消防水电安装工程施工方案有哪些

家华 | 被浏览301次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-08-24 23:05

    1、建筑给水、排水及采暖分部工程,室内给水系统子分部工程,包括给水管道及配件安装,室内消火栓系统装,给水设备安装,管道防腐,绝热等分项;
    2、智能建筑分部工程,火灾报警及消防联动系统子分部工程,包括火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制统,消防联动系统等分项。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-24 20:18

    1、消防图纸上有,就应该照消防图纸施工,否则消防验收不能通过。而且必须由具备消防施工资质的队伍施工,开发商应该很清楚这里面的文章
    2、即便是价格高些也要从水电安装中扣除工作量,划归消防队伍施工。
    3、这是不用规范规定的,规范条文只有质量、安全的规定,谁来施工是招投标的事,属于市场管理,不属于安全质量管理,规范没有市场管理的责任。
    希望我的回答能帮到您

    0 评论

  • -丶- 2016-08-24 02:55

    1   自动喷淋管线,采用热浸内外镀锌钢管,丝接或卡箍连接,管材压力等级为1.25MPa。当管径小于100mm时螺纹连接;当管径大于等于100mm时卡箍连接。   
    2   管道安装前校直管子并清除内部杂物,停止安装作业时,管道敞口应封堵好。   
    3   管道水平安装宜设0.002-0.005的坡度,坡向泄水装置。   
    4   自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足98S10施工图册要求,支吊架最大间距符   
    5   水喷淋干管,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,采用倒链安装。也可调直后,编号宜顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。   
    6   水平安装管道的卡架一般以吊架为主,当管子公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个,管道改变方向时,应增设防晃支架。   
    7   支管在竖井内安装时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或楼面距离宜为1.5m-1.8m,层高超过5m应增设支架。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电安装工程施工规范是什么?
    • 接头香味 回答:国家家装水电验收标准, 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
    • 水电安装规范 水电安装工程施工 水电改造施工 2年以前
  • 3 回答
    • 安装工程施工方案要怎么写?
    • 最亮的小太阳 回答:1、功能的多样型 营销中心除了在销售期间兼顾接待、销售、办公功能外,还将在后期作为超市之用,所以在室内装修设计的过程中要以接待、销售功能为主、后期经营超市功能为辅。 2、风格典雅、大气,体现奥林匹克精神 营销中心的室内装修设计风格上力争简洁、明快、自然、大气,并且要有给人走进去心头一亮、给人有一股活力和冲劲感觉,不豪华但非常现代、耐看,并且在用材上不追求高档,但要实用、实惠,并能体现其高雅格调。 3、全方位展示功能 营销中心作为项目展示的第一窗口,故将利用多种展示手段全面展示本案的开发理念、建筑规划、建筑风格、户型设计、环保建筑建材、生态环境、配套、物业管理智能化、工程形象、员工素质和生活氛围等各个方面,并借此巩固本案的品牌形象和公司的品牌形象。 4、以客户为中心 营销中心的主要功能即是将本案的信息传递给客户,并进一步刺激客户的购买欲。因此,营销中心的布局设计需以将信息最直接地传递给客户为原则,又要给客户创造舒适的参观和购买环境。同时需精心设计客户的行走路线,为买家在了解项目的过程中不断创造新的“引力点”,尽量延长客户在营销中心的停留时间。 5、 要与周围的景观融为一体 营销中心作为项目核心启动区和核心景观区的一部分,其整体风格要与其大环境一致,并且要和周边的景观密切的结合起来,能相互搭配相互衬托,并能使在营销中心的客户能身临其景的感受的项目的环境景观,使之将身和心都融入其中,同时又能让在室外的客户能一览营销中心全景。 三、设计特色 奥林匹克精神的体现——运动、活力 奥林匹克文化的体现——无国界、无种族歧视,营造科学、文明、健康、和谐的场所 奥林匹克花园的展现——科学运动、健康人生、新生活的领跑者 总之:要有实用性、观赏性、参与性,营造一种休闲式购房环境。 四、营销中心功能分区 (一)一楼功能区分 1、接待台(区) 接待台是置业顾问等候、接待客户、临时休息和摆放楼盘资料的场所;同时也是营销中心的“门户”。接待台建议设计为长8—10米的弧形,并考虑能摆放电脑3~4台。 2、展示本案生态环境和运动主题区 营销中心的整体环境需运用造景手法体现本案生态、运动等开发理念。如(1)、在营销中心设立水循环系统,引入精致水景。可考虑以透明玻璃钢铺设部分地面,水流及灯光系统设于其下。(2)、营销中心中央设立运动生态景观区,将运动与生态,生态运动社区浓缩景观展示出来。(3)、运动雕塑小品点缀。(4)、简易体质检测设施,如:体重秤等。 3、模型展示区 平面规划模型,需成为客户进入营销中心的首要视觉冲击要素;此外,应设立标准单位的户型模型。 4、洽谈区 洽谈区是客户代表向客户详细介绍本案情况和购房程序的区域。基于本案的实际情况,洽谈区面积大小建议以摆放直径约0.8米圆桌12-15张和椅子40—60把为限。洽谈区为全开放布局,建议在能近距离接触项目景观设置为宜。 5、儿童活动区 为体现本案教育、运动内涵,烘托营销中心现场气氛,建议设面积约20平米的儿童益智游戏区。儿童活动区应与洽谈区保持距离,以免影响客户。 6、影音播放区 在营销中心设背投,播放与本案有关之影音资料,可考虑同时设椅子20把,该区相对封闭但仍显通透、视觉无碍。 7、咖啡吧台 在影视播放区旁边设咖啡吧台,吧台长约5米,供客户自助冲调咖啡,给客户创造良好参观、休息环境;另外配备饮水设备。 8、资料取阅架 放置本案的相关宣传资料。 9、形象墙及POP 在不影响外部视线通透的营销中心内的周边设形象墙,并运用各种类型POP从不同角度表现项目的主题,奥运会图片的展示,从而营造奥林匹克文化氛围。 10、储藏室及更衣室、休息室 一层设置资料的储藏室、更衣室和休息室,主要供销售人员使用。 11、签约处 作为公司的办公区域,为客户办理购房手续。同时考虑电脑统一摆放电脑3~4台,面积建议30平米。 12、客户休息区 前来办理手续客户的等待、休息区域,建议摆桌5—10张,椅子20—40把,同时摆放饮水机,可以考虑和放映区融为一体。 13、银行营业点 按揭银行驻本案的营业点,专为客户办理按揭手续。 14、公证处办公点 政府公证机关驻项目的合同公证部门。建议面积15平米左右。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 水电安装工程施工 2年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份消防水电施工方案?
    • Hzl_8542 回答:投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。 特别提示:一定要结合评分要点,有针对性地编写施工组织设计。 2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一   拟投入本项目的主要施工设备表 附表二   拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 附表三   劳动力计划表 附表四   计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五   施工总平面图 附表六   临时用地表 附表七   质量通病分析及预防措施 附表八   合理化建议表    编制施工组织设计的主要内容 (1)工程概况及特点分析                  分析和概要说明本工程性质、规模、建设地点、承建方式、建筑与结构特点、分期分批交付使用的期限,建设单位的要求和可提供的条件;本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况;施工力量、施工条件、资源供应情况等。并找出本工程的主要施工特点(难点)。 (2)施工方案选择                  依据工程概况及特点分析,结合可供投入的各项资源情况,全面部署施工任务,确定施工总顺序和流向;选择主要工种工程的施工方法和施工机械;确定各部分项工程的施工顺序;并对拟建工程可供选用的几种施工方案进行定性、定量的分析,以选出最佳施工方案。 (3)编制施工进度计划                  施工进度计划是施工方案在时间上的体现和安排。编制施工进度计划应采用先进的计划理论和方法(如流水施工、横道图、垂直图、网络图等)合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期、成本和资源的利用达到最佳结合状态,即资源均衡、工期合理、成本低。 (4)施工准备工作计划                  确定施工准备工作的内容、起止时间、工程量大小及完成各项工作人数和具体负责人等。 (5)劳动力、施工机械、运输设备、主要建筑材料、构件和半成品的需要量计划,用以解决供应问题。 (6)施工平面图设计                  其目的是为了解决施工现场平面和空间安排等问题。即把设入的各种资源(如材料、构件、机械、运输等)和生产、生活所需临建设施和场地,最佳地布置在施工现场,以保证整个现场能有组织、有秩序、有计划的文明施工。 (7)主要技术经济指标                  对编制的施工组织设计进行全面的技术经济效益评价:如采用工期、质量、成本、安全等指标。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 水电安装工程施工合同范本求一份?
    • 可爱的橙子 回答:水电安装工程施工合同范本 甲方:________________ 乙方:________________ 一、工程概况 工程名称:________________ 工程地点:________________ 工程内容:________________ 承包范围:________________ 承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。 3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 4、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 6、施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。 三、甲方的具体责任 1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 2、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。 3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 4、对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。 5、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。 6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。 7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。 8、合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。 9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。 11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。 四、乙方的具体责任 1、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。 2、按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。 3、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。 4、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方的安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和童工。 5、按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。 6、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。 7、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。 8、设置必要的员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。 9、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效的防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。 10、监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。 11、教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失的应负责赔偿。 12、乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。 五、此协议作为分包合同附件,具有同等法律效力,一式十份。 甲方:(章)乙方:(章) 法定代表人:________________法定代表人:________________ 或委托代理人:________或委托代理人:________________ ________年________月________日________年________月________日
    • 油漆施工合同范本 水电安装合同范本 水电安装工程施工 2年以前
  • 3 回答
    • 消防弱电施工方案要怎么写?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:弱电安装工程施工详细方案   一、弱电系统工程概况:   本工程弱电系统共设计有:消防报警及联动控制系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统、有线电视和卫星电视接收系统、通信与计算机网络系统、手机信号增强系统。安全技术防范系统和消防报警系统的主控机房设在首层东北侧,楼宇自控机房设在地下五层,电视机房设在建筑物外侧西南,网络机房设在地下二层南侧,电话机房设在地下一层北侧。   二、施工总则:   1、施工前制定出科学合理、切合现场实际针对性强、具有较强指导性的施工方案,   每一分项工程施工均严格执行方案先行的原则,做到施工准备充分,施工方案及技术交底逐层落实到位。   2、积极协调弱电与其它机电专业管线之间的矛盾,认真审核图纸,解决好弱电与其它机电专业之间的界面划分、技术配合,配合机电专业绘制机电管线综合布置图、吊顶装修综合布置图,具体指导工程施工。   3、认真解决弱电各分项工程与常规机电安装工程及土建等专业之间的施工交叉和矛盾,严格进行作业面及工序之间交接。   4、采用样板引路制,每个分项工程大面积开展施工前,先确立样板,经业主、设计、监理等各方验收合格后,再依样板开展大面积施工作业,样板作为施工的参照和检验标准。   5、加强工序质量管理,严格逐层报验制度,材料、设备及工序质量未经报验验收合格,不得进行下一步工作,严把质量关。   第二节、消防报警及联动系统   一、消防报警及联动系统构成及配置   1、系统组成:   本工程火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。   火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;火灾应急广播系统;应急照明及非消防电源控制系统。   (1)、火灾自动报警及消防联动控制施工原则   1)、一个完整的消防系统应包括火灾自动报警、灭火设施,信号指示以及消防联动控制装置、紧急广播、消防装用通讯等。   系统符合我国有关法律法规,符合北京市消防管理条例和标准。   2)、消防系统做为一个独立的系统,必须保证各个消防子系统的联动集成,以实现综合消防管理能力。   3)、消防系统应该是整个建筑智能化系统的一个部分。消防系统应具备能与楼宇自动、电梯及其他系统联动,结合成为统一的安全防灾管理系统。   (2)、火灾自动报警系统:   1)、本工程采用集中报警控制系统。系统布线根据甲方选定设备厂家的技术性能要求施工。   2)、探测器:燃气表间设置防爆燃气探测器,汽车库、厨房等场所设感温探测器,一般场所设感烟探测器。   3)、在本楼各出入口设手动报警按钮及消防对讲电话出线口,并在变配电室、电梯机房、消防水泵房、防排烟机房等处设消防专用电话。   4)、在消火栓箱内设消火栓报警按钮。   5)、在各层楼梯间设置火灾声光报警显示装置。   (3)、消防联动控制:   系统应具有对全建筑消防设备的监测管理和联动控制能力。   火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风口及排烟阀、电动防火阀,并启动相应正压送风机、排烟风机,排烟防火阀280℃熔断关闭,防火阀70℃熔断关闭,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。   对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在消防控制室的联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号   (4)、火灾应急广播系统:   在消防控制室设置火灾应急广播机柜和操作台,系统采用110V定压输出方式。地下层、停车场、各层走廊和公共区域均安装扬声器。   火灾应急广播按建筑自然层分路,当发生火灾时,消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。   消防紧急广播系统与公共区域的背景章乐共用。当发生火灾时消防控制中心可以根据火灾发生区域自动或手动切换,进行应急广播,指挥疏散和灭火。   应当保证紧急广播时广播声级比背景噪声高出10-15DB。   火灾确认后消防控制中心应按疏散顺序接通火灾报警装置的控制程序应符合下列要求:   二层及二层以上发生火灾,应先接通本层和相邻的上下两层。   首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层。   地下室发生火灾,应先接通本层、地下各层及首层。   (5)、消防专用对讲电话系统:   在消防控制室内设置消防专用对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、水泵房、消防电梯轿箱、电梯机房、冷冻机房、防排烟机房等处设置消防专用对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.4m。消防控制室设119专用报警电话。   消防控制中心应安装一部直通外部的电话分机。   消防控制中心直通电话总机与各个分机、对讲电话插口之间均可以相互呼叫对话。   (6)、电源及接地   所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源。   消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线。   二、施工方案及施工工艺   1、设备及主材的选型   设备及主材选用甲方及监理选定认可厂家,性能要求达到设计要求。   2、施工技术准备   本工程深化设计图纸在经设计部门审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理。图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决。在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。   3、现场施工条件   (1)、按总包方提供现场临电电源在施工现场周围设置电源箱,来满足现场施工用电的要求。   (2)、总包方提供现场临水的水源在建筑物的周围,可以满足施工用水要求。   (3)、通过总包方申请架设临时电话线路供现场管理人员使用。   4、施工工艺   (1)、施工工艺流程   5、材料、设备进场检验   工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。   (1)、施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。   (2)、材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。   (3)、材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货。   (3)、检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。   (4)、线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资进场报验资料及各种导线样品报监理单位工程师检验,或要求监理工程师到现场共同检验,监理工程师检验合格签字后方可使用。   (5)、现场材料员根据规定进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,标识牌上注明物资名称、规格、材料、产地等。   6、安装技术要求   (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。   (2)、核对有关专业图纸,与总包方共同排布各种管道位置、标高是否存在交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理恰当手续。   (3)、检查预留、预埋管路位置、标高、坐标是否准确。   (4)、检查进场材料设备等是否符合设计要求和质量标准。   要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。   (5)、在进入安装阶段时,项目部应制定详尽的施工安排,对施工人员进行相关技术培训,使其符合消防供应及安装工程的要求。   7、施工技术要求   (1)、管路清扫   在敷设导线前,应对管路进行吹扫,清理钢管内存留的杂物(积水、铁锈、尘土、砂石粒等),并且应准确的校对预埋管路的走向、接线盒位置等。可在钢丝上绑上破布,来回拉几次清除。对弯曲较多或管路较长的钢管,还应向管内吹入滑石粉,以便穿线。目测管路另一端口无杂物、积水吹出,空气在管路中畅通,校对管路无堵塞情况为合格。   (2)、导线敷设   在系统布线前,应充分了解消防产品的布线要求,做到正确布线。火灾报警设备所需导线的根数、规格,报警系统的传输导线截面,应满足自动报警装置技术条件所要求的最小截面,同时必须满足机械强度要求。使用电缆时其截面应按报警装置产品技术条件确定,同时符合设计要求。   穿线前,应检查每个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,应及时补充和更换。导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。   火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。在自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。   在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。   火灾探测器的传输线路选择双色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应标注清楚。   管内导线或电缆的总截面面积不应超过管内截面积的40%,设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的   50%。   导线与接线端子板连接必须可靠压接或焊接。导线与探测器连接时,导线端头应搪锡。导线与探测器连接用螺钉连接时,导线端头应搪锡。导线与报警器端子箱连接时,导线端头应作接线端子即线铒。   (3)、电缆敷设和电缆线槽内放线的施工工艺要求   施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。   电缆敷设前进行绝缘遥测,用500V摇表遥测线间及对地的绝缘电阻,应不低于20MΩ。   电缆沿金属线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。   穿越建筑物变形缝处导线及电缆应留一圆环,圆环大小须使沉降缝移动时线缆不会受任何应力。   在线槽内敷设内的绝缘导线及电缆,其测量绝缘电压不应低于500V。   (4)、管线检测   按照配管要求检查配管是否有防火设计要求,包括:管径、接线盒预留长度、位置是否正确,接地及连接,检查不合格处,应及时与总包单位取得联系,配合总包单位予以解决,以防设备安装后或运行时出现不良现象。   配线要求检查线径、数量、线色、线号、摇测绝缘、预留长度、线间连接是否符合要求。   导线绝缘电阻测试:导线测试必须使用500MΩ表进行测试,应使用由计量部门检测合格的兆欧表导线按回路区域敷设完成后,应对敷设的导线进行绝缘电阻测试,导线测试按回路区域、探测设备安装路径逐一进行测试,可将断断续续的探测线路先连接后再测试,要求导线线间、对地的电阻值应在20MΩ以上,导线接地电阻测试要求使用准确的接地体。导线测试应邀请监理工程师到现场进行检验,监理工程师检验合格认可后方可进行下步工序。   (5)、设备安装   1)、设备安装前的准备工作   在进行安装设备前要及时与装修单位取得联系,根据装修图纸按照消防规范对消防部位定位,重新制定进度计划,使之符合装修工程的要求。   火灾自动报警系统的设备安装,应按深化设计图纸进行。施工人员不得擅自随意更改,如遇到位置与其他设备重叠的部位,应及时同时项目部管理人员,由管理人员与相关单位协商。   安装前,应检查设备的国家消防机构检测报告、当地消防部门颁发的准许使用证书以及设备合格证书。   安装前,应具备设备布置平面图、接线图、系统图以及其它必要的技术文件。   2)、探测器的安装要求   本工程探测器的安装分为两种,其一为探测器直接安装在混凝土楼板上,具体位置为办公区等无吊顶或暂时不进行吊顶的区域;另一为探测器在吊顶下安装,具体位置为首层大堂吧、每层电梯前室、客厅等有吊顶场所。   安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求,设备安装前应进行模拟试验,不合格者不得使用。   探测器安装时,要按施工图选定的位置,现场定位划线,在吊顶安装时,要注意纵横成排对称,在施工现场时遇到与其它专业设备等障碍时,要作出适当的移位,如移位超出探测器保护范围,应与设计单位联系,进行修改变更。   探测器安装时,要按照施工图设计的位置,结合施工现场实际情况现场定位划线。在吊顶上安装时,要注意纵横成排对称,内部接线要紧密,固定要牢固美观。现场施工时,充分考虑各种管线、风口、灯具等综合因素来确定探测器安装位置   火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。   在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m。感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。   探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。   探测器安装在室内顶棚上时,梁高大于0.5m时,必须安装于梁的两侧。探测器宜水平安装,当必须有倾斜时,角不应大于45°,在室内梁上安装探测器时,探测器与顶棚的距离应小于0.3m。   探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。   探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。   探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志,在安装时,应先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出芯线,顺时针连接在探测器底座的接线端上,然后将底座用配套的机螺栓固定在预埋盒上。   探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。   探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。安装探测器底座时应考虑到这个主要入口方向。   探测器在即将调试时方可安装并上好防尘罩,待整个系统全部安装完毕后,取下防尘罩并进行必要的调整工作。   探测器在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。在安装完成后,系统验收之前这段时间必须将探测器包装盒中所附带的橙色保护罩盖上,以保护探头免受灰尘影响而缩短其寿命。   在安装探头时,应在每个设备进线方向做好标记,并将该设备所附带的条形码贴纸贴到由系统供货商提供的点数表相对应编号的位置上,一对一认真做好记录,以确保将来调试工作的顺利进行。   3)、手动报警按钮的安装要求   手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.4m处;手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜;手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。   4)、模块的安装要求   模块就近安装在联动设备的附近,模块安装时先校验、测试(相关方法与设备供货商共同确定),安装时对应系统做好各种模块地址编号,模块应固定牢靠,接线牢靠。   5)、火灾报警控制器(联动型)的安装   火灾报警控制器安装的主要依据是该工程的火灾自动报警系统的设计图纸和所选择的报警控制器的产品使用说明书。安装前应对照施工图和说明书,拟定本工程报警控制器的安装措施;   消防控制中心设置在建筑首层,集中控制及显示全部消防设施和报警系统的运行状态;   本工程火灾报警控制器、联动控制器采用立柜式安装,设备后面板距墙应留有不少于1m的检修距离;当报警器的一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。当设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。   火灾报警控制器立柜安装,采用槽钢作基础,应先将槽钢调直除锈,并刷防锈漆,根据规范要求安装在基础地面上。安装时用水平尺、找好平直度后再用螺栓固定,并将接地线安装牢固并进行明显标识。立柜在安装前应检查控制柜规格、型号是否按设计图的要求排列。根据柜内的固定孔距,在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始、逐台就位,用螺栓固定。火灾报警控制器在安装前,应在供货厂商的配合下逐项进行功能检查,不合格的设备不得安装。   火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。   消防控制设备外接导线的端部、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志;   消防控制柜接地,应该牢靠并有明显标志,接地要求应满足规范要求。   引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:   配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;   电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;   端子板的每个接线端,接线不得超过2根;   电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;   导线应绑扎成束;   导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。   6)、消防电话系统设备的安裝   在消防控制中心设置消防电话主机,配有LCD显示器,可直接显示电话分机、紧急电话插孔的地址以及电话系统的故障信息。   电话系统的管内穿线,应符合规范要求;   电话插孔(手动报警按钮处)以及重要部位电话分机(变配所、电梯机房、冷冻机房、管理值班室等处等重要部位)的安装,安装方法应符合国标以及设计图纸的要求,消防电话话机采用红色,距地1.4米。   7)、消防广播系统设备的安装   消防广播主机设备的安装要求及工艺同火灾报警控制器。   扬声器的安装位置由设计平面图确定。在敷设传输线路时应同时安装扬声器接线盒,嵌入式扬声器在土建施工吊顶时应配合土建作好吊顶的嵌入孔,再将扬声器嵌入吊顶,接线安装,嵌入式扬声器的装饰罩应紧贴吊顶装饰面;   扬声器安装应与土建装修配合进行,扬声器安装应牢固美观,装饰罩应端正严密;   8、管内穿绝缘导线安装工艺   (1)、材料要求   1)、绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。   2)、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。   3)、护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。   4)、螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。   5)、接线端子(接线鼻):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。   6)、焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185~260℃)合金。焊锡制成条状或丝状。   7)、焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液,将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊件。   8)、辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。   (2)、主要机具   1)、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。   2)、电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。   3)、一字改锥,十字改锥、电工刀、万用表、兆欧表。   (3)、作业条件   1)、配管工程或线槽安装工程施工及吹扫完毕。   2)、建筑抹灰及地面工程结束。   (4)、操作工艺   1)、工艺流程   选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→   管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测   2)、选择导线   A.应根据设计图规定选择导线。   B.不同用途的导线应采用不同的颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。   3)、清扫管路   A.清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。   B.清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。   4)、穿带线   A.穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。   B.穿带线的方法:   a、带线一般均采用1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量。   b、在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。   c、穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。   d、阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。   5)、放线及断线   A.放线:   a、放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。   b、放线时导线应置于放线架或放线车上。   A.断线:   剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。   a、接线盒内导线的预留长度应为15cm。   B、配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1、2。   a、公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。   b、各设备处导线预留应符合各设备对导线预留的要求。   6)、导线与带线的绑扎   a、当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。   b、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。   7)、管内穿线   钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。   A、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。   B、两人穿线时,应配合协调,一拉一送。   C、穿线时应注意下列问题:   a、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。   b、导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余量。   8)、导线连接   A、导线连接应具备的条件:   a、导线接头不能增加电阻值。   b、受力导线不能降低原机械强度。   c、不能降低原绝缘强度。   为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。   B、剥削绝缘使用工具及方法:   a、剥削绝缘使用工具:由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳,可进行削、勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。   b、剥削绝缘方法:   l   单层剥法:不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层,应使用剥线钳。   l   分段剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,加编织橡皮绝缘导线,用电工刀先削去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定。   l   斜削法:用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层,当切近线芯时就应停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右,沿着线芯表面向前头端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断。   C、导线焊接   由于导线的线径及敷设场所不同,因此焊接的方法有如下几种:   a、电烙铁加焊:适用于线径较小的导线的连接及用其他工具焊接困难的场所。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。   b、喷灯加热(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺(或锡锅)内,然后用喷灯(或电炉)加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时要掌握好温度;温度过高涮锡不饱满;温度过低涮锡不均匀。因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接。   焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其他污物擦净。   D、导线包扎   首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑联布封严密。包扎后应呈枣核形。   E、线路检查及绝缘摇测   a、线路检查:   接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。   b、绝缘摇测:   导线敷设后,应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值应不小于20MΩ。   测量线路绝缘电阻时:兆欧表上有三个分别标有“接地”(E);“线路”(L);“保护环”(G)的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上。   (5)、质量标准   1)、主控项目   A、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。   B、导线的对地绝缘电阻值不小于20MΩ。   检验方法:实测或检查绝缘摇测记录。   2)、一般控制项目   管内穿线:盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。   检验方法:观察检查或检查记录。   允许偏差:   A.   检查导线截面。   B.   检验方法:观察检查或用千分尺测量。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前