民用建筑电气设计规范包含了供配电系统、短路电流计算和高压电器的选择、继电保护、二次回路以及电气测压、自备应急电源、配电系统的智能化系统设计、电线、母线的选择、建筑照明、防雷和电子系统的防雷措施、信息网络系统等等一系列的民用电气设计。
这里就几种家庭常见的电气安装给朋友们做一个介绍。电源插座的安装位置应考虑用电设备的使用方便。住宅内电源插座宜暗装,一般插座、柜式空调器插座底边距地0.3m,壁挂式空调器插座、抽油烟机插座、电热水器插座底边距地不低于1.8m。电源插座底边距地低于1.8m 时应选用安全型插座。灯具的选择视具体房间的功能而定,宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具。卫生间、浴室等潮湿且易污场所宜采用防潮且易清理的灯具。
dxjian 2016-04-25 19:07
电气标准—民用建筑电气设计规范(消防)
24火灾报警与消防联动控制 24.1一般规定 24.1.1本章适用于民用建筑内火灾报警与消防联动控制系统及防盗报警系统的设计。 24.1.2下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统: 24.1.2.1高层建筑 (1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。 (2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。 (3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。 24.1.2.2低层建筑 (1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。 (2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。 24.1.3火灾报警与消防联动控制系统的设计,应针对保护对象的特点,做到安全可靠,技术先进,经济合理,维护管理方便。 24.1.4民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行防火等级的分类,一般可按表24.1.4—1和24.1.4—2划分。 24.2保护等级与保护范围的确定 24.2.1各类民用建筑的保护等级应根据建筑物防火等级的分类,按下列原则确定: (1)超高层(建筑高度超过100m)为特级保护对象,应采用全面保护方式。 (2)高层中的一类建筑为一级保护对象,应采用总体保护方式。 (3)高层中的二类和低层中的一类建筑为二级保护对象,应采用区域保护方式;重要的亦可采用总体保护方式。 (4)低层中的二类建筑为三级保护对象,应采用场所保护方式;重要的亦可采用区域保护方式。 24.2.2火灾探测器在建筑物中设置的部位,应与保护对象的等级相适应,须符合以下规定: 24.2.2.1在超高层建筑物中,除不适合装设火灾探测器的部位外(如厕所、浴池),均应全面设置火灾探测器。
prettygirl 2016-04-25 19:06
建筑电气工程设计规范
1. 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。
3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
4. 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
5. 额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。
6. 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。
7.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。
8. 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
9. 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
10. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
11. 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。
12. 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。
希望我的回答对您有帮助。
奋斗_9500 2016-04-22 21:08
民用建筑电气设计规范如下: 19.1.1 电话设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。 19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。 19.1.3 当电话用户数量在50门以下,而市话局又能满足市话用户需要时,可直接进入市话网。 19.1.4 电话站初装机容量宜按电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定。若选用程控交换机时,用户板的备用量可按10%考虑。 19.1.5 电话站交换机程式的选择,宜按以下原则确定: (1) 宾馆、饭店、大型公用建筑、高层办公楼等宜采用程控式交换机。 (2) 一般单位如条件不允许,对于100门及以下者亦可选用人工电话交换机或纵横制自动电话交换机。 19.1.6 如选用程控式交换机其容量小于250门及以下且无数字交换功能要求时,可选用空分制式程控交换机。反之则可选用A律PCM数据交换式程控交换机。 19.1.7 程控用户交换机的设计还应参照《工业企业程控用户交换机工程设计规范》的有关规定。 19.1.8 电话设计除执行本章有关规定外,尚应符合现行国标《工业企业通信设计规范》和《工业企业通信接地设计规范》中的有关规定。