  • -丶- 2016-09-09 04:08

    (1) 操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。
    (2) 操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 
    (3) 如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 
    (4) 隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-08 21:22

    (1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关.
      (2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关.停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关.送电操作顺序与停电顺序相反.这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线.
      (3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确.
      (4)隔离开关一般应在主控室进行操作.当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行.
      (5)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置.倒闸操作时,一定要按顺序进行.如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-08 20:29

    隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。
    (1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作:
    1)拉、合电压互感器和避雷器;
    2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
    3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;
    4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
    5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关;
    6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流;
    7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。
    根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。
    (2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作:
    1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外];
    2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流;
    3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
    4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线;
    5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。
    (3)操作隔离开关时应注意的事项:
    1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。
    2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。
    3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接
    地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光
    ,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环
    路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。
    4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。
    5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。
    (4)其它注意事项:
    1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。
    2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。
    3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离刀闸和隔离开关有哪些区别?
    • 大智若愚_6913 回答:隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关, 这就是他们的区别
    • 开关 单控开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与隔离开关要怎么区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 2,负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3,两者的作用不同.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备.
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关辅助开关的作用是什么?
    • Hzl_8542 回答:隔离开关辅助开关的作用类似于转换开关的东西,有若干常开和常闭节点,随着刀闸的分合状态变位。在母差保护中保护装置通过此辅助接点确定各间隔挂在哪条母线上,正确计算小差电流,从而在母线区内故障时正确选择故障母线。
    • 开关 单控开关 隔离开关 7个月前
  • 3 回答
    • 智能隔离开关和负荷开关有什么区别
    • 耐处女座滴菇凉 回答:1.负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置. 2.隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流.负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。
    • 智能开关 负荷开关 隔离开关 5个月前