真空断路器价格

共找到175272个相关问题

  • 8 回答
    • 真空断路器是什么?
    • kitty1235 回答:真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 户外永磁真空断路器价格多少?
    • zsysandman 回答:户外永磁真空断路器200左右。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器价格大概是多少?
    • 米多奇hq 回答:1.真空断路器 品牌/型号:凯特/ZW8-12|灭弧方式:真空断路器|品牌:凯特 机械寿命:1(万次)|极数:3P|产品认证:ISO9001 报价:10.00元 2.真空断路器 品牌/型号:HD/ZN85-40.5|加工定制:是|品牌:HD 型号:ZN85-40.5|极数:3P|额定频率:60(Hz)HZ 报价:3000.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器辅助开关要怎么调整?
    • ND_6090 回答:这一步很关键,须注意以下几点:             (1)行程不可过大,否则可使触片变形弯曲,破坏接触状态和性能.    (2)串联于合闸回路的触头必须调整到断路器合闸后能可靠切断.    (3)如发现动静片已失常变形,应立即校正恢复.    (4)调试时应满足电压降低后的合闸要求.    希望可以帮到你
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 高压真空断路器原理是什么?
    • 随意夜风 回答:高压真空断路器原理: 在分断电流的时侯,因为回路中电容电感的存在将会产生电弧,此时真空断路器会分闸断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 5 回答
    • 真空断路器工作原理是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:希望我的回答能帮到你 真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压.
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器安装要求是什么?
    • 凌星弥梦 回答:1.安装前检查 为确保断路器安全可靠运行,必须经进检查方可进入安装. a.包装拆除后,先检查断路器外观,如导电杆上绝缘保护层是否完好,有无裂纹及其它缺陷,外壳表面如何,有否因运输原因造成损伤,铭牌数擗是否与订货要求相符等. b.检查随机附件,备件和文件是否齐全. c.手动试操作5~10次,检查断路器操作机构的动作性能,应能分、合灵活,“分” 、“合”及“储能”指示正确.. d.对断路器主回路同极断口间,相间及相对地和控制部分进行42KV/1min工频耐压试验。 2.安装 a.按照断路器的安装尺寸和电力工程要求制作固定支架,并将断路器牢固地固定在支架上. b.联结导线端子与断路器进出线端子的螺栓应拧紧,以保证接触良好. c.控制电路按线路图联结正确.
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 4 回答
    • 真空断路器要如何选型
    • [昵称被屏蔽] 回答:户外"10KV电源T接点" ZW32C--12D/630的真空开关。 对于S9型或以上的节能油浸变压器都可以配套安装。 关键在于线路末端负荷大小,根据公式“容量KVA/1.732/10”可以计算出该容量 的变压器(一台或多台串联运行)一次侧最大电流,通常按照地方区别,再乘以 X倍的启动倍数。 在真空开关定做时可以确定保护动作电流及上下浮动电流的调整档。 一般来说真空开关有3个档可以调节。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器的用途是什么?
    • 福贵_3382 回答:以最常用的为例,1.电机回路,主要是储能给合闸提供能量的 2.合闸回路是用来合闸的 3.分闸回路用来分闸 4.防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,当发生事故时跳闸后又合闸,造成跳跃式分合闸,发生危险 5.辅助回路是提供辅助触点的 6.闭锁回路用于两台以上断路器的连锁 7 其他辅助触点 电机储能点 用于连接电机储能指示灯 试验位置和工作位置微动开关 提供位置信号的
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器与永磁断路器有哪些区别?
    • 猪仔_5727 回答:永磁高压真空断路器是一种采用永磁操动机构的真空断路器。在国内,主要用于12.5KV至40.5KV电压级的线路中。永磁操动机构(简称“永磁机构”),它采用永磁保持,电子控制。与传统的断路器操动机构相比,永磁机构采用了一种全新的工作原理和结构,工作时主要运动部件只有一个,无需机械脱、锁扣装置,故障源少,具有较高的可靠性,机械寿命可达10万次。 永磁真空断路器的缺点是价格较高。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器灭弧原理是什么?
    • 青春奋斗者 回答:真空断路器应用真空作为绝缘和灭弧介质。断路器开断时,电弧在真空灭弧室触头材料所产生的金属蒸气中燃烧,简称为真空电弧。当开断真空电弧时,由于弧柱内外的压力与密度差别都很大,所以弧柱内的金属蒸气与带电质点会不断向外扩散。弧柱内部处在一面向外扩散,一面处于电极不断蒸发出新质点的动态平衡中。随着电流减小,金属蒸气密度与带电质点的密度都下降,最后在电流接近零点时消失,电弧随之熄灭。此时,弧柱残余的质点继续向外扩散,断口间的介质绝缘强度迅速恢复,只要介质绝缘强度的恢复速度大于电压恢复上升速度,电弧最终熄灭
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器安装位置在哪里?
    • xiaoping123 回答:1)安装前的检查 (1)真空断路器开箱后,应当检查有无破损,产品铭牌、合格证、订货单、装箱清单等是否与实物相符。 (2)若完好无误,在清理表面灰尘污垢,用工频耐压法检查真空灭弧室的真空度。 (3)按照《安装使用说明书》中的技术数据检查断路器的触头开距、缓冲器等。 (4)用手动方式操作储能、合闸、分闸,观察储能状态、分合闸位置指示是否正常。 (5)用操作电源操作储能、合闸、分闸,观察储能状态、分合闸位置指示是否正常。 (6)检查“五防闭锁”装置是否完善、可靠。 由于真空断路器结构紧凑,动作尺寸小,要求精度高,所以安装、检修和调试的每一个环节都要特别注意调整到位,否则就会影响其应有的使用性能。 (1)安装真空灭弧室。检修中需要安装真空灭弧室时,下支架和上支架安装中要配合好,紧固后灭弧室不应承受弯矩,灭弧室弯曲变形$0.5mm。装配时各螺母紧固均匀,以免单侧受力。 (2)安装支架。安装上支架和旋紧螺钉时不可压在灭弧室导向板上,间隙应为0.5 ~1.5mm。 (3)安装导向杆。在导向杆与真空灭弧室动导电杆间应加调整垫片,使导向杆旋紧,在合闸位置时使导向杆伸出导向板(5±1) mm。 (4)调整接触行程。手动使真空断路器合闸,测量接触行程,然后分闸,调整接触行程调整螺栓,以调整接触行程。若螺栓旋出l圈,则接触行程增加1.25mm;反之,则减少1.25 mm。直至将接触行程调至(4±1)mm为止。调整机构输出杆长度,可只改变接触行程而不改变触头开距;若三相一致都需调整时,调整机构输出杆来增减接触行程,则更方便。 (5)调整触头开距。增减开距调整垫片,可使触头开距调至(11 1) mm。经过反复测量和调整,可使触头开距和接触行程达到厂家规定的技术参数要求范围之内。 (6)测量机械特性参数。触头开距、接触行程、辅助开关等调整合格之后,再进行电动合、分闸试验,并使用微机测试 分闸反弹幅值等机械特性参数。测量后对不合格的参数应及时调整,确保各种机械特性参数达到最佳值。 (7)测量操作特性参数。应分别在最高、最低、额定操作电压下进行合闸、分闸、重合闸等操作,做特性试验。 (8)再次测量各种机械特性参数。在按照规定的次数操作、调整合格后,应再次测量各种机械特性参数,并与之前测量的数据相比较,符合时才为合格。 (9)进行回路电阻和一、二次回路的工频耐压试验。若试验数据全部合格,则能投入运行。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器的缺点是什么?
    • xiaoping123 回答:真空灭弧室主要由动静触头、屏蔽罩、动静导电杆、波纹管及外壳等部分组成。它为一整体,不能拆装,损坏时应整个调换。   优点:1)在密封的容器中灭弧,电弧和炽热气体不外露;2)触头间隙很小,几mm至40mm;3)燃弧时间短、电弧电压低、电弧能量小、触头磨耗少、允许的开断次数多;4)动导电杆的惯性小,适于频繁操作;5)操作机构小、整机体积小、重量轻; 6)控制功率小;7)操作时噪声小;8)操作时无火灾和爆炸危险;9)触头部分为完全密封结构,不会因潮气、灰尘、有害气体等影响而降低其性能,工作可靠,开断与关合性能稳定而且触头磨耗少。因此,维修周期长。   缺点:1)操作过电压:在开断感性小电流时会出现电流截断现象造成较高的过电压,而且在某些场合下开断高频电流,也会产生过电压。2)目前电网运行中,尚无简便的测试方法,用来检验真空断路器的真空度,来确保设备的安全运行。3)品种不全,国产真空断路器产品中尚缺少户外型。4)造价高。
    • 真空断路器价格 德力西断路器 断路器 8年以前