装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求份防火门安装施工方案?

芷蕾 | 被浏览226次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-30 21:41

    木质防火门施工方案
    1、门框、扇安装前先检查框扇有无翘曲、弯曲、劈裂、黑皮等,靠墙面是否满刷水柏油。
      2、安装为后塞口,安装门框时,根据图纸设计,在墙上画出框的位置线,用木楔将框临时固定在洞口内,拉水平线,用线坠校正,正侧垂直居中,最后每块木砖用两根100mm长的铁钉固定,钉冒砸扁,框两侧的缝隙应留均匀。
      3、砼造柱处的固定方法,用电锤打眼打入木塞后,用铁钉将框固定在打入的木塞上。
      4、相邻部位的门框应安装在同一水平线上。
      5、框与墙体间的缝隙采用1:2的水泥砂浆填嵌密实,不得空
      6、门扇安装前应检查其型号、规格、质量是否符合设计要求。如发现问题,应事先修好或更换。
      7、门扇安装时,先量好门框的高低,宽窄尺寸,然后在相应的扇边上画出高低宽窄的线,用粗刨刨去线外部分,再用细刨刨至光滑平直,使其合乎设计要求。
      8、将扇放入框中安装合格后,按扇高1/8——1/10,在框上按铰链大小画线,并剔出铰链槽,槽深一定要与铰链厚度相适应,槽底要平。
      质量标准:
      1、门框扇所用材料的规格,接榫拼合与安装等应符合图纸设计要求。
      2、净光的框扇,不应有刨痕、波浪、毛刺和锤印等,割角应严实平整,拼缝紧密。
      3、门框的裁口面表面应光滑,深浅宽窄应一致,线脚四周应交圈整齐,为角框的四角应成直角。
      4、门框必须安装牢固,固定点必须符合规范的规定。
      5、门扇应开关灵活、稳定,不得回弹和反翘,门扇挺面与外框挺面应相平。
      6、门扇小五金安装应位置正确,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确,安装齐全。
      7、框与扇接触面高低差2mm,扇与框间留缝宽度1.5—2.5mm,扇与框上缝留缝宽度1.0—1.5mm,门扇与地面间留缝宽度:外门4—5mm,内门6—8mm,卫生间门10—12mm,框对角线长度差3mm,框的正、侧面垂直度3mm。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-30 17:05

    施工工艺:
    1. 按照甲方、总包方及监理方提供的现场中心线、水平标高,确定水准点和坐标控制点;
    2. 把门放入门洞中,先用木楔把门楔住,以外墙的四个水平点为参照点,调整门体至水平垂直。再用冲击钻按门框已有孔配钻Φ14孔,然后用M10膨胀螺丝固定;
    3. 调整:以门扇外表面为基准平面,检查门框安装后与门扇是否平行,如不平行,在门框后背面位置接近螺栓位置加木垫,使门框与门扇平行为止。调试完毕,门体垂直误差≤3MM、水平误差≤3MM、标高≤5MM,框扇配合间隙≤2,锁具开头灵活。
    十、 灌浆工艺
    1. 为使进户门与墙体的连接更加牢固稳定,在门体安装调试完毕,应及时在门栓空心处填充水泥沙浆;
    2. 填入水泥沙浆前,应将门关好,检查门体是否开启灵活。并在门扇开启面,框扇之间塞四角纸垫,以达到垂直平衡。灌浆完毕用塑胶封盖将膨胀螺丝口即灌浆口盖好。并立即将门框污染部分轻轻擦试干净;
    3. 填入水泥沙浆不要过量,一般至门框最上的膨胀螺丝口即可,否则会使门框膨胀变形影响门扇灵活开闭;
    4. 灌浆4至5小时后将纸垫拆下,轻轻打开门扇,用螺丝刀等工具将门框内锁孔和铰链孔部位的水泥挖净。
    十一、 施工质量技术措施:
    1. 配备专业技术安装工长,安装人员必须为专业熟练施工人员;
    2. 配备测量安装质量的水平仪,水平尺,吊线锤,卷尺等;
    3. 安装一批,当天自检一批,报验一批,发现问题,及时整改;
    4. 专业技术人员要全天现场指导土建填灌水泥沙浆。
    十二、 施工安全措施:
    1. 对施工人员进行安全施工常识的培训;
    2. 进场施工必须戴安全帽;
    3. 用电先向总包方申请,由专业电工负责电源接驳。
    十三、 施工文明措施:
    1. 施工人员进入工地要文明施工,统一服装,佩带工作牌,遇到问题要主动找甲方,总包方及监理协调解决;
    2. 要与其它分包方协调配合好,服从总包方的统一安排;
    3. 要相互保护和爱护总包方和其它分包方的成品及半成品,在安装结束后要及时清理垃圾、纸箱,保持施工现场的卫生。
    十四、 成品保护措施:
    1. 安装前的成品保护由我方负责,安装后的成品保护主要由甲方和总包方负责,我方协助保管;
    2. 各施工单位不得损坏门框、门扇表面保护膜;
    3. 各施工单位施工时不得碰撞门体各个部位,以免门体擦伤或变形。
    十五、安装进度满足需方要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-30 15:17

    一、防火门安装流程
    确定门框进场日期---由项目技术人员出示安装技术交底---按照图纸门体搬运就位---门框内填充水泥砂浆或岩棉(木质防火门不必填充)---检查洞口是否具备安装条件---画出安装位置---按安装位置就位门框---固定6点---调整水平及垂直---安装固定---安装门扇上的五金件,并固定在门框上---安装检查,开启是否自如,门锁使用灵活----(对方收口)。
    二、防火门施工方法
    1、首先检查安装洞口是否具备安装条件,如50线是否清楚.
    2、如果洞口具备安装条件,首先要清理洞口周圈,剔除凸起点。
    3、按照门框安装的要求,划出门框安装位置的周圈轮廓位置。在墙壁上与门框拉紧板对应的位置就是固定的位置。
    4、连接电源,做好电锤和电钻的使用前期工作。
    5、待门框水泥砂浆干燥后,把门框就位到已经划出的轮廓图位置,初步找出水平及垂直,还有地平位置(利用50线来确定)。
    6、安装门框前将工艺下门槛拆除(用户要求有下门槛的除外),然后用膨胀螺栓定位门框后,按规定的连接点与墙体紧固,不得出现松动现象,不得损伤门框表面。用水平尺反复测量水平度和垂直度,同时准确调整门框位置。
    7、检查整体安装情况,查看门框是否晃动,门框保护膜是否完好。
    8、收拾机具,整理现场,转到下一个安装洞口。
    9、门扇安装按照图纸进行搬运就位,先安装门扇铰链,然后把门扇固定在门框上,调试好门扇与门框是否垂直度及门缝间隙大小符合标准。
    10、锁具安装,安装锁体、锁芯、把手然后调试门扇开关是否自如。
    11、门扇调试好后安装闭门器,闭门器应调试到最佳状态(如施工需要可后安装),如对开门应安装顺位器。
    12、揭开门框、门扇上的保护膜,镶入密封条,整理现场,整樘门安装完毕。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求给份钢质防火门安装方案,感激不尽。。
    • 荣耀vvv 回答:1.工程概况 1.1本工程建筑面积11771m2。地下三层,地上十七层。 1.2本工程结构形式为框架-剪力墙结构,建筑耐火等级为一级。 1.3 钢质防火门:门框、门扇面板及其加固件采用镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器、顺位器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 2.编制依据 2.1《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 2.2《建筑用安全玻璃,防火玻璃》(GB15763.1-2001) 2.3《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.5《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)中国建筑工程总公司版 2.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 2.7《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 2.8《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 2.9本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.1.2 门的安装位置 3.2材料准备 3.2.1 钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 3.2.6 现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3.2.7 人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。 3.2.8 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。 3.2.9 同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批,不足50樘也应划为一个检验批。 3.3施工机具准备 3.4施工作业条件 3.3.1 安装地坪基准线应明确、清晰。 3.3.2 明确开启方向(左外、右外、左内、右内)和安装形式(齐外、居中、齐内)。 3.3.3 门洞必须水平、垂直,门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。 4.施工工艺 4.1 工艺流程 4.2 钢质防火门操作工艺 4.2.1画线定位:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 4.2.2门洞口处理:安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 4.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需在门框内填充1:3水泥砂浆。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。门框埋入±0.00m标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差
    • 钢质防火门 钢质防火门价格 钢质隔热防火门 2年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门安装施工方案求一份
    • Ambition_6663 回答:施工组织设计 一、 工程名称:**社区三期A动迁住宅安置基地项目 二、 工程地点:**社区工程工地 三、 工程简介。 四、 项目管理框架图: 五、 施工质量等级:优良。 六、 施工程序设计:项目总监将施工项目时间及工程量报请工程部,经工程部同意,聘请 ****** 同志为本工程项目经理。项目经理经现场核察后提出施工方案,由工地代表组织安装人员具体实施。在安装过程中,工地代表与建设方、监理方、总包方积极沟通,及时解决施工中的具体问题。框扇安装结束后工地代表及时组织验收,发现问题后及时安排安装人员整改,直至验收完全通过。 七、 施工及管理人员配备; 项目总监: 待定 项目经理: *** 技术负责人: *** 质检员: 待定 安装工长:待定 安装人员: 待定 八、 施工工期(安装进度满足需方要求): 在具备安装条件下,每100樘施工工期为2-3天;如需灌浆,全部灌浆及墙体粉刷收口完毕,每100樘调试清理工期2-3天(含安装锁具配件等),根据施工现场进度可临时增派人员进场施工,确保在工程要求的交货期内安装、调试完毕。 九、 施工工艺: 1. 按照甲方、总包方及监理方提供的现场中心线、水平标高,确定水准点和坐标控制点; 2. 把门放入门洞中,先用木楔把门楔住,以外墙的四个水平点为参照点,调整门体至水平垂直。再用冲击钻按门框已有孔配钻Φ14孔,然后用M10膨胀螺丝固定; 3. 调整:以门扇外表面为基准平面,检查门框安装后与门扇是否平行,如不平行,在门框后背面位置接近螺栓位置加木垫,使门框与门扇平行为止。调试完毕,门体垂直误差≤3MM、水平误差≤3MM、标高≤5MM,框扇配合间隙≤2,锁具开头灵活。 十、 灌浆工艺 1. 为使进户门与墙体的连接更加牢固稳定,在门体安装调试完毕,应及时在门栓空心处填充水泥沙浆; 2. 填入水泥沙浆前,应将门关好,检查门体是否开启灵活。并在门扇开启面,框扇之间塞四角纸垫,以达到垂直平衡。灌浆完毕用塑胶封盖将膨胀螺丝口即灌浆口盖好。并立即将门框污染部分轻轻擦试干净; 3. 填入水泥沙浆不要过量,一般至门框最上的膨胀螺丝口即可,否则会使门框膨胀变形影响门扇灵活开闭; 4. 灌浆4至5小时后将纸垫拆下,轻轻打开门扇,用螺丝刀等工具将门框内锁孔和铰链孔部位的水泥挖净。 十一、 施工质量技术措施: 1. 配备专业技术安装工长,安装人员必须为专业熟练施工人员; 2. 配备测量安装质量的水平仪,水平尺,吊线锤,卷尺等; 3. 安装一批,当天自检一批,报验一批,发现问题,及时整改; 4. 专业技术人员要全天现场指导土建填灌水泥沙浆。 十二、 施工安全措施: 1. 对施工人员进行安全施工常识的培训; 2. 进场施工必须戴安全帽; 3. 用电先向总包方申请,由专业电工负责电源接驳。 十三、 施工文明措施: 1. 施工人员进入工地要文明施工,统一服装,佩带工作牌,遇到问题要主动找甲方,总包方及监理协调解决; 2. 要与其它分包方协调配合好,服从总包方的统一安排; 3. 要相互保护和爱护总包方和其它分包方的成品及半成品,在安装结束后要及时清理垃圾、纸箱,保持施工现场的卫生。 十四、 成品保护措施: 1. 安装前的成品保护由我方负责,安装后的成品保护主要由甲方和总包方负责,我方协助保管; 2. 各施工单位不得损坏门框、门扇表面保护膜; 3. 各施工单位施工时不得碰撞门体各个部位,以免门体擦伤或变形。 十五、安装进度满足需方要求 ************门业有限公司 日 期: 2007年11 月 7日
    • 钢质防火门 钢质防火门价格 钢质隔热防火门 2年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:施工组织设计 一、 工程名称:**社区三期A动迁住宅安置基地项目 二、 工程地点:**社区工程工地 三、 工程简介。    • 谁能给份超薄型防火涂料施工方案?谢谢!
    • Ambition_6663 回答:1)施工准备 1)按照上述第4.2.4.4条规定进行基面处理、检查验收。 2)按照设计要求,采购防火涂料原材料并验收。 3)按照工程实际情况配备相应的施工人员和施工机具。 (2)厚涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求 1)施工方法及机具 一般采用喷涂方法涂装,机具为压送式喷涂机,配备能够自动调压的空压机,喷枪口径 为6~12mm,空气压力为0.4~0.6MPa。 局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工,工具是抹灰刀等。 2)涂料配制 单组分湿涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;单组分干粉涂料,现场加水或其他稀 释剂调配,应按照产品说明书的规定配比混合搅拌;双组分涂料,按照产品说明书规定的配 比混合搅拌。 防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。搅 拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后又不会 产生流淌和下坠现象。 3)涂装施工工艺及要求 喷涂应分若干层完成,第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每层喷涂厚度为5~ 10mm   一般为7mm   左右为宜。 在每层涂层基本干燥或固化后,方可继续喷涂下一层涂料,通常每天喷涂一层。 喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。 喷涂时,喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,喷距为6~10m,喷涂气压保持在0.4~ 0.6MPa。喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积流淌。喷涂 过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停顿。 施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止 喷涂。 喷涂后,对于明显凹凸不平处,采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂处理,以确保涂层表 面均匀。 4)质量要求 涂层应在规定时间内干燥固化,各层间粘结牢固,不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。 钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致,无漏涂出现。 涂层厚度应达到设计要求;否则,应进行补涂处理,使之符合规定的厚度。 (3)薄涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求 1)施工方法及机具 一般采用喷涂方法涂装,面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法,局部修补或 小面积构件涂装。不具备喷涂条件时,可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。 机具为重力式喷枪,配备能够自动调压的空压机,喷涂底层及主涂层时,喷枪口径为4~ 6mm,空气压力为0.4~0.6MPa;喷涂面层时,喷枪口径为1~2mm,空气压力为0.4MPa 左右。 2)涂料配制. 单组分涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;双组分涂料,按照产品说明书规定的配 比混合搅拌。 防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。 搅拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜,既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后 又不会产生流淌和下坠现象。 3)底层涂装施工工艺及要求 底涂层一般应喷涂2~3   遍,待前一遍涂层基本干燥后再喷涂后一遍。第一遍喷涂以盖 住钢材基面70%即可,二、三遍喷涂每层厚度不超过2.5mm。 喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。 喷涂时,操作工手握喷枪要稳定,运行速度保持稳定。喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面, 喷距为6~10mm。 施工过程中,操作者应随时采用测厚针检测涂层厚度,确保各部位涂层达到设计规定的 厚度要求。 喷涂后,喷涂形成的涂层是粒状表面,当设计要求涂层表面平整光滑时,待喷涂完最后 一遍应采用抹灰刀等工具进行抹平处理,以确保涂层表面均匀平整。 4)面层涂装工艺及要求 当底涂层厚度符合设计要求,并基本干燥后,方可进行面层涂料涂装。 面层涂料一般涂刷1~2   遍。如第一遍是从左至右涂刷,第二遍则应从右至左涂刷,以 确保全部覆盖住底涂层。 面层涂装施工应保证各部分颜色均匀、一致,接槎平整。
    • 屋面防水施工方案 外墙涂料施工方案 超薄型防火涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 防火门施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:施工工艺: 1. 按照甲方、总包方及监理方提供的现场中心线、水平标高,确定水准点和坐标控制点; 2. 把门放入门洞中,先用木楔把门楔住,以外墙的四个水平点为参照点,调整门体至水平垂直。再用冲击钻按门框已有孔配钻Φ14孔,然后用M10膨胀螺丝固定; 3. 调整:以门扇外表面为基准平面,检查门框安装后与门扇是否平行,如不平行,在门框后背面位置接近螺栓位置加木垫,使门框与门扇平行为止。调试完毕,门体垂直误差≤3MM、水平误差≤3MM、标高≤5MM,框扇配合间隙≤2,锁具开头灵活。 灌浆工艺 1. 为使进户门与墙体的连接更加牢固稳定,在门体安装调试完毕,应及时在门栓空心处填充水泥沙浆; 2. 填入水泥沙浆前,应将门关好,检查门体是否开启灵活。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前