装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是sf6断路器?

温万良 | 被浏览163次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-03 19:31

    SF6   断路器,是用SF   6   气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。   SF6   的优点:   1、SF   6   的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF   6   分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF   6   具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×10   5   Pa气压下,SF   6   的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。   2、SF   6   气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF   6   断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的\"无维修\"断路器。在高压电路中应用越来越多。   常用的SF   6   断路器有LN1-35型、HB36型两种。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-03 16:55

    六氟化硫断路器是利用SF6气体作为绝缘介质和灭弧介质的新型高压断路器。纯净的SF6气体是无色、无嗅、不燃、无毒的惰性气体,具有良好的绝缘性能和灭弧性能,其灭弧能力比空气高100倍。六氟化硫断路器是利用高压力的SF6气体,在灭弧室的喷口及触头间形成高压气流来吹灭电弧的,吹弧用的SF6气体压力高达1~1.5MPa。六氟化硫断路器体积小,绝缘强度高,灭弧性能好,检修周期长而且能组成封闭式组合电器。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-03 16:50

    SF6 断路器,是以SF6气体为绝缘介质的断路器。
    SF6 的优点:
    1、SF 6 的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF 6 分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF 6 具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×10 5 Pa气压下,SF 6 的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。
    2、SF 6 气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF 6 断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的\"无维修\"断路器。在高压电路中应用越来越多。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 什么是sf6断路器?
    • 老友记zcj 回答:SF6 断路器,是和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。 1.SF6气体的尽缘强度高,决定了SF6断路器单个断口所能承受的电压要比其他形式的断路器要高,据介绍已经有500kV的单断口断路器出现了;SF6气体的熄弧性能好,决定了SF6断路器的灭弧能力强,这样它的开断能力要大于其他形式的断路器,单断口已经能够达到100kA,这是其他形式的断路器无法达到的,尤其是在现在,电力系统的容量越来越大,很多变电站的短路容量已经达到了近五十千安,一些关键变电站甚至达到了60——70kA,假如没有SF6断路器,那么就无法满足短路容量的要求,在系统短路时,无法切除故障。   2.SF6气体在燃弧时的导电性能比较好,电弧电压比较低,小电流的情况下也能够稳定的燃弧,所以,在切断小电流时很少发生截流现象,这样就不会造成过电压,给设备造成损坏。   3.SF6气体在熄弧后介质强度的恢复速度比较快,能承受比较快的瞬时恢复电压,所以在切断空载线路是不会发生多次重击穿,在切断近区故障时特别有利,就是说它不仅开断短路电流的性能强,在一些特别的开断情况下,SF6断路器的开断性能也是很好的。
    • 断路器 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器试验方法是什么?
    • 芒果5270 回答:(1)绝缘电阻的测量。 (2)耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。 (3)SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。 (4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。 (5)断路器电容器的试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。 (6)断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。检查合闸电阻是否能正确无误地投切,从而达到限制操作过电压的作用。 (7)断路器特性试验。包括分、合闸时间及同期性测量、操动机构的试验、分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等等。这一项是保证断路器能正确动作、开断额定电流及故障电流。 (8)密封性试验。
    • 断路器 11个月前
  • 3 回答
    • 10kv户内sf6断路器价格贵不贵?
    • 请叫我雷锋 回答:1.努高ZW20-12真空断路器ZW20-12BF/630A智能开关10KV线路柱上开关 12000 2.LW3-10KV/630A LW3-10/400A SF6-12KV柱上六氟化硫开关SF6断路器 3188 3.SF6-12KV/630A LW3-12 10KV不锈钢壳户外柱上六氟化硫断路器 3499 价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主
    • 断路器 通贵竹地板 油漆贵不贵 11个月前
  • 3 回答
    • sf6断路器灭弧原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:SF6断路器在发展初期沿用压缩空气断路器的原理,将SF6压缩在高压罐内,在触头分断时,阀门打开,气流经过触头间隙流向低压区,将电弧吹熄。这种灭狐室称为双压式灭弧室。考虑到SF6熄弧性能强,后来又简化为单压式灭弧空。单压式灭弧室中只充有低压SF6气体(5—7个大气压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。这一改进简化了结构,降低厂成本。现代高压断路器均采用这种型式的灭弧室。由于单压式断路器触头系统带有压气活塞,所以要求动力较大,一般都采用气动或液压操动机构。
    • 灭蚊灯 断路器 电子灭蚊灯 9个月前
  • 3 回答
    • sf6断路器常见故障要如何处理
    • xiaoping123 回答:SF6断路器常见的故障及处理方法有: 1、开关拒合与拒分 当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有完全复位,致使钢球不能完全复位,使合闸油路没有封住。此主要原因多为手动时将合闸动铁芯的撞杆撞弯,因撞头松动造成卡滞而引起,只要拆下动铁芯,将其校正好,复装时保证铁芯在各个位置都不卡滞便可。 3、合闸后立即分闸 合闸后立即分闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能完全复位,或合闸保持阀逆止钢球不能完全复位。 4、油泵频繁启动打压 油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接头和端口密封不严;密封件密封不严;分、合闸阀和放油阀密封不严等所引起的。具体处理方法就是拆下检查,修理后研磨及更换接头或密封圈。 5、液压操作机构的泄漏 对液压机构,泄漏会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6 断路器安全运行。液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱有砂眼等。
    • 断路器 地面处理 9个月前