标准规范:
《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001);
《金属石材幕墙》(JGJ133-2001);
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127:2001);
《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009);
《干挂饰面石材及金属挂件》(JGJ830.1~2—2005);
《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007);
《铝合金结构设计规范》(GB50429—2007);
《合成树脂幕墙》(JG/T205—2007);
《小单元建筑幕墙》(JG/T217—2008);
《建筑玻璃采光顶》(JG/T231—2008);
《建筑幕墙用钢索压管接头》(JG/T 201—2007);
《建筑幕墙用瓷板》(JG/T 217—2007);
《建筑用硅酮结构密封胶》(GB/T16776—2005);
《中空玻璃用复合密封胶条》(JG/T 1022—2007);
《建筑密封胶分级及要求》(GB/T22083—2008);
《铝合金型材 XXXX》(GB 5237.1~6-2008)。