    • 爱跳坝坝舞的大厨 2016-03-28 21:38

      1.幕墙分格测量、定位、放基准线:在土建结构工程施工完毕,并验收合格后,就要进行测量定位,对土建结构施工的误差在此阶段消化、分配,并调整原来分格尺寸,务必要使误差不积累在最后一个分格。在主体结构上复核垂直和水平尺寸,按设计要求进行分格放线定位,确定控制基准线,并做好记录。 如有偏差,将问题向相关方汇报,并制定整改措施。幕墙定位放线应与主体结构的测量相配合,及时调整偏差,不得积累。
      2.预埋件进行调整固定:对随结构预埋的预埋件进行检查,在预埋件上划出幕墙分割线的十字中心线并做好记录,按确定的安装位置进行调整、修复和固定,并做好防腐处理。对后置埋件要进行拉拔力试验,强度须满足设计要求。
      3.连接件安装:铁码是挂接幕墙单元体的受力构件,一般每个单元体用2个10mm厚镀锌钢板制作的挂钩悬挂在铁码上。按定位十字线准确焊接铁码,一般水平偏差不大于5mm,标高偏差不大于5mm。铁码与预埋件的定位和焊接质量有严格的要求,对连接部位和连接件均要进行严格的设计计算,每个铁码完成后均要进行隐蔽验收,验收合格后做防锈处理。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-28 16:45

      1、基本作业条件
      1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工.
      1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工. 对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工.在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施.
      1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm).如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠
      1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备.
      1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施.
      1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工.当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工.
      1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量.当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式.
      2、幕墙安装
      2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺
      幕墙安装施工顺序:
      测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗
      (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准.
      (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm.L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜.遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊.
      (3)、安装竖向铝立柱:
      ①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确;
      ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片.
      ③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱;
      ④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm.
      ⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm.
      ⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓.
      ⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录.
      (4)、安装铝横梁:
      ①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置.
      ②、采用M5*35mm不锈钢自攻钉将连接铝件固定在铝立柱的相应位置.注意横梁与立柱间的接缝间应符合设计要求(加设2mm厚橡胶垫),横梁与立柱平面应一致,其表面误差不大于0.5mm.
      ③、选择相应长度的横梁,采用M6*25mm不锈钢自攻钉固定在连接铝件上,横梁安装应由下向上进行,当安装一层高度后应进行检查调整,及时拧紧螺栓.
      ④、横梁上下表面与立柱正面应成直角,严禁向下倾斜,若发生此种现象应采用自攻钉将角铝块直接固定在立柱上,以增强横梁抵抗扭矩的能力.
      ⑤、使用耐候密封胶密封立柱间接缝和立柱与横梁的接缝间隙.
      (5)、避雷节点安装:
      ①、按图纸要求选用材料,宜采用直径ф12mm的镀锌圆钢和1mm厚的不锈钢避雷片.
      ②、镀锌圆钢与横向、纵向主体结构预留的避雷点进行搭接,双面焊接的长度不低于80mm.
      ③、每三层应加设一圈横向闭合的避雷筋,且应与每块预埋件进行搭接;
      ④、在各大角及垂直避雷筋交接部位,均采用ф12mm的镀锌圆钢进行搭接;
      ⑤、在主楼各层的女儿墙部位及塔楼顶部均设置一圈闭合的避雷筋与幕墙的竖向避雷筋进行搭接.
      ⑥、首层的竖向避雷筋与主体结构的接地扁铁进行搭接,其搭接长度为双面焊80mm.
      ⑦、在铝立柱与钢立柱的交接部位及各立柱竖向接头的伸缩逢部位,均采用不锈钢避雷片连接.
      ⑧、在避雷片安装时,需将铝型材、镀锌钢材表面的镀膜层使用角磨机磨除干净,以确保避雷片的全面接触,达到导电效果.接触面应平整,采用四颗M5*20mm自攻钉固定.
      (6)、层间防火安装:
      ①、根据现场结构与玻镁板背面的实际距离,进行镀锌铁皮的裁切加工;
      ②、依据现场结构实际情况确定防火层的高度位置,依据横梁的上口为准弹出镀锌铁皮安装的水平线;
      ③、采用射钉将镀锌铁皮固定在结构面上,射钉的间距应以300mm为宜;
      ④、将裁切的镀锌铁皮的另一边直接采用拉铆钉固定在玻璃背面的玻镁板上;,
      ⑤、依据现场实际间隙将防火岩棉裁剪后,平铺在镀锌铁皮上面;
      ⑥、在防火棉接缝部位、结构面和玻镁板背面之间,采用防火密封胶进行封堵.
      注意:防火层安装应平整,拼接处不留缝隙.
      (7)、安装玻璃板块:
      ①、将玻璃板块按图纸编号送到安装所需的层间和区域;检查玻璃板块的质量、尺寸和规格是否达到设计要求;
      ②、按设计要求将玻璃垫块安放在横梁的相应位置;选择相应的橡胶条穿在型材(玻璃内侧接触部位)槽口内;
      ③、用中空吸盘将玻璃板块运到安装位置,随后将玻璃板块由上向下轻轻放在玻璃垫块上,使板块的左右中心线与分格的中心线保持一致;
      ④、采用临时压板将玻璃压住,防止倾斜坠落,调整玻璃板块的左右位置(从室内注意玻璃边缘分止塞与铝框的关系,其四边应均匀);
      ⑤、调整完成后,将穿好胶条的压板采用M5*20mm六角螺栓固定在横梁上(胶条的自然长度应与框边长度相等,边角接缝严密);
      ⑥、按设计图样安装幕墙的开启窗,并应符合窗户安装的有关标准规定;玻璃板块由下至上安装,每个楼层由上至下进行安装;
      (8)、扣盖安装:
      ①、选择相应规格、长度的内、外扣盖进行编号;
      ②、将内、外扣盖由上向下挂入压板齿槽内;
      2.2无骨架玻璃安装工艺
      由于玻璃长、大、体重,施工时一般采用机械化施工方法,即在叉车上安装电动真空吸盘,将玻璃吸附就位,操作人员站在玻璃上端两侧搭设的脚手架上,用夹紧装置将玻璃上端安装固定.每块玻璃之间用硅胶嵌缝.
      3、幕墙安装质量要求及验收
      3.1安装质量要求
      (1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等).
      (2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出.
      (3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实.牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫.施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆.
      (4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um.
      (5)玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证.同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸.安装好的玻璃表面应乎整,不得出现翘曲等现象.
      (6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实.使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑.
      (7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏.
      3.2成品保护
      (1)吊篮升降应由专人负责,其里侧要设置弹性软质材料,防止碰坏幕墙和玻璃.收工时,应将吊篮放置在尚未安装幕墙的楼层(或地面上)固定好.
      (2)已安装好的幕墙,应设专人看管,其上部应架设挡板遮盖,防止上层施工时,料具坠落损坏幕墙.上层进行电气焊作业时,应设置专用的“接火花斗”防止火花飞溅损坏幕墙.靠近幕墙附近施工时,亦应采取遮挡措施,防止污染铝合金材料和破损玻璃.
      (3)竣工前应用擦窗机擦洗幕墙.
      3.3工程验收
      (1)幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净.
      (2)幕墙工程验收时应提交下列资料:
      ①、设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;
      ②、材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;
      ③、隐蔽工程验收文件;
      ④、施工安装自检记录.
      (3)幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验.以一幅幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验.
      (4)幕墙工程观感检验,应按下列八点要求进行:
      ①、明框幕墙框料应竖直横平;幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;
      ②、玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;
      ③、玻璃的安装方向应正确;
      ④、金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有脱膜现象.
      ⑤、铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷;
      ⑥、幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范.
      ⑦、幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观.
      ⑧、幕墙不得渗漏.

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-27 20:23

      施工方案主要考虑施工方法、主要机械设备、施工进度及分批施工的安排,现场工人数目的平衡以及安装措施等要求在技术和工期两方面对招标单位有吸引力,同时又有助于降低施工成本。
      然而在幕墙施工过程中,施工组织设计是十分必要的,是关系到幕墙安装质量的重要内容和保障。在我历年检查建筑装饰奖(幕墙类)过程中,几乎在看到的施工组织设计都十分简单,致于工艺规程类工艺文件更是十分少见。
      既有安装次序又有加工尺寸以及检验等技术要求,更重要的是材质要求十分细致,使用,操作工人一目了然,十分科学甚至安装方法都规定十分清楚。而我国大多数幕墙企业都是现场施工,没有工艺文件,这就是这就是差距。在国外设计是公开的而恰恰工艺方法是保密的,可见工艺工作的重要性。
      关于施工设计程序
      一、认真消化工程设计图纸,并对图纸进行工艺性审核会签。 二、编制施工方案、节点、绘制装配网络图。
      三、细化节点内容编写工艺文件(工艺规范及作业指导书),当然图解工艺规程更好,内容:1、安装次序2、操作方法尺寸工差要求,检验内容,使用的工具、设备及计量器械、名称、牌号、数量、产地、特别要注明材质的要求及交检要求。
      四、关键工序,并在工艺文件上加盖关键工序印章,以便引起操作工人注意和重视。
      五、工艺文件必须由技术员(设计员)编写、组长(科长)校审、总工程师(技术总监)批准方可生效。
      六、工艺文件经签字后即成为施工现场的法律文件,项目部必须坚决执行。
      七、关于重要的检验工序,进场后放线检验,安装过程检验。
      或最终移交前的检验。贯彻其中的重要的隐蔽工程检验,检验批检验记录。特别是隐蔽工程记录必须提前检验在工艺文件中要规定的具体清楚。
      八、强化硅酮结构胶、密封胶相容性试验,编写打胶记录:时间、操作者、检验打胶的湿度、温度、产品编号、粘接性试验、剥离试验、断裂处是在胶缝还是胶与产品的结合面、蝴蝶记录等。
      九、幕墙物理性能试验:每一个工程一个系列都要做足尺寸试验件,得出强度、水密、气密、保温(隔热)、隔声、平面变形、抗冲击、采光性能等八项指标,如有达不到要求改进设计。
      门窗五项性能:强度、水密、气密、隔声、隔热。 十、石材检测:
      1、按GB5656-2001对石材进行放射性检测;
      2、抗弯试验;
      3、抗污染试验;
      4、支撑构件和石材面板、人造板的挂装强度试验;
      5、均匀静态压差检测石材、人造板材挂装系统承载力试验;
      6、石材面板抗冻系数试验在寒冷地区不应小于0.8陶板抗冻性按GB/T3810.12的方法进行试验,其中低温环境(-30±2℃)保持2小时后入不低于10℃的清水中融化,2小时为一个循环。
      CHJ花岗石清洗剂(白麻石特殊清洗剂)解决了污染问题。
      清洗剂是一种无色透明的酸性水溶剂,不损害花岗岩表面光泽,在常温下即可渗入石材微孔中清除石材中的有色金属氧化物和可溶性盐类、矾类等杂质,清洗后不会在石材内残留色素。
      十一、后置铆栓:拉拔力试验,首先要计算然后试验最少三组以上,很多单位根本没有计算,只有试验这是不允许的。
      十二、所有材料交检报告。
      十三、镀膜玻璃、硅酮胶、必须有十年保证、氟炭喷涂、静电喷涂、粉沫喷涂必须耐寿命报告。
      十四、每个工程都必须向业主提供幕墙使用维护说明书,和必要技术培训,提出技术指导。
      JGJ102-2003规范关于幕墙加工制作的工艺,也是编制施工设计的重要内容:
      1、一般要求
      (1)幕墙结构属于围护结构,在施工前对主体结构进行复测,当其误差超过幕墙设计中的允许值时,一般是调整幕墙设计图纸,原则上不允许对原主体结构进行破坏性调整;
      (2)加工幕墙构件的设备和量具都应符合有关要求,并定期进行检查和计量认量认证,以保证加工产品的质量。如对设备的加工精度、光洁度、量具的精度等,均应及时进行检查维护和计量。
      (3)安全设施特别是大型机械设备、吊篮、外架等要有预先设计、计算要有较大的安全系数,施工中严格按标准执行,并且执行使用前的检查验收签字手续。
      (4)安全生产技术交底是贯穿于整个施工过程的控制手段。安全技术交底包含两个方面的内容:一是按照施工方案的要求对施工方案进行细化和补充;二是对操作者进行安全注意事项进行培训,保证操作者的人身安全。
      (5)防高空坠落:高空坠落事故位于安全事故类别的榜首,预防高空坠落是建筑幕墙、门窗施工安全生产过程中的事。
      (6)玻璃幕墙构件加工场所应在室内,并要求清洁、干燥、通风良好,温度也应满足加工的需要,如北方的冬季采暖,南方夏季降温措施等对于规统结构胶、密封胶的施工场所要求严格,除要求清洁,无尘外、室内温度应在15~27摄氏度、湿度不宜低于50%,硅酮胶注胶厚度及宽度应符合设计要求,宽度不小于7㎜厚度不小于6㎜。
      (7)单元式幕墙的组装及隐框幕墙组件均应在室内进行加工,尤其是有硅酮胶固定的板块,单元式幕墙的隐框板块在安装后需要更多时也是在室内打注结构胶,不允许在现场注胶。
      (8)低辐射玻璃是一种特殊玻璃,今年来在幕墙中应用越来越多,但根据试验,其镀膜层在空气中非常容易氧化,且膜层与结构胶发生化学反映,与硅酮结构胶的相容性较差。因此加工制作时应按相容性和其它技术要求制定加工工艺,必要时采取除膜,加底漆或其它措施。
      (9)因为耐候胶主要用于外部建筑密封,对耐候性有更多要求。硅酮结构胶密封胶与硅酮胶与硅酮结构胶的性能不同,二者不能换用,使用密封胶部分不宜采用结构胶代替,更不得将过期的结构胶当作建筑密封胶使用。一个工程只能用一个厂家的硅酮结构胶。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-27 17:39

      单元式幕墙施工工艺:
      一般的单元式幕墙现在常见的是宽度是一个分格,高度是一个层高的尺寸,也有大型的单元幕墙,几个分格宽度。与普通框架式幕墙相比,最大的特点是运到现场的材料是成型的,普通框架式幕墙是先立主龙骨,再装横梁,之后装面板,最后打胶密封,而单元体幕墙运到现场的时候就是一个整体了,面板,骨架,背衬板一应俱全,安装之前土建结构梁上能看见的就是埋件和安装好的挂座,幕墙安装的时候只是按照编号一个一个挂在挂座上就行了,也不需要打胶。框架幕墙安装时外墙要么有脚手架要么有吊篮,而单元幕墙就不需要这些东西。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式雨水调蓄池的功能分类?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水PP模块可以用来储藏水,而且能给不占用空间,有受压能力,95﹪的空间可以实现更有效的蓄水,使用防水布或土工织物,可以蓄水、排出,同时必须在结构内设置供水管、出水管、水泵位置和人孔;雨水收集PP模块一般是高品质的PP聚丙烯材料,浸入水中无析出物,无异味。具有超强的耐酸强碱性,具有40年以上的寿命特性。 雨水收集系统PP模块作用
      • PP板材 pp管 pp材质 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。